> Резко падает уровень в котлах
PSN
сообщение 25.5.2011, 14:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 23.1.2009
Из: Череповец
Пользователь №: 28097



Добрый день!

Помогите разобраться со сложившейся ситуацией! У нас уже мысли закончились!
Осенью 2010 года котельная на 2-х котлах по 6 т/час была запущена в эксплуатацию, котлы Vitomax 200HS.
Осень и зиму всё было более менее нормально. Но с 25 апреля начались аварийные остановки по нижнему уровню воды (в день несколько раз).
Причем уровень реально падает по стеклам! Моменты резких срывов уровня происходят четко в момент 100% открытия клапана питательной воды. До 25 апреля такой ситуации ни разу не наблюдалось, хотя клапан (при соответсвующих настройках ПИД-регулятора) работал еще хуже (резко открывался, потом резко закрывался)!

Что проверяли:
1. Температуру питательной воды. (не изменилась и находится в пределах 75-95С на протяжении всего срока эксплуатации)
2. Расход питательной воды на котел (6,5 - 7 т/час) отрегулировали недавно, до этого было в районе 10 - 12 т/час.
3. Произвели осмотр электродов (регулирующего и безопасности). Накипь небольшая была, но это не существенно. Почистили, проверили по шкале 4-20мА вне котла. Всё в норме.
4. Пробовали несколько вариантов настроек ПИД-регулятора.
5. Анализ воды показал рН = 11, электропроводность = 1000 - 2000мкС/см, щелочность низкая = 2,5 мг/дм3. Может в этом дело?
6. Пароразбор на производстве неравномерный. Есть резкие скачки расхода, но на уровне это так сильно не сказывается.

Что могло случиться, уже не представляем. Отопление (паро-водянные теплообменники) отключили до 25 апреля за несколько дней, потом несколько раз включали, изменений нет. Главный вопрос - что же резко изменилось после 25 апреля?
Забыл сказать, что насос питательной воды один(!) на оба котла с ЧП. Это пожелание заказчика. Раньше стояли ДКВР!

Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- PSN   Резко падает уровень в котлах   25.5.2011, 14:41
- - lentyai   может автоматическая продувка открывается и уровен...   25.5.2011, 18:36
- - PSN   Не стал указывать, но такие вещи мы сразу отсекли....   25.5.2011, 18:45
- - Valiko   что такое ЧП? Если частотный привод, то что им упр...   25.5.2011, 20:16
|- - PSN   Цитата(Valiko @ 25.5.2011, 21:16) что так...   26.5.2011, 7:54
- - tiptop   Цитата(PSN @ 25.5.2011, 15:41) Причем уро...   25.5.2011, 21:39
|- - PSN   Цитата(tiptop @ 25.5.2011, 22:39) Раньше ...   26.5.2011, 8:18
- - pragmatik   Цитата2. Расход питательной воды на котел (6,5 - 7...   26.5.2011, 3:21
|- - PSN   Цитата(pragmatik @ 26.5.2011, 4:21) Это к...   26.5.2011, 8:26
|- - tiptop   Цитата(PSN @ 26.5.2011, 9:26) Влияет ли н...   26.5.2011, 9:20
|- - PSN   Цитата(tiptop @ 26.5.2011, 10:20) Интерес...   26.5.2011, 10:34
- - PSN   Высылаю фото. Одна фото "До", т.е. мы т...   26.5.2011, 8:49
- - Машинист   Где-то в расходах все равно собака зарыта: Было 10...   26.5.2011, 8:52
|- - PSN   Цитата(Машинист @ 26.5.2011, 9:52) Где-то...   26.5.2011, 9:12
- - lentyai   ваши данные по расходам - это текущий расход при п...   26.5.2011, 9:23
- - Машинист   Вы тему грУзите, так не кричите хотя бы, уважаемый...   26.5.2011, 9:29
|- - tiptop   Цитата(Машинист @ 26.5.2011, 10:29) у вас...   26.5.2011, 9:43
|- - Машинист   Цитата(tiptop @ 26.5.2011, 10:43) Правиль...   26.5.2011, 9:50
- - Машинист   ТВ внизу, под графиками, В СИРЕНЕВОМ КВАДРАТИКЕ ЦЫ...   26.5.2011, 10:38
|- - PSN   Цитата(Машинист @ 26.5.2011, 11:38) ТВ вн...   26.5.2011, 13:28
|- - tiptop   Цитата(PSN @ 26.5.2011, 14:28) Горелка ра...   26.5.2011, 15:35
|- - PSN   Цитата(tiptop @ 26.5.2011, 16:35) А у это...   26.5.2011, 16:21
- - lentyai   Цитата(PSN @ 26.5.2011, 11:34) Цитатаваши...   26.5.2011, 10:57
- - tiptop   Интересно то, что уровень пляшет при полностью отк...   26.5.2011, 11:56
|- - PSN   Цитата(tiptop @ 26.5.2011, 12:56) Интерес...   26.5.2011, 13:17
- - Машинист   То есть вы хотите сказать - это волна в котле гуля...   26.5.2011, 13:19
|- - PSN   Цитата(Машинист @ 26.5.2011, 14:19) То ес...   26.5.2011, 13:35
- - Машинист   Ага, понятно стало с ТВ и АР, спасибо. А , стало б...   26.5.2011, 13:46
|- - tiptop   Цитата(Машинист @ 26.5.2011, 14:46) относ...   26.5.2011, 14:09
||- - Машинист   Цитата(tiptop @ 26.5.2011, 15:09) То есть...   26.5.2011, 14:17
|- - PSN   Цитата(Машинист @ 26.5.2011, 14:46) Ага, ...   26.5.2011, 14:20
|- - Машинист   Цитата(PSN @ 26.5.2011, 15:20) ТВ и АР не...   26.5.2011, 14:24
|- - PSN   Цитата(Машинист @ 26.5.2011, 15:24) Хорош...   26.5.2011, 14:34
- - Галиев   Попробуйте байпассом клапана, если его нет, самим ...   26.5.2011, 13:55
- - PSN   Постараюсь найти время нарисовать. Вопрос не в лен...   26.5.2011, 14:40
- - Машинист   Да мне не надо повторять, черт бы вас побрал в кон...   26.5.2011, 14:47
|- - PSN   Цитата(Машинист @ 26.5.2011, 15:47) Да мн...   26.5.2011, 15:10
|- - Машинист   Цитата(PSN @ 26.5.2011, 16:10) Повышенных...   26.5.2011, 15:24
- - PSN   Есть у кого еще какие мысли?   27.5.2011, 7:54
- - Valiko   что-то подобное было не барабанном котле. Оторвала...   27.5.2011, 9:02
|- - PSN   Цитата(Valiko @ 27.5.2011, 10:02) что-то ...   27.5.2011, 10:52
- - Valiko   ну вспоминаем дальше о "смешных случаях на ур...   27.5.2011, 19:32
- - lentyai   а бывают всякие необъяснимые чудеса. это ж техника...   28.5.2011, 2:22
- - zeman   Почитал тему, ну и понаписали вы тут Лечить по фо...   30.5.2011, 13:30
- - Valiko   как я понял насосы работают постоянно. а частоник ...   30.5.2011, 15:20
|- - Машинист   Цитата(Valiko @ 30.5.2011, 16:20) как я п...   30.5.2011, 16:08
|- - tiptop   Цитата(Машинист @ 30.5.2011, 17:08) Надо ...   31.5.2011, 18:07
- - Valiko   триппер по телефону не лечится. НАДО СМОТРЕТЬ   30.5.2011, 22:10
|- - zeman   Цитата(Машинист @ 30.5.2011, 17:08) Надо ...   31.5.2011, 16:37
- - lentyai   RE: Резко падает уровень в котлах   1.6.2011, 21:58
- - pragmatik   и на этом все затихло? как котлы то, еще работают?   8.6.2011, 6:19
|- - Машинист   Цитата(pragmatik @ 8.6.2011, 7:19) и на э...   8.6.2011, 8:31
- - Serzh80   Всем привет! В инструкции к котлу указана дли...   9.6.2011, 12:35
- - Valiko   И самописцем командует электрод   10.6.2011, 21:50
- - tiptop   Электроды, электроды... А на первое сообщение уже ...   11.6.2011, 11:18
|- - Serzh80   Цитата(tiptop @ 11.6.2011, 14:33) Электро...   13.6.2011, 12:20
- - Valiko   А как связано ПИД-регулирование и длина электродов...   11.6.2011, 19:37
|- - tiptop   Цитата(Valiko @ 11.6.2011, 20:52) А как с...   13.6.2011, 17:54
- - Ludvig   Прошу всех отписавшихся в этой теме меня извинить....   13.6.2011, 21:43
|- - Галиев   Цитата(Ludvig @ 13.6.2011, 22:58) Прошу в...   14.6.2011, 12:32
- - Valiko   отрегулировали расход воды (уменьшили). Чем? А про...   13.6.2011, 21:56
- - Ludvig   Всё, что могу и считаю нужным сказать, техника сов...   14.6.2011, 12:58
|- - Галиев   Цитата(Ludvig @ 14.6.2011, 14:13) Всё, чт...   14.6.2011, 13:02
- - tiptop   Цитата(Ludvig @ 13.6.2011, 22:58) Такого ...   14.6.2011, 21:39
- - Valiko   Эту проблему технологам решать, если таковые имеют...   14.6.2011, 21:53
- - zeman   Тогда дизайнеров надо пригласить. Или специалистов...   16.6.2011, 9:04
- - alesio   а где же топикстартер?   16.6.2011, 14:07
- - Ludvig   При осмотре котла его забыли в топке. Аминь!   16.6.2011, 16:27
- - vaka66   Была и у меня проблемка с паровичками- при переход...   19.6.2011, 12:33
|- - tiptop   Цитата(vaka66 @ 19.6.2011, 13:33) при пер...   19.6.2011, 15:57
- - alesio   Суть та же.   22.6.2011, 14:41
- - Ludvig   Оба не угадали!   22.6.2011, 19:46
|- - tiptop   Цитата(Ludvig @ 22.6.2011, 20:46) Оба не ...   22.6.2011, 19:56
|- - lentyai   Цитата(Ludvig @ 22.6.2011, 20:46) Оба не ...   23.6.2011, 22:45
- - Машинист   Да не, там автор другое наблюдал - у него наоборот...   22.6.2011, 21:48
- - Артем Самара   Цитата(vaka66 @ 19.6.2011, 13:33) Была и ...   20.7.2011, 21:08
- - mironovski   Ну чё так и не решили проблему потери воды? У нас ...   8.12.2011, 22:47
- - mironovski   А когда расход постоянный 2000 2500тч всё нормаль...   8.12.2011, 23:58


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 4:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных