Выбор спринклера, Как правильно выбрать спринклер? |
|
|
|
|
22.6.2011, 13:53
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 15.9.2009
Пользователь №: 38476

|
При проектировании спринклерной АУП производственного помещения 66м х 25м (S=1650кв.м), высотой 14,1м, возник следующий вопрос. По таблице 3 НПБ 88-2001 определил минимальную интенсивность орошения - 0,16л/с*кв.м, площадь для расчета расхода воды - 312кв.м. Далее по графику зависимости интенсивности орошения оросителей от давления (для оросителей СВН) выбираю ороситель СВН-15 исходя из минимально необходимого давления, получаю для данной интенсивности давление 0,175МПа. Затем определяю расход через диктующий ороситель Q=10*k*корень(Р)=10*0,77*корень(0,175)=3,22л/с. Если данный расход разделить на 12кв.м. (площадь, орошаемая одним оросителем по паспорту), то получается интенсивность орошения 3,22/12=0,27л/с*кв.м. Подскажите что я не правильно делаю, как выбирается давление перед диктующим оросителем? В НПБ 88-2001 указаны минимальные значения давления - 10м.в.ст. для СВН-15, в СП-5.13130.2009 написано "определяются с учетом нормативной интенсивности орошения и высоты расположения оросителя по эпюрам орошения или паспортным данным давление, которое необходимо обеспечить у диктующего оросителя, и расстояние между оросителями". Могу ли я в моем случае выбрать СВН-12 и напор перед диктующим оросителем 0,17МПа? Тогда расход через ороситель будет Q=10*0,47*корень(0,17)=1,94л/с, интенсивность 1,94/12=0,162л/с*кв.м > 0,16.
__________________________.JPG ( 77,98 килобайт )
Кол-во скачиваний: 646
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Aleksey X Выбор спринклера 22.6.2011, 13:53 Sindarkon ЦитатаВ НПБ 88-2001 указаны минимальные значения д... 22.6.2011, 14:33 Aleksey X Насколько я знаю НПБ88 ни кто не отменял, а если п... 22.6.2011, 15:05 Sindarkon ЦитатаВ данном случае моя позиция такая: где требо... 22.6.2011, 15:16 Aleksey X Уважаемый Sindarkon, спасибо большое за ваши комме... 22.6.2011, 15:30 Sindarkon Давление для оросителя указано на графике. Я бы вз... 22.6.2011, 15:55 R++ Мож что-то я не понял..а откуда Вы взяли площадь 3... 22.6.2011, 16:27 Aleksey X Цитата(R++ @ 22.6.2011, 17:27) ... 22.6.2011, 18:28  R++ Цитата(Aleksey X @ 22.6.2011, 19:28) У ме... 23.6.2011, 7:59 ret Цитата(Aleksey X @ 22.6.2011, 19:28) Но к... 22.6.2011, 19:04 Sindarkon Aleksey X
Введите на этом форуме в строку поиска с... 23.6.2011, 10:36 R++ Цитата(Sindarkon @ 23.6.2011, 11:36) R++
... 23.6.2011, 10:55 Tecka Здравствуйте, коллеги!
Прошу прощения, что вл... 29.6.2011, 9:36 R++ Почему нет эпюр? вот вроде они, хотя единицы измер... 29.6.2011, 9:53 Tecka R++, Как Вы предлагаете использовать эпюру с граф... 29.6.2011, 10:43 Sindarkon ЦитатаКак Вы предлагаете использовать эпюру с граф... 29.6.2011, 10:51 Tecka Цитата(Sindarkon @ 29.6.2011, 10:51) А чт... 29.6.2011, 14:01  Алёна_Алёнушка Цитата(Tecka @ 29.6.2011, 18:01) Вы предл... 20.3.2013, 17:50 Sindarkon Да, правильно. 29.6.2011, 14:14 Еленочка Здраствуйте, подскажите правильно ли я считаю, с А... 14.9.2011, 8:45 Young Цитата(Еленочка @ 14.9.2011, 9:45) Тогда ... 14.9.2011, 12:24 Еленочка Площадь орошения по нормам предприятия 9м2, и инте... 14.9.2011, 18:55 Young Цитата(Еленочка @ 14.9.2011, 19:55) Площа... 15.9.2011, 8:32 Еленочка Именно 3л/м2*с. Возможно это удел.расход 3л/с на 1... 15.9.2011, 9:04 Pallmila Здравствуйте. То же испытываю сложность в выборе с... 1.10.2011, 13:44 Young Цитата(Pallmila @ 1.10.2011, 14:44) Но ка... 1.10.2011, 14:52 Alex_nightmare Горе от ума )) Система - это не один ороситель а ц... 1.10.2011, 17:57 Young есть еще крайние оросители, и если в центре интенс... 1.10.2011, 20:02 Alex_nightmare По краям тоже все в порядке будет- количество воды... 1.10.2011, 20:17 Young у вас всегда защищаемая площадь четко ограничена с... 1.10.2011, 20:50 Pallmila Цитата(Young @ 1.10.2011, 14:52) По графи... 2.10.2011, 19:08 Young Цитата(Pallmila @ 2.10.2011, 20:08) Не мн... 2.10.2011, 19:24 Pallmila В связи с тяжелым последекретным случаем, хочется ... 11.10.2011, 20:16 BTS Цитата(Pallmila @ 11.10.2011, 21:16) Доба... 11.10.2011, 20:31 Pallmila Расход увеличила,увеличением напора,так как оросит... 11.10.2011, 21:12 BTS Если у Вас из рядка с 4 оросителями проливается 7.... 11.10.2011, 23:41 Pallmila Расход с одной ветки с 4 оросителями действительно... 12.10.2011, 8:20 BTS Цитата(Pallmila @ 12.10.2011, 9:20) Расхо... 12.10.2011, 11:30 TypucT Здравствуйте.
Только начал свое знакомство с пожар... 25.4.2012, 6:34 it_fila Цитата(TypucT @ 25.4.2012, 9:34) То есть,... 25.4.2012, 14:15  TypucT Цитата(Nasosnik25 @ 25.4.2012, 16:03) ESF... 26.4.2012, 6:10   it_fila Цитата(TypucT @ 26.4.2012, 9:10) У Спецав... 26.4.2012, 6:51   it_fila Цитата(TypucT @ 26.4.2012, 9:10) Согласен... 26.4.2012, 7:06    TypucT Цитата(it_fila @ 26.4.2012, 12:06) Если в... 26.4.2012, 7:18     it_fila Цитата(TypucT @ 26.4.2012, 10:18) Вот я и... 26.4.2012, 7:50      TypucT Цитата(it_fila @ 26.4.2012, 12:50) На это... 26.4.2012, 7:55       it_fila Цитата(TypucT @ 26.4.2012, 10:55) Спасибо... 26.4.2012, 8:08 Nasosnik25 ESFR-17 (Tyco) или СОБР-17 Кф=242 спасут при так... 25.4.2012, 11:03 Nasosnik25 Турист, квадрат вписывать не надо - при вашей инте... 26.4.2012, 9:24 Sindarkon Это значит, что на 12 м2 выливается только 50% рас... 22.3.2013, 8:28 ToTo12345 Добрый день! С системой ПТ сталкиваюсь впервые... 27.8.2013, 14:38 Elenk_@ Цитата(ToTo12345 @ 27.8.2013, 15:38) Добр... 27.8.2013, 15:38  ToTo12345 Цитата(Elenk_@ @ 27.8.2013, 15:38) почита... 27.8.2013, 16:19   Elenk_@ Цитата(ToTo12345 @ 27.8.2013, 17:19) Спас... 28.8.2013, 7:46 рушана Подскажите пожалуйста, пожаротушение административ... 28.11.2013, 14:11 BTS Цитата(рушана @ 28.11.2013, 15:11) Подска... 28.11.2013, 17:09  рушана Цитата(BTS @ 28.11.2013, 20:09) Наверное ... 29.11.2013, 7:10
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|