puzanno
сообщение 11.5.2011, 19:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 19.4.2008
Пользователь №: 17951



Друзья!

Перед пароводяным теплообменником отопления на линии пара необходимо снизить давление с 6 до 3 бар.
В качестве редуктора предлагается поставить вентиль запорно-регулирующий (поз.2).

Вопрос: как себя будет вести система при переменном расходе пара (изменение нагрузки) и предохранительный клапан при закрытии регулирующего клапана (поз.3)?

Насколько оправдана замена редуктора на регулирующий вентиль в данном случае?

Сообщение отредактировал puzanno - 11.5.2011, 19:04
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.pdf ( 64,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 370
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- puzanno   Узел редуцирования давления пара - редуктор или регулирующий вентиль?   11.5.2011, 19:04
- - gilepp   Нормальная схема, довольно распространенная. Не за...   11.5.2011, 21:34
- - puzanno   Всё дело в том, что поз.2 - это на редуктор, а обы...   11.5.2011, 22:56
- - pragmatik   Да как - как ему и полагается (если он не одноразо...   12.5.2011, 4:17
- - gilepp   Тогда объясните задачу. Какую функцию выполняет 2 ...   13.5.2011, 6:58
- - pragmatik   ЦитатаЕсли это так, то проблем нет. кроме одной -...   13.5.2011, 7:16
- - gilepp   Регулирующий клапан с приводом + датчик давления +...   13.5.2011, 8:16
- - pragmatik   Регулирующий клапан с приводом + датчик давления +...   14.5.2011, 6:18
- - gilepp   Естественно оба клапана должны быть автоматическим...   14.5.2011, 10:44
- - pragmatik   так автору больше нравится слесарь   15.5.2011, 5:25
- - mansur74   Здравствуйте, уважаемые. помогите с задачкой. на о...   3.10.2016, 9:56
- - T-rex   В сравнении стоимостей одного редуктора и одного п...   3.10.2016, 10:50
- - gilepp   Цитатаскинул такую производителям парогенераторов,...   3.10.2016, 12:16
- - T-rex   Мансур, а Вы попросите тех кто Вам 2 котла толкает...   3.10.2016, 13:16
- - mansur74   цена парогенератора уходит за миллион, поэтому я и...   3.10.2016, 13:23
- - T-rex   По вкладкам не ходил, обычно выглядят как регулиру...   3.10.2016, 14:22
- - mansur74   спасибо за советы.   3.10.2016, 14:51
- - gilepp   Самсоны одни из самых дорогих редукторов, но и они...   3.10.2016, 14:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 1:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных