> Изменение тока компрессора при выходе на режим, Шеф не хочет ставить теплушки - переубеждаем его
Гость_Гость_Sergy_*
сообщение 20.7.2006, 12:53
Сообщение #1





Guest Forum






Всем привет! Наша фирма ставит "сплиты" комерческого холода (5-50кВт). Для сплитов шкаф управления делаем сами. По всем правилам в электрошкаф закладываем тепловые автоматы защиты компрессора (т.е. цепь питания компрессора содержит 1.Автовыключатель (Q), 2Пускатель (K), 3 Тепловую защиту(F)).

Шкаф конечно добавляет 20% цены к системе. Шеф хочет экономить и хочет убрать теплушки, и доказывает нам следующее: "ток компрессора при выводе температуры в камере на режим (например с +20С до требуемой +5С) увеличивается на 15-20%, т .к. компрессор работает в более тяжелых условиях. Поэтому теплушку нужно заведомо ставить на 20% более мощную, чем необходимо для работы в режиме (при t=+5С). Но если мы берем большую теплушку, то в момент когда компрессор клинанет, эта теплушка не успеет вовремя выключиться и компрессор все равно сгорит."

Мы теплушки закладываем по рабочему току компрессора.

ВОПРОС - правда-ли ток компрессора повышен во время вывода камеры на режим???

(Не путать термины "вывод камеры на режим" и " пуск компрессора" - пусковой ток любого эл.двигателя в разы больше рабочего - теплушки рассчитаны на это)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Sergy   Изменение тока компрессора при выходе на режим   20.7.2006, 12:53
- - Freezer   В характеристиках компрессора есть параметр ...   20.7.2006, 19:05
- - Игорь Борисов   Применяйте шнайдеровские теплухи - у них есть уста...   20.7.2006, 20:54
- - olg2004   В любом компрессоре есть защита от перегрева тоест...   21.7.2006, 4:20
- - Guest   ЦитатаВ характеристиках компрессора есть параметр ...   21.7.2006, 8:56
- - LordN   Цитататепловые реле - защита от сгорания компрессо...   21.7.2006, 13:51
- - olg2004   Разберите блоки или посмотрите схему например техн...   21.7.2006, 22:21
- - Freezer   Цитата(Guest @ Jul 21 2006, 09:56 )Мы об одно...   21.7.2006, 23:38
- - Гость_Sergy   У нас на компрессорах стоят блоки тепловой защиты ...   24.7.2006, 8:23
- - Игорь Борисов   А у вас в обмотках двигателей терморезисторы или т...   24.7.2006, 9:19
- - Burdanov_AV   Я с INT 69 работал очень много. Проблема не в них ...   24.7.2006, 10:26
- - Гость_Sergy   Всем большое спасибо за обсуждение темы. Про стато...   24.7.2006, 16:46
- - Burdanov_AV   По поводу вопроса - "На какой ток надо ориент...   25.7.2006, 16:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 19:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных