Пользователь №: 58771



Добрый день. Объясните пожалуйста, а нужен ли вообще в спринклерной водозаполненой АУПТ автоматический водопитатель (импульсное устройство) и какого его назначение. Вопрос возник после общения с обслуживающим персоналом систем ПТ. Меня уверяют в том, что при наличии насоса-жокея, установка импульсного устройства и не нужна. Давление будет поддерживать жокей, он же и будет работать до выхода на номинал основных насосов, а гидроудар можно избежать за счет системы плавного пуска насосов. Но во всех проектах которые я видел - везде присутствует автоматический водопитатель (импульсное устройство). Может ли кто объяснить как быть? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Stasyra   Автоматический водопитатель (импульсное устройство)   7.5.2011, 13:11
- - Young   Вот и мне интересно, в водозаполненных по СП - жок...   9.5.2011, 20:20
|- - BTS   Цитата(Young @ 9.5.2011, 21:20) Вот и мне...   9.5.2011, 23:01
|- - Young   Цитата(BTS @ 10.5.2011, 0:01) Конечно мож...   10.5.2011, 22:06
|- - BTS   Цитата(Young @ 10.5.2011, 23:06) вы так д...   10.5.2011, 22:41
- - Sindarkon   Цитатаприменение водопитателя согласно п. 5.9.5 СП...   11.5.2011, 10:51
|- - BTS   Цитата(Sindarkon @ 11.5.2011, 11:51) Поче...   11.5.2011, 14:22
- - Sindarkon   ЦитатаПри этом в режиме заполнения системы насос м...   11.5.2011, 15:45
|- - BTS   Цитата(Sindarkon @ 11.5.2011, 16:45) Т.е....   11.5.2011, 17:31
|- - Young   Цитата(BTS @ 10.5.2011, 23:41) А почему э...   12.5.2011, 7:59
|- - BTS   Цитата(Young @ 12.5.2011, 8:59) я всегда ...   12.5.2011, 10:04
- - Sindarkon   BTS Цитатаотключится вспомогательный водопитатель ...   12.5.2011, 13:33
|- - BTS   Цитата(Sindarkon @ 12.5.2011, 14:33) BTS ...   12.5.2011, 15:06
- - Sindarkon   ЦитатаНо если давление в баке больше давления на в...   12.5.2011, 16:42
|- - BTS   Цитата(Sindarkon @ 12.5.2011, 17:42) Ну я...   12.5.2011, 17:30
- - Sindarkon   ЦитатаСобственно, кто говорит про расширительный б...   12.5.2011, 18:00
- - BTS   Если вспомогательным водопитателем может быть насо...   12.5.2011, 18:12
- - Sindarkon   ЦитатаЕсли вспомогательным водопитателем может быт...   13.5.2011, 10:41
- - ret   Запутались совсем... Основной водопитатель - основ...   13.5.2011, 16:03
- - Sindarkon   ЦитатаРассчитывается на полный расход системы на в...   13.5.2011, 16:16
- - ret   Цитата(Sindarkon @ 13.5.2011, 17:16) 5.9....   21.5.2011, 10:19
|- - BTS   Цитата(ret @ 21.5.2011, 11:19) Если бы. ...   21.5.2011, 10:58
- - ret   Цитата(BTS @ 21.5.2011, 11:58) Никакой оп...   21.5.2011, 12:29
|- - BTS   Цитата(ret @ 21.5.2011, 13:29) ... работа...   21.5.2011, 13:37
- - ret   Даже не знаю... Гидромашевские насосы не использую...   21.5.2011, 14:33
|- - BTS   Цитата(ret @ 21.5.2011, 15:33) ..... Посм...   21.5.2011, 15:02
|- - ret   Цитата(BTS @ 21.5.2011, 16:02) Это Вы соб...   23.5.2011, 17:47
|- - BTS   Цитата(ret @ 23.5.2011, 18:47) ... Нескол...   23.5.2011, 19:46
- - Sindarkon   ret ЦитатаНе вижу противоречия. Ой ли? Вы сами пис...   24.5.2011, 10:01
- - inPut   Установка частотников зачастую дороже чем установк...   24.5.2011, 11:24
- - ret   ЦитатаОднако СП5 требует отключать водопитатель ср...   24.5.2011, 16:34
|- - BTS   Цитата(ret @ 24.5.2011, 17:34) Мда. Часто...   24.5.2011, 17:49
- - Sindarkon   ЦитатаЕсли выключать водопитатель (скажем, жокей-н...   24.5.2011, 18:04
|- - ret   Цитата(Sindarkon @ 24.5.2011, 19:04) Таки...   25.5.2011, 10:40
- - Sindarkon   Для наглядности. - Рассчитывается на полный расход...   25.5.2011, 17:42
|- - ret   Цитата(Sindarkon @ 25.5.2011, 18:42) Для ...   26.5.2011, 9:45
- - Sindarkon   ЦитатаПротиворечие: Утверждение А Утверждение Б = ...   26.5.2011, 11:47
|- - BTS   Цитата(Sindarkon @ 26.5.2011, 12:47) А я ...   26.5.2011, 12:04
- - Sindarkon   ЦитатаДалеко не каждый предохранительный клапан мо...   26.5.2011, 17:09
- - Еленочка   Здраствуйте, есть ли специальные(марка, производит...   27.9.2011, 4:43
- - Спецавтоматика, Бийск   СП5 п. 5.9.4: В водозаполненных спринклерных АУП, ...   27.9.2011, 11:21
- - iampix   А что на счет воздухозаполненной системы АПТ? нуже...   17.5.2018, 11:59
- - jiexawcr   СП5 п.3.14 воздушная установка: Установка, у котор...   17.5.2018, 12:55
- - iampix   Цитата(jiexawcr @ 17.5.2018, 12:55) СП5 п...   18.5.2018, 10:54
|- - BTS   Цитата(iampix @ 18.5.2018, 10:54) Давлени...   18.5.2018, 12:59
- - iampix   Цитата(BTS @ 18.5.2018, 12:59) Коли так, ...   18.5.2018, 13:15
- - BTS   Расчёт времени открытия сухого клапана https://ya...   18.5.2018, 13:57
- - iampix   Цитата(BTS @ 18.5.2018, 13:57) Расчёт вре...   18.5.2018, 14:18
- - BTS   Цитата(iampix @ 18.5.2018, 14:18) Спасибо...   18.5.2018, 18:21
- - jiexawcr   Цитата(BTS @ 18.5.2018, 18:21) Как-то вид...   21.5.2018, 11:55
- - BTS   Цитата(jiexawcr @ 21.5.2018, 11:55) скоре...   21.5.2018, 13:20
- - jiexawcr   Цитата(BTS @ 21.5.2018, 13:20) Требование...   21.5.2018, 14:23
- - BTS   Цитата(jiexawcr @ 21.5.2018, 14:23) возмо...   21.5.2018, 17:00


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 1:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных