Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Питание и управление частоников DF 340-15KW и M-Max12, правильно запитать и как управлять
Ka3ax
сообщение 2.7.2011, 21:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



начал с mmax12(однофазный), для управления 300 ваттным эл.мотором. с помощью добрых людей как Михайло. потерял страх перед зверем. состряпал схему подключения к своему устройству.
идея такая. частотник со своей инфраструктурой будет "сидеть" в своем металлическом 640 ящике и запускаться с головного ящика дистанционно( реле 24 вольта.) по дискретному входу 8.
см. схему. и управляться сигналом 4..20mA c датчика давления ноги 5 и 18.
Цитата Михайло
Цитата
Тут не совсем иногда понятны отдельные значения параметров, но суть такова: обычно используется P3.1=0, когда у тебя сигнал пуска идет вход DI1, а реверс - на DI2. При P3.1=2 на вход DI1 нужно подать кратковременно единичку для пуска, а со входа DI2 снять кратковременно единичку - для останова. Последний вариант используется редко...

схема m-max12



в одном ящике решили не делать, так как уже имеются стандартные наработки. и переодически нужно будет использовать частотники для управления компрессорами. поэтому и отдельный ящик.
когда нужно-подключил к основному и все.
первый вопрос, как правильно запитать шкаф с частотником?
в шкафу у частотника свой автомат тип B, на одну фазу или три для df340-15k.
Или плавкие вставки. По описанию, для df их достаточно.
сам вопрос.
лушче запитать отдельно от основного шкафа? или шлейфом от первого?
то-есть на первый с подстанции приходит кабель через вот такой

выключатель запитывает шкаф и паралельно после выключателя кабель уходит к шкафу частотника, который обязательно такой же выключатель имеет. далее к автомату, и далее.
между шкафами сигнальные кабели для управления частотником и снятия инфо с частотника через контакты реле 24 вольта. равное, как 24 приходит к шкафу частотника, так и от него уходит. оба источника 24 вольта гальванически развязаны трансформаторами 230-230 вольт(для запитывания схемы управления) и блоками питания 230-24 вольта.

второй вопрос, как управлять частотником?
по mmax у как бы все ясно, почитал про df34015k, слов, что можно параметрировать входа как и у макса не нашел. есть только везде о кратковременной подачи сигнала, равно как при управлении df340го по трем или двум проводам. в плане логики работы только на инвертацию указка.

если кто имел опыт с df340ми, скажите куда посмотреть(на какой параметр), что бы сделать подобную логику управления df340 вым, как и m-max-пока есть сигнал на входе частотник в работе. убрали-выходит на выбег
вот схема частотника df340 15k



и еще пара вопросов по 340 му
1. не нашел сигнала ГОТОВНОСТЬ (Ready), есть ли подобное и как реализовать?
2. прочел три раза и не проникся как настроить три группы контактов(k1,k2.k3) на свое усмотрение.
возможно есть решение на получение сигнала ГОТОВНОСТЬ здесь.

если есть у кого описание df340 го на русском , подробное, буду рад сказать тому спасибо за возможность почитать описание на родном языке

Сообщение отредактировал Ka3ax - 2.7.2011, 21:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ka3ax   Питание и управление частоников DF 340-15KW и M-Max12   2.7.2011, 21:47
- - Ka3ax   речь идет о DF6 340-15K 6 ка выпала   2.7.2011, 22:12
- - BROMBA   Цитата(Ka3ax @ 2.7.2011, 21:47) ............   3.7.2011, 0:37
- - BROMBA   Цитата(Ka3ax @ 2.7.2011, 21:47) второй во...   3.7.2011, 0:54
- - Ka3ax   Зато есть "алярм", и есть пара вариантов...   3.7.2011, 7:18
|- - BROMBA   Цитата(Ka3ax @ 3.7.2011, 7:18) Зато есть ...   3.7.2011, 10:37
- - Ka3ax   извините не успел скорректировать предыдущее. так ...   3.7.2011, 7:45
- - Ka3ax   по хитачи, нашел ЦитатаУправление запуском Выбер...   3.7.2011, 8:17
|- - BROMBA   Цитата(Ka3ax @ 3.7.2011, 8:17) по хитачи,...   3.7.2011, 10:24
- - BROMBA   Хммм.... по проводьям: не заморачивайтесь. Для ...   3.7.2011, 10:43
- - BROMBA   Цитата(Ka3ax @ 3.7.2011, 7:45) у 340 го я...   3.7.2011, 11:02
- - Ka3ax   Цитата(BROMBA @ 3.7.2011, 11:24) А вот се...   3.7.2011, 13:25
|- - BROMBA   Цитата(Ka3ax @ 3.7.2011, 13:25) с частотн...   3.7.2011, 15:00
- - Сергей Валерьевич   Насчет фильтров может и правы, если рядом мудренны...   3.7.2011, 13:46
|- - