Резко падает уровень в котлах |
|
|
|
25.5.2011, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 23.1.2009
Из: Череповец
Пользователь №: 28097

|
Добрый день!
Помогите разобраться со сложившейся ситуацией! У нас уже мысли закончились! Осенью 2010 года котельная на 2-х котлах по 6 т/час была запущена в эксплуатацию, котлы Vitomax 200HS. Осень и зиму всё было более менее нормально. Но с 25 апреля начались аварийные остановки по нижнему уровню воды (в день несколько раз). Причем уровень реально падает по стеклам! Моменты резких срывов уровня происходят четко в момент 100% открытия клапана питательной воды. До 25 апреля такой ситуации ни разу не наблюдалось, хотя клапан (при соответсвующих настройках ПИД-регулятора) работал еще хуже (резко открывался, потом резко закрывался)!
Что проверяли: 1. Температуру питательной воды. (не изменилась и находится в пределах 75-95С на протяжении всего срока эксплуатации) 2. Расход питательной воды на котел (6,5 - 7 т/час) отрегулировали недавно, до этого было в районе 10 - 12 т/час. 3. Произвели осмотр электродов (регулирующего и безопасности). Накипь небольшая была, но это не существенно. Почистили, проверили по шкале 4-20мА вне котла. Всё в норме. 4. Пробовали несколько вариантов настроек ПИД-регулятора. 5. Анализ воды показал рН = 11, электропроводность = 1000 - 2000мкС/см, щелочность низкая = 2,5 мг/дм3. Может в этом дело? 6. Пароразбор на производстве неравномерный. Есть резкие скачки расхода, но на уровне это так сильно не сказывается.
Что могло случиться, уже не представляем. Отопление (паро-водянные теплообменники) отключили до 25 апреля за несколько дней, потом несколько раз включали, изменений нет. Главный вопрос - что же резко изменилось после 25 апреля? Забыл сказать, что насос питательной воды один(!) на оба котла с ЧП. Это пожелание заказчика. Раньше стояли ДКВР!
Заранее спасибо!
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
PSN Резко падает уровень в котлах 25.5.2011, 14:41 lentyai может автоматическая продувка открывается и уровен... 25.5.2011, 18:36 PSN Не стал указывать, но такие вещи мы сразу отсекли.... 25.5.2011, 18:45 Valiko что такое ЧП? Если частотный привод, то что им упр... 25.5.2011, 20:16 PSN Цитата(Valiko @ 25.5.2011, 21:16) что так... 26.5.2011, 7:54 tiptop Цитата(PSN @ 25.5.2011, 15:41) Причем уро... 25.5.2011, 21:39 PSN Цитата(tiptop @ 25.5.2011, 22:39) Раньше ... 26.5.2011, 8:18 pragmatik Цитата2. Расход питательной воды на котел (6,5 - 7... 26.5.2011, 3:21 PSN Цитата(pragmatik @ 26.5.2011, 4:21) Это к... 26.5.2011, 8:26  tiptop Цитата(PSN @ 26.5.2011, 9:26) Влияет ли н... 26.5.2011, 9:20   PSN Цитата(tiptop @ 26.5.2011, 10:20) Интерес... 26.5.2011, 10:34 PSN Высылаю фото.
Одна фото "До", т.е. мы т... 26.5.2011, 8:49 Машинист Где-то в расходах все равно собака зарыта:
Было 10... 26.5.2011, 8:52 PSN Цитата(Машинист @ 26.5.2011, 9:52) Где-то... 26.5.2011, 9:12 lentyai ваши данные по расходам - это текущий расход при п... 26.5.2011, 9:23 Машинист Вы тему грУзите, так не кричите хотя бы, уважаемый... 26.5.2011, 9:29 tiptop Цитата(Машинист @ 26.5.2011, 10:29) у вас... 26.5.2011, 9:43  Машинист Цитата(tiptop @ 26.5.2011, 10:43) Правиль... 26.5.2011, 9:50 Машинист ТВ внизу, под графиками, В СИРЕНЕВОМ КВАДРАТИКЕ ЦЫ... 26.5.2011, 10:38 PSN Цитата(Машинист @ 26.5.2011, 11:38) ТВ вн... 26.5.2011, 13:28  tiptop Цитата(PSN @ 26.5.2011, 14:28) Горелка ра... 26.5.2011, 15:35   PSN Цитата(tiptop @ 26.5.2011, 16:35) А у это... 26.5.2011, 16:21 lentyai Цитата(PSN @ 26.5.2011, 11:34) Цитатаваши... 26.5.2011, 10:57 tiptop Интересно то, что уровень пляшет при полностью отк... 26.5.2011, 11:56 PSN Цитата(tiptop @ 26.5.2011, 12:56) Интерес... 26.5.2011, 13:17 Машинист То есть вы хотите сказать - это волна в котле гуля... 26.5.2011, 13:19 PSN Цитата(Машинист @ 26.5.2011, 14:19) То ес... 26.5.2011, 13:35 Машинист Ага, понятно стало с ТВ и АР, спасибо.
