> высота, на которую выводить продувочные газопроводы
lostvision
сообщение 21.4.2011, 13:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.1.2009
Пользователь №: 27938



Товарищи! назрел вопрос!

Реконструируется пристроенная котельная, топливо - газ.
Пристроена к заводскому помещению (картонажная) со стороны его стены без окон высотой 17,5 м.
По бокам (9 метров) и перед котельной - жилые здания (двор-колодец), с наивысшей точкой 22,5 метра. Здания жилые и с окнами.

Согласно п. 8.1.44 ПБ 12-529-03:
"Оголовки продувочных газопроводов и сбросных газопроводов от предохранительных клапанов, установленных на газопроводах должны располагаться:
с давлением более 1,2 МПа, не менее чем на 5 м выше самой высокой точки здания в радиусе 20 м от сбросного трубопровода, но не менее 6 м от уровня планировочной отметки площадки (земли);
с давлением менее 1,2 МПа - не менее чем на 1 м выше дефлектора здания или на 2 м выше светоаэрационного фонаря соседнего (ближе 20 м) здания, но не менее 5 м от земли."
но 8 пункт распространяется на установки ГТУ и ПГУ, а у меня котельная.

В СНиП "газоснабжение"
п.5.20:
Продувочные и сбросные трубопроводы следует выводить наружу в места, обеспечивающие безопасные условия для рассеивания газа, но не менее чем на 1 м выше карниза здания.
п. 6.28:
Расстояние от концевых участков продувочных трубопроводов до заборных устройств приточной вентиляции должно быть не менее 3 м.

у меня пристроенная котельная первый раз, это что не очень в курсе, мне надо на 23,5 метра их выводить?
или можно обойти как-то этот пункт и вывести как обычно на 1 метр выше котельной?

Вопроса может и не было, но я несколько раз на пристроенных котельных видел именно такой вывод свечей - выше котельной на 1 м, поэтому и засомневался.

спасибо заранее за совет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 5:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных