giprotorg
сообщение 17.4.2011, 17:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 16.5.2006
Пользователь №: 2889



Здравствуйте!
Такая проблема. Требуется проверить элеватор в тепловом пункте, так как слишком высокая температура обратной воды. В формуле Gпр=Q/(tcм -tг.о.) √h 1000 h -беру по показаниям манометров на подающей и обратной трубах после элеватора.
hпод=3,5кгс/cм², hобр=0,3кгс/cм²
Получается что сопротивление системы отпления-3,2кгс/cм² или 32м в.ст (1кгс/cм² =10м в.ст )
В итоге -очень маленький диаметр горловины.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- giprotorg   подбор водоструйного элеватора   17.4.2011, 17:42
- - инж323   Вы можете и так считать,но не беспокоит ли вас, чт...   17.4.2011, 19:03
- - giprotorg   Дело в том ,что я не пересчитываю систему отоплени...   17.4.2011, 19:18
- - инж323   Это значит, что при давлении Р2 = 0.3, то сверху н...   17.4.2011, 19:22
- - HeatServ   Цитата(giprotorg @ 17.4.2011, 18:42) Здра...   17.4.2011, 19:42
- - giprotorg   1. Здание-православный храм 2. Как можно по одним ...   17.4.2011, 20:05
|- - HeatServ   Цитата(giprotorg @ 17.4.2011, 21:05) 1. З...   17.4.2011, 20:54
- - инж323   Хотите вспомоществование- сходите в ТСО, у них ест...   17.4.2011, 20:09
- - yastreb   Сколько времени у вас существует элеваторный узел?...   18.4.2011, 7:29
- - giprotorg   1. Нагрузка на систему отопления известна, также к...   18.4.2011, 8:43
|- - HeatServ   Цитата(giprotorg @ 18.4.2011, 9:43) 1. На...   18.4.2011, 9:14
- - yastreb   Сообщите какого типа в храме система отопления и б...   18.4.2011, 9:57
- - giprotorg   Спасибо всем. Удалось выйти на слесаря, который пе...   18.4.2011, 12:26
|- - HeatServ   Цитата(giprotorg @ 18.4.2011, 13:26) Спас...   18.4.2011, 12:30
- - yastreb   Перепад давления в каком месте на вводе или после ...   18.4.2011, 13:01
- - giprotorg   1. 0,2-0,3атм - потери в системе отопления 2. Элев...   18.4.2011, 13:30
|- - HeatServ   Цитата(giprotorg @ 18.4.2011, 14:30) 1. 0...   18.4.2011, 14:40
- - yastreb   Вы не написали тип системы отопления, если двухтру...   18.4.2011, 13:47
- - инж323   Ситуация такая, что можете попасть в неподбираемос...   18.4.2011, 14:25


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 20:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных