стоит в помещении типа ангарчик в полтыщи-тыщу квадратов, обвязана воздуховодами улица-улица.
на всасе два возд.клапана с эл.приводами.
один открывает помещение, другой отсекает улицу.
на выхлопе - обратный клапан типа инерционная решетка.
ЕС-вентилятор 8000кубов.
расчетная для улицы +26/60 лето, -40/85 зима.
все управление - на ЕС-вент.
пока видится такая схема:
растёт темп.воды на выходе из градирни -> увеличиваем расход ЕС-вента.
имеет ли смысл контроллировать температуру воздуха на выходе из градирни? если да, то на что увязать?
непонятный мне вопрос:
куда воткнуть защиту от замерзания и как её реализовать?
хочется услышать любые мысли, но лучше если это будут не мысли, а опыт..