сообщение 30.5.2011, 16:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8268



В проекте по автоматизации систем общеобменной вентиляции школы
использовал кабель ВВГнг. Эксперт ссылаясь на гост 53315-209
утверждает что необходимо использовать кабель с индексом нг-LSLTx.
В таблице №2 данного госта, для кабелей с индексом нг сказано буквально следующее:
Для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в кабельных сооружениях, наружных (открытых) электроустановках (кабельных эстакадах, галереях). Не допускается применение в кабельных помещениях промышленных предприятий, жилых и общественных зданий.
А сама таблица называется:
Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения
Т.е. и явного запрета нет и таблица носит скорее рекомендуемый характер. Кабель перебить на рекомендуемый
труда не составит, но вопрос в адекватности требования.
Каково Ваше мнение, господа специалисты?



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 11:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных