Полная версия этой страницы:
Преимущественная область
Навигатор
30.5.2011, 16:20
В проекте по автоматизации систем общеобменной вентиляции школы
использовал кабель ВВГнг. Эксперт ссылаясь на гост 53315-209
утверждает что необходимо использовать кабель с индексом нг-LSLTx.
В таблице №2 данного госта, для кабелей с индексом нг сказано буквально следующее:
Для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в кабельных сооружениях, наружных (открытых) электроустановках (кабельных эстакадах, галереях). Не допускается применение в кабельных помещениях промышленных предприятий, жилых и общественных зданий.
А сама таблица называется:
Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения
Т.е. и явного запрета нет и таблица носит скорее рекомендуемый характер. Кабель перебить на рекомендуемый
труда не составит, но вопрос в адекватности требования.
Каково Ваше мнение, господа специалисты?
Мнение эсперта нужно уважить, он стережет свой зад. Стадия П ляжет на полочку, а мнение эксперта отправить в область бикини.
DmitriyN
30.5.2011, 17:01
Все лучшее детям!!!!
В этом пункте с нг-LSLTx говорится о дошкольных образовательный учреждениях и интернатах. К школе следовательно эти требования не относятся (если в ней не будет круглосуточного проживания детей).
Вам подходят пункты с нг-LS или нг-HF.
А вообще в пожарных вопросах есть правило которого лучше придерживаться - если есть несколько вариантов или трактовок, то лучше выбирать самую жесткую и безопасную. Это к вопросу о преимущественности.
Навигатор
31.5.2011, 10:15
Сам спросил - сам ответил. Итак:
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.07.2010 № 2450 был утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Согласно этому документу, ГОСТ Р 53315-2009 применяется только частично в пределах указанных пунктов (пункты 5.2, 5.3, 5.4, 5.5,5.8).
Таблица 2 раздела 6 указанного стандарта в перечень не включена.
Таким образом, любые требования по выполнению указаний табл. 2 ГОСТ Р 53315-2009 не имеют под собой юридических оснований."
Цитата(Навигатор @ 31.5.2011, 17:15)

Сам спросил - сам ответил
А, так это Вы...
Навигатор
1.6.2011, 10:05
Нет. Это не я
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.