> автоматизация мокрой градирни, принцип, функциональная схема
LordN
сообщение 6.5.2011, 9:48
Сообщение #1


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



нужно автоматизировать мокрую полусамопальную градирню небольшой, порядка 25..50кВт, мощности.
стоит в помещении типа ангарчик в полтыщи-тыщу квадратов, обвязана воздуховодами улица-улица.
на всасе два возд.клапана с эл.приводами.
один открывает помещение, другой отсекает улицу.
на выхлопе - обратный клапан типа инерционная решетка.
ЕС-вентилятор 8000кубов.

расчетная для улицы +26/60 лето, -40/85 зима.

все управление - на ЕС-вент.

пока видится такая схема:
растёт темп.воды на выходе из градирни -> увеличиваем расход ЕС-вента.

имеет ли смысл контроллировать температуру воздуха на выходе из градирни? если да, то на что увязать?

непонятный мне вопрос:
куда воткнуть защиту от замерзания и как её реализовать?

хочется услышать любые мысли, но лучше если это будут не мысли, а опыт..
smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- LordN   автоматизация мокрой градирни   6.5.2011, 9:48
- - kord   "растёт темп.воды на выходе из градирни -...   6.5.2011, 12:56
|- - kord   Цитата(kord @ 6.5.2011, 12:56) "- эл...   7.5.2011, 21:27
- - LordN   Цитата- в помещение -то зачем клапан? Увлажнять?за...   6.5.2011, 16:51
|- - Leeps   Цитата(LordN @ 6.5.2011, 16:51) т.е. всет...   7.5.2011, 9:16
|- - kord   Цитата(LordN @ 6.5.2011, 16:51) т.е. всет...   7.5.2011, 12:12
- - LordN   Цитатаэто от технологии должно идти.эт понятно, но...   7.5.2011, 12:20
- - Igor Barishpolets   Согласен с "kord"! На автоматизацию ...   7.5.2011, 22:15
- - Нестор   Не надо усложнять. Как я понял, имеется поток воды...   9.5.2011, 18:44
- - LordN   наткнулся на эту свою тему.. рассказываю чем все ...   8.10.2013, 8:18
- - daddym   Интересно. В первую очередь тем как выглядит зимня...   8.10.2013, 13:28
- - LordN   нет, никакого притока нет. градирня стоит в помеще...   27.10.2013, 16:11
- - daddym   А как кстати решено регулирование при сильных мину...   28.10.2013, 13:40
- - LordN   какие заслонки? ЕС-вент, управление расходом.   28.10.2013, 16:58
- - olg2004   график воды 60/35 защита от замерзания - изготовл...   11.11.2013, 11:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 19:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных