> расчет жироуловителя
Гость_coolhouse_*
сообщение 28.6.2011, 17:22
Сообщение #1





Guest Forum






Товарищи проектировщики, хотел бы обратиться к вам с вопросом , правильная ли нижеприведенная формула для расчета производительности жироуловителя?
Судя по результатам расчета полученные данные немного кажутся подозрительными-100л/с, так как максимальную производительность жироуловителя, котоую я смог найти - не более 20л/с, . Кто нибудь делает расчет как то по-другому?

В моем случаем мне необходимо подобрать жироуловитель для гостиницы, в которой расположены след. предприятия общественного питания:

Ресторан - 70 мест - 1873 блюд/сутки
банкетный зал -300мест - 2250 блюд/сутки
Бар - 70 мест - 300блюд/сутки
Столовая для персонала 100 мест - 1408 блюд/сутки


Максимальный расход сточных вод рассчитываем по следующей формуле: Qmax = M × Vm × F /(3 600 × t)
где
M - число блюд в сутки
Vm - расход воды на одно блюдо в литрах
F - коэффициент пикового расхода
t - ежедневное время работы в часах
Коэффициент пикового расхода (F) и расход воды на одно блюдо (Vm) берём из следующей таблицы: (Рекомендации компании ACO Passavant)

Тип кухни Vm (л) F
Кухня при отеле 100 5,0
Ресторан/Кафе 50 8,5
Больница 20 13,0
Фабрика готовых обедов (24ч.) 10 22,0
Столовая предприятия 5 20,0

Считаем максимальный расход сточных вод -
1873 × 100 × 5,0 / (3600 × 8) = 32,5 л/с
2250× 50 × 8,5 / (3600 × 8) = 33,2 л/с
300 × 50 × 8,5 / (3600 × 8) = 4,4 л/с
1408 × 5 × 20 / (3600 × 8) = 4,9л/с
Итого 75 л/с!!!

Далее определяем расчетный расход сточных вод:
Qp = Qmax × K1 × K2 × K3 л/с,
где Qm — максимальный расход сточных вод, л/с; K1 — коэффициент, учитывающий влияние температуры Т на процесс жироотделения (при Т ≤ 60° С, K1 = 1, при Т > 60° С, K1 = 1,3); K2 — коэффициент, учитывающий влияние плотности жира на процесс его отделения (см. таблицу); K3 — коэффициент, учитывающий наличие в сточных водах моющих средств.
K3 = 1, если на объекте не используются моющие средства; K3 = 1,3, если моющие средства используются; K3 = 1,5 для предприятий с жесткими гигиеническими требованиями.


Таким образом, полученное число умножаем на 1,3 (Fr - наличие моющих средств в сточной воде)
75 × 1,3 = 97,5 л/с
Производительность жироуловителя должна быть не менее 100 л/с!!!!??? Выходит ,что необходимо поставить 5 жироуловителей по 20л/с?

Есть ли другой способ проверить эти результаты? helpsmilie.gif



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 20:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных