alexey_d
сообщение 3.6.2011, 20:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 9.6.2010
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619



Столкнулся с такой аварией на чиллере low discharge superheat alarm если правильно перевёл то это звучит так Низкий перегрев фреона. Может кто сталкивался с подобной ситуацией,прошу помочь советом. Чиллер Daikin контроллер carel
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- alexey_d   Низкий перегрев фреона   3.6.2011, 20:31
- - emin699   доброго времени суток! скажите, а проверяли-ли...   3.6.2011, 22:11
- - alexey_d   по фреону смотрели,конденсатор мыли   3.6.2011, 22:16
- - airwave   Это классика. Защита винта от влажного хода. фреон...   4.6.2011, 8:31
- - alexey_d   кто подскажет какой должен быть перегрев для 134 ф...   5.6.2011, 19:17
- - Ludvig   На 5-7С меньше т-ры воды на выходе. Проще регулиро...   5.6.2011, 20:40
|- - airwave   Цитата(Ludvig @ 5.6.2011, 21:40) На 5-7С ...   5.6.2011, 22:25
|- - alexey_d   Цитата(Ludvig @ 5.6.2011, 21:40) На 5-7С ...   6.6.2011, 7:09
- - airwave   Да ляпнул не подумавши. Слушайте лучше мну. аварий...   6.6.2011, 7:37
|- - alexey_d   Цитата(airwave @ 6.6.2011, 8:37) Да ляпну...   6.6.2011, 20:45
- - Ludvig   Извините за дезу. Просто проектировал-собирал-монт...   6.6.2011, 15:32
- - yawin   Господа вы читать умеете low discharge superheat a...   6.6.2011, 22:07
- - v-david   Можно я вставлю 5 копеек? Перегрев в испарителе - ...   7.6.2011, 8:21
- - HellHound   На конденсаторе переохлаждение. Перегрев нужен для...   7.6.2011, 8:39
- - v-david   Переохлаждение на конденсаторе - бесспорно есть И ...   7.6.2011, 12:01
- - HellHound   Не совсем вас понял. Перегрева на конденсаторе нет...   7.6.2011, 13:10
- - v-david   Еще раз и внимательнее к терминам: Перегрев на на ...   7.6.2011, 14:46
- - LordN   ПГ - эт за испарителем ПО - это за конденденсаторм...   7.6.2011, 16:06
- - v-david   yes, с небольшим уточнением. "последний - тол...   7.6.2011, 16:45
- - HellHound   Долго до меня доходило но успешно дошло   7.6.2011, 16:51
- - airwave   Алло, жирафы холодильной техники, про ПГН ничего н...   9.6.2011, 0:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 2:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных