lostvision высота, на которую выводить продувочные газопроводы 21.4.2011, 13:44 stessi Цитируемый пункт 8 из ПБ относится к ТЭЦ (ГТУ и ПГ... 21.4.2011, 15:39 lostvision СНиП "газоснабжение"
п.5.20:
Продувочны... 22.4.2011, 8:48 lentyai Это питер чтоли?
кажется от пристроенных котельн... 23.4.2011, 0:23 lostvision Ага, Питер)
так если у меня от места вывода свечи ... 25.4.2011, 12:24 Gibadullina VV Добрый день, подскажите, а если свечи-продувки на ... 27.7.2020, 13:19![]() GASPAR Цитата(Gibadullina VV @ 27.7.2020, 12:19)... 27.7.2020, 21:42 Gibadullina VV Цитата(GASPAR @ 27.7.2020, 21:42) Пояснит... 28.7.2020, 6:32 GASPAR 1. По основному вопросу - выводить на 4 метра не ... 28.7.2020, 22:29