А , стало б... 26.5.2011, 13:46 tiptop Цитата(Машинист @ 26.5.2011, 14:46) относ... 26.5.2011, 14:09  Машинист Цитата(tiptop @ 26.5.2011, 15:09) То есть... 26.5.2011, 14:17 PSN Цитата(Машинист @ 26.5.2011, 14:46) Ага, ... 26.5.2011, 14:20  Машинист Цитата(PSN @ 26.5.2011, 15:20) ТВ и АР не... 26.5.2011, 14:24   PSN Цитата(Машинист @ 26.5.2011, 15:24) Хорош... 26.5.2011, 14:34 Галиев Попробуйте байпассом клапана, если его нет, самим ... 26.5.2011, 13:55 PSN Постараюсь найти время нарисовать. Вопрос не в лен... 26.5.2011, 14:40 Машинист Да мне не надо повторять, черт бы вас побрал в кон... 26.5.2011, 14:47 PSN Цитата(Машинист @ 26.5.2011, 15:47) Да мн... 26.5.2011, 15:10  Машинист Цитата(PSN @ 26.5.2011, 16:10) Повышенных... 26.5.2011, 15:24 PSN Есть у кого еще какие мысли? 27.5.2011, 7:54 Valiko что-то подобное было не барабанном котле. Оторвала... 27.5.2011, 9:02 PSN Цитата(Valiko @ 27.5.2011, 10:02) что-то ... 27.5.2011, 10:52 Valiko ну вспоминаем дальше о "смешных случаях на ур... 27.5.2011, 19:32 lentyai а бывают всякие необъяснимые чудеса. это ж техника... 28.5.2011, 2:22 zeman Почитал тему, ну и понаписали вы тут
Лечить по фо... 30.5.2011, 13:30 Valiko как я понял насосы работают постоянно. а частоник ... 30.5.2011, 15:20 Машинист Цитата(Valiko @ 30.5.2011, 16:20) как я п... 30.5.2011, 16:08  tiptop Цитата(Машинист @ 30.5.2011, 17:08) Надо ... 31.5.2011, 18:07 Valiko триппер по телефону не лечится. НАДО СМОТРЕТЬ 30.5.2011, 22:10 zeman Цитата(Машинист @ 30.5.2011, 17:08) Надо ... 31.5.2011, 16:37 lentyai RE: Резко падает уровень в котлах 1.6.2011, 21:58 pragmatik и на этом все затихло? как котлы то, еще работают? 8.6.2011, 6:19 Машинист Цитата(pragmatik @ 8.6.2011, 7:19) и на э... 8.6.2011, 8:31 Serzh80 Всем привет!
В инструкции к котлу указана дли... 9.6.2011, 12:35 Valiko И самописцем командует электрод 10.6.2011, 21:50 tiptop Электроды, электроды...
А на первое сообщение уже ... 11.6.2011, 11:18 Serzh80 Цитата(tiptop @ 11.6.2011, 14:33) Электро... 13.6.2011, 12:20 Valiko А как связано ПИД-регулирование и длина электродов... 11.6.2011, 19:37 tiptop Цитата(Valiko @ 11.6.2011, 20:52) А как с... 13.6.2011, 17:54 Ludvig Прошу всех отписавшихся в этой теме меня извинить.... 13.6.2011, 21:43 Галиев Цитата(Ludvig @ 13.6.2011, 22:58) Прошу в... 14.6.2011, 12:32 Valiko отрегулировали расход воды (уменьшили). Чем? А про... 13.6.2011, 21:56 Ludvig Всё, что могу и считаю нужным сказать, техника сов... 14.6.2011, 12:58 Галиев Цитата(Ludvig @ 14.6.2011, 14:13) Всё, чт... 14.6.2011, 13:02 tiptop Цитата(Ludvig @ 13.6.2011, 22:58) Такого ... 14.6.2011, 21:39 Valiko Эту проблему технологам решать, если таковые имеют... 14.6.2011, 21:53 zeman Тогда дизайнеров надо пригласить. Или специалистов... 16.6.2011, 9:04 alesio а где же топикстартер? 16.6.2011, 14:07 Ludvig При осмотре котла его забыли в топке. Аминь! 16.6.2011, 16:27 vaka66 Была и у меня проблемка с паровичками- при переход... 19.6.2011, 12:33 tiptop Цитата(vaka66 @ 19.6.2011, 13:33) при пер... 19.6.2011, 15:57 alesio Суть та же. 22.6.2011, 14:41 Ludvig Оба не угадали! 22.6.2011, 19:46 tiptop Цитата(Ludvig @ 22.6.2011, 20:46) Оба не ... 22.6.2011, 19:56 lentyai Цитата(Ludvig @ 22.6.2011, 20:46) Оба не ... 23.6.2011, 22:45 Машинист Да не, там автор другое наблюдал - у него наоборот... 22.6.2011, 21:48 Артем Самара Цитата(vaka66 @ 19.6.2011, 13:33) Была и ... 20.7.2011, 21:08 mironovski Ну чё так и не решили проблему потери воды? У нас ... 8.12.2011, 22:47 mironovski А когда расход постоянный 2000 2500тч всё нормаль... 8.12.2011, 23:58