> Опорожнение бассейна, Выпуск водостока выше слива
крокус
сообщение 19.6.2011, 13:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 15.2.2006
Пользователь №: 2152



Здравствуйте, Уважаемые специалисты!
И снова бассейн. Поиском я пользовалась, ничего подходящего для своей проблемы не нашла. Нужен совет. Как опорожнять бассейн, если слив находится на 2 подземном этаже? Предусмотреть дренажный приямок с насосом нужной производительности или откачать воду насосом фильтра. Но приямок открытый, вода может хлынуть через него, а насос фильтра не такой мощный, чтобы поднять воду на 10-15 м. Логичней было бы поставить насос в чашу, но как все это реализовать? Пожалуйста помогите!

Сообщение отредактировал крокус - 19.6.2011, 13:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- крокус   Опорожнение бассейна   19.6.2011, 13:29
- - nick2   к трубопроводу донного стока в техническом помещен...   19.6.2011, 18:12
- - крокус   т. е. непостредственно к трубопроводу, без разрыва...   19.6.2011, 20:27
- - nick2   разрыв струи делается в приемном колодце.   20.6.2011, 9:18
- - крокус   А какой тип насоса? самовсасывающий? дренажный он ...   24.6.2011, 11:56
- - Palsan   Может поставить дренажную емкость с разывом струи ...   24.6.2011, 12:09
- - крокус   Может правда емкость. Потому что объем бассейна оч...   24.6.2011, 20:45
|- - Jester   Цитата(крокус @ 24.6.2011, 21:45) Может п...   24.6.2011, 21:22
- - крокус   Буду уточнять у технологов бассейна о выделении ме...   24.6.2011, 23:01
- - nick2   можете сварить емкость из листов металла по месту....   25.6.2011, 7:00
- - крокус   Спасибо. Значит без емкости не обойтись все таки.   26.6.2011, 15:46
- - крокус   Обязательно скваженный насос? А Не подойдет погруж...   26.6.2011, 17:38
- - pankratk   Здравствуйте. Хочу снова поднять эту тему. Дело в ...   19.7.2012, 10:36
- - раздолбай   Найдите насос не Вило с напором 10м.   19.7.2012, 11:49
|- - pankratk   Цитата(раздолбай @ 19.7.2012, 19:49) Найд...   19.7.2012, 11:55
- - pankratk   Изобразил, как я вижу систему опорожнения бассейна...   19.7.2012, 14:59
- - nick2   в донную плиту лучше не лезьте. сделайте выход (ст...   20.7.2012, 16:16
- - pankratk   Цитата(nick2 @ 21.7.2012, 0:16) в донную ...   21.7.2012, 0:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 22:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных