Aleksey X
сообщение 22.6.2011, 13:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 15.9.2009
Пользователь №: 38476



При проектировании спринклерной АУП производственного помещения 66м х 25м (S=1650кв.м), высотой 14,1м, возник следующий вопрос. По таблице 3 НПБ 88-2001 определил минимальную интенсивность орошения - 0,16л/с*кв.м, площадь для расчета расхода воды - 312кв.м. Далее по графику зависимости интенсивности орошения оросителей от давления (для оросителей СВН) выбираю ороситель СВН-15 исходя из минимально необходимого давления, получаю для данной интенсивности давление 0,175МПа. Затем определяю расход через диктующий ороситель Q=10*k*корень(Р)=10*0,77*корень(0,175)=3,22л/с. Если данный расход разделить на 12кв.м. (площадь, орошаемая одним оросителем по паспорту), то получается интенсивность орошения 3,22/12=0,27л/с*кв.м. Подскажите что я не правильно делаю, как выбирается давление перед диктующим оросителем? В НПБ 88-2001 указаны минимальные значения давления - 10м.в.ст. для СВН-15, в СП-5.13130.2009 написано "определяются с учетом нормативной интенсивности орошения и высоты расположения оросителя по эпюрам орошения или паспортным данным давление, которое необходимо обеспечить у диктующего оросителя, и расстояние между оросителями".
Могу ли я в моем случае выбрать СВН-12 и напор перед диктующим оросителем 0,17МПа? Тогда расход через ороситель будет Q=10*0,47*корень(0,17)=1,94л/с, интенсивность 1,94/12=0,162л/с*кв.м > 0,16.
Прикрепленный файл  __________________________.JPG ( 77,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 646
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Aleksey X   Выбор спринклера   22.6.2011, 13:53
- - Sindarkon   ЦитатаВ НПБ 88-2001 указаны минимальные значения д...   22.6.2011, 14:33
- - Aleksey X   Насколько я знаю НПБ88 ни кто не отменял, а если п...   22.6.2011, 15:05
- - Sindarkon   ЦитатаВ данном случае моя позиция такая: где требо...   22.6.2011, 15:16
- - Aleksey X   Уважаемый Sindarkon, спасибо большое за ваши комме...   22.6.2011, 15:30
- - Sindarkon   Давление для оросителя указано на графике. Я бы вз...   22.6.2011, 15:55
- - R++   Мож что-то я не понял..а откуда Вы взяли площадь 3...   22.6.2011, 16:27
|- - Aleksey X   Цитата(R++ @ 22.6.2011, 17:27) ...   22.6.2011, 18:28
|- - R++   Цитата(Aleksey X @ 22.6.2011, 19:28) У ме...   23.6.2011, 7:59
- - ret   Цитата(Aleksey X @ 22.6.2011, 19:28) Но к...   22.6.2011, 19:04
- - Sindarkon   Aleksey X Введите на этом форуме в строку поиска с...   23.6.2011, 10:36
|- - R++   Цитата(Sindarkon @ 23.6.2011, 11:36) R++ ...   23.6.2011, 10:55
- - Tecka   Здравствуйте, коллеги! Прошу прощения, что вл...   29.6.2011, 9:36
- - R++   Почему нет эпюр? вот вроде они, хотя единицы измер...   29.6.2011, 9:53
- - Tecka   R++, Как Вы предлагаете использовать эпюру с граф...   29.6.2011, 10:43
- - Sindarkon   ЦитатаКак Вы предлагаете использовать эпюру с граф...   29.6.2011, 10:51
|- - Tecka   Цитата(Sindarkon @ 29.6.2011, 10:51) А чт...   29.6.2011, 14:01
|- - Алёна_Алёнушка   Цитата(Tecka @ 29.6.2011, 18:01) Вы предл...   20.3.2013, 17:50
- - Sindarkon   Да, правильно.   29.6.2011, 14:14
- - Еленочка   Здраствуйте, подскажите правильно ли я считаю, с А...   14.9.2011, 8:45
