> Пьезометрический график ТС
alexej_tgv
сообщение 17.5.2011, 13:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 28.6.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 62694



Здравствуйте уважаемые коллеги! С институтской скамьи знал что слабое место в курсе дисциплины теплоснабжения является пьезометрический график. По истечении какого то времени судьба заставила столкнуться с этой темой, так что сейчас усиленно разбираюсь в ней.
Прошу квалифицированной помощи в следующих моментах:
В учебнике прочитал следующее: "Давление в теплообменнике системы отопления (при независимой схеме) равно давлению в обратной линии ТС в месте присоединения", вот еще "Местные системы теплопотребления (при зависимом присоединении) находятся под давлением обратной линии ТС".
Вопрос: почему ОБРАТНОЙ линией а не подающей, и почему механическая прочность внутреннего теплоиспользуемого оборудования (теплообменники, радиаторы, калориферы и т.д) ограничивают расположение линии напоров обратного трубопровода, а не подающего?
По моей логике: если внутренняя система СО испытывает давление обратки ТС, то она же должна и испытать давление подачи ТС, что всегда больше.
Изучаю данную тему по учебнику Ионина "Теплоснабжение" кто заинтересовался могу скинуть книженцию или конкретные страницы.
Заранее благодарю за помощь, и никогда не сомневаюсь в нашей взаимопомощи! wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- alexej_tgv   Пьезометрический график ТС   17.5.2011, 13:13
- - old_iva   Давление подачи в подавляющем большинстве гасится ...   17.5.2011, 13:19
- - АБорисыч   Выкладывайте ссылку на книгу. Мне кажется то что в...   17.5.2011, 13:20
- - zeva   Цитата(alexej_tgv @ 17.5.2011, 13:13) Здр...   17.5.2011, 13:26
- - alexej_tgv   ЦитатаДавление подачи в подавляющем большинстве га...   17.5.2011, 13:44
|- - инж323   Цитата(alexej_tgv @ 17.5.2011, 14:44) А к...   17.5.2011, 14:30
- - HeatServ   Цитата(alexej_tgv @ 17.5.2011, 14:13) В у...   17.5.2011, 13:49
- - old_iva   ЦитатаИли потерями в СО в данном случае пренебрега...   17.5.2011, 13:56
- - alexej_tgv   ЦитатаЭто если регулятор находится до теплообменни...   17.5.2011, 14:05
- - HeatServ   Цитата(alexej_tgv @ 17.5.2011, 14:44) А к...   17.5.2011, 14:18
- - msi   Цитата(alexej_tgv @ 17.5.2011, 14:13) Здр...   17.5.2011, 16:11
|- - HeatServ   Цитата(msi @ 17.5.2011, 17:11) Объясняю. ...   17.5.2011, 17:00
|- - msi   Цитата(HeatServ @ 17.5.2011, 18:00) Тоже ...   17.5.2011, 18:45
|- - sergoo   Цитата(HeatServ @ 17.5.2011, 18:00) или е...   18.5.2011, 19:26
|- - HeatServ   Цитата(sergoo @ 18.5.2011, 20:26) скорее ...   18.5.2011, 19:34
- - alexej_tgv   «При работе сетевого насоса статический напор, раз...   18.5.2011, 23:43
|- - HeatServ   Цитата(alexej_tgv @ 19.5.2011, 0:43) «При...   19.5.2011, 8:05
|- - burokrat   Цитата(HeatServ @ 19.5.2011, 9:05) Насосы...   21.5.2011, 19:54
|- - HeatServ   Цитата(burokrat @ 21.5.2011, 20:54) Разве...   21.5.2011, 20:07
- - испытатель   Цитата(msi @ 17.5.2011, 14:11) Объясняю. ...   19.5.2011, 12:16
|- - msi   Цитата(испытатель @ 19.5.2011, 13:16) Это...   21.5.2011, 19:16
- - burokrat   Да, каждый все пропускает сквозь призму своего опы...   21.5.2011, 21:19
- - испытатель   Цитата(msi @ 21.5.2011, 17:16) Ну и что? ...   21.5.2011, 22:26
|- - msi   Цитата(испытатель @ 21.5.2011, 23:26) Сте...   23.5.2011, 16:05
- - испытатель   Цитата(msi @ 23.5.2011, 13:05) Я учебники...   24.5.2011, 0:34


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 11:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных