DANILbl4 Канальный кондиционер. Забор воздуха из под потолка. 10.6.2011, 10:10 DANILbl4 Да, ещё одно уточнение. Этаж последний, крыша плос... 10.6.2011, 10:21![]() WAKO Цитата(DANILbl4 @ 10.6.2011, 11:36) Да, е... 10.6.2011, 11:09![]() DANILbl4 Цитата(WAKO @ 10.6.2011, 12:24) а перегор... 10.6.2011, 12:03 WAKO В принципе можно сбалансировать систему регулировк... 10.6.2011, 12:40![]() DANILbl4 Цитата(WAKO @ 10.6.2011, 13:55) В принцип... 10.6.2011, 13:29 WAKO в старом СНиПе 2.04.05-91 пишут:
4.111. Воздуховод... 10.6.2011, 14:34![]() DANILbl4 Цитата(WAKO @ 10.6.2011, 15:49) ... но вс... 10.6.2011, 14:57 azar Говорю по опыту. Один канальник на разные стороны ... 10.6.2011, 20:04![]() DANILbl4 Цитата(azar @ 10.6.2011, 21:19) Один кана... 14.6.2011, 12:32 seeker Через вытяжные отверстия будет слышать шум от вент... 14.6.2011, 11:43 zavhoz777 Цитата(azar @ 10.6.2011, 20:19) Говорю по... 14.6.2011, 12:10 DANILbl4 Всё-таки проработаю ещё такой вариант:
1. Отдельн... 14.6.2011, 12:18