|- - Young   Цитата(Еленочка @ 14.9.2011, 9:45) Тогда ...   14.9.2011, 12:24
- - Еленочка   Площадь орошения по нормам предприятия 9м2, и инте...   14.9.2011, 18:55
|- - Young   Цитата(Еленочка @ 14.9.2011, 19:55) Площа...   15.9.2011, 8:32
- - Еленочка   Именно 3л/м2*с. Возможно это удел.расход 3л/с на 1...   15.9.2011, 9:04
- - Pallmila   Здравствуйте. То же испытываю сложность в выборе с...   1.10.2011, 13:44
|- - Young   Цитата(Pallmila @ 1.10.2011, 14:44) Но ка...   1.10.2011, 14:52
- - Alex_nightmare   Горе от ума )) Система - это не один ороситель а ц...   1.10.2011, 17:57
- - Young   есть еще крайние оросители, и если в центре интенс...   1.10.2011, 20:02
- - Alex_nightmare   По краям тоже все в порядке будет- количество воды...   1.10.2011, 20:17
- - Young   у вас всегда защищаемая площадь четко ограничена с...   1.10.2011, 20:50
- - Pallmila   Цитата(Young @ 1.10.2011, 14:52) По графи...   2.10.2011, 19:08
|- - Young   Цитата(Pallmila @ 2.10.2011, 20:08) Не мн...   2.10.2011, 19:24
- - Pallmila   В связи с тяжелым последекретным случаем, хочется ...   11.10.2011, 20:16
- - BTS   Цитата(Pallmila @ 11.10.2011, 21:16) Доба...   11.10.2011, 20:31
- - Pallmila   Расход увеличила,увеличением напора,так как оросит...   11.10.2011, 21:12
- - BTS   Если у Вас из рядка с 4 оросителями проливается 7....   11.10.2011, 23:41
- - Pallmila   Расход с одной ветки с 4 оросителями действительно...   12.10.2011, 8:20
|- - BTS   Цитата(Pallmila @ 12.10.2011, 9:20) Расхо...   12.10.2011, 11:30
- - TypucT   Здравствуйте. Только начал свое знакомство с пожар...   25.4.2012, 6:34
|- - it_fila   Цитата(TypucT @ 25.4.2012, 9:34) То есть,...   25.4.2012, 14:15
|- - TypucT   Цитата(Nasosnik25 @ 25.4.2012, 16:03) ESF...   26.4.2012, 6:10
|- - it_fila   Цитата(TypucT @ 26.4.2012, 9:10) У Спецав...   26.4.2012, 6:51
|- - it_fila   Цитата(TypucT @ 26.4.2012, 9:10) Согласен...   26.4.2012, 7:06
|- - TypucT   Цитата(it_fila @ 26.4.2012, 12:06) Если в...   26.4.2012, 7:18
|- - it_fila   Цитата(TypucT @ 26.4.2012, 10:18) Вот я и...   26.4.2012, 7:50
|- - TypucT   Цитата(it_fila @ 26.4.2012, 12:50) На это...   26.4.2012, 7:55
|- - it_fila   Цитата(TypucT @ 26.4.2012, 10:55) Спасибо...   26.4.2012, 8:08
- - Nasosnik25   ESFR-17 (Tyco) или СОБР-17 Кф=242 спасут при так...   25.4.2012, 11:03
- - Nasosnik25   Турист, квадрат вписывать не надо - при вашей инте...   26.4.2012, 9:24
- - Sindarkon   Это значит, что на 12 м2 выливается только 50% рас...   22.3.2013, 8:28
- - ToTo12345   Добрый день! С системой ПТ сталкиваюсь впервые...   27.8.2013, 14:38
|- - Elenk_@   Цитата(ToTo12345 @ 27.8.2013, 15:38) Добр...   27.8.2013, 15:38
|- - ToTo12345   Цитата(Elenk_@ @ 27.8.2013, 15:38) почита...   27.8.2013, 16:19
|- - Elenk_@   Цитата(ToTo12345 @ 27.8.2013, 17:19) Спас...   28.8.2013, 7:46
- - рушана   Подскажите пожалуйста, пожаротушение административ...   28.11.2013, 14:11
- - BTS   Цитата(рушана @ 28.11.2013, 15:11) Подска...   28.11.2013, 17:09
- - рушана   Цитата(BTS @ 28.11.2013, 20:09) Наверное ...   29.11.2013, 7:10


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 17:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных