В проекте по автоматизации систем общеобменной вентиляции школы
использовал кабель ВВГнг. Эксперт ссылаясь на гост 53315-209
утверждает что необходимо использовать кабель с индексом нг-LSLTx.
В таблице №2 данного госта, для кабелей с индексом нг сказано буквально следующее:
Для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в кабельных сооружениях, наружных (открытых) электроустановках (кабельных эстакадах, галереях). Не допускается применение в кабельных помещениях промышленных предприятий, жилых и общественных зданий.
А сама таблица называется:
Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения
Т.е. и явного запрета нет и таблица носит скорее рекомендуемый характер. Кабель перебить на рекомендуемый
труда не составит, но вопрос в адекватности требования.
Каково Ваше мнение, господа специалисты?



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 30.5.2011, 16:58
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Мнение эсперта нужно уважить, он стережет свой зад. Стадия П ляжет на полочку, а мнение эксперта отправить в область бикини.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitriyN
сообщение 30.5.2011, 17:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228



Все лучшее детям!!!!
В этом пункте с нг-LSLTx говорится о дошкольных образовательный учреждениях и интернатах. К школе следовательно эти требования не относятся (если в ней не будет круглосуточного проживания детей).
Вам подходят пункты с нг-LS или нг-HF.
А вообще в пожарных вопросах есть правило которого лучше придерживаться - если есть несколько вариантов или трактовок, то лучше выбирать самую жесткую и безопасную. Это к вопросу о преимущественности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Навигатор
сообщение 31.5.2011, 10:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8268



Сам спросил - сам ответил. Итак:
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.07.2010 № 2450 был утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Согласно этому документу, ГОСТ Р 53315-2009 применяется только частично в пределах указанных пунктов (пункты 5.2, 5.3, 5.4, 5.5,5.8).
Таблица 2 раздела 6 указанного стандарта в перечень не включена.
Таким образом, любые требования по выполнению указаний табл. 2 ГОСТ Р 53315-2009 не имеют под собой юридических оснований."


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 31.5.2011, 12:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(Навигатор @ 31.5.2011, 17:15) *
Сам спросил - сам ответил


А, так это Вы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Навигатор
сообщение 1.6.2011, 10:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8268



Нет. Это не я ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных