azar Срочно. Промывка пластинчатого теплообменника чиллера 70 кВт., Какими растворами и с какой температурой можно промывать. 25.6.2011, 9:18 daddym Это все надо запрашивать у производителя.
Если ре... 25.6.2011, 13:15 Serviceman Промывали испаритель чиллера раствором ортофосфорн... 25.6.2011, 19:31 alexey_d так же промывали испаритель пожарным гидрантом с о... 28.6.2011, 17:29 Buharick Минное поле на болоте! И кочки заминированны, ... 28.6.2011, 22:19 azar Ураганю - моя работа, не из проектантов, перебил (... 29.6.2011, 16:27 Buharick ОК. Зарегистрировали фактическое состояние Т/О. А... 29.6.2011, 22:50 LordN ЦитатаИмеющийся насос при 181 кПа даёт 7-8 м3/ч (н... 30.6.2011, 4:32 azar Перед насосом мерной точки нет - не врезана, Но по... 30.6.2011, 18:05 LordN с квс системы разобрался? 30.6.2011, 18:35 azar Выбрал самую длинную ветку, разбил на участки, вби... 30.6.2011, 23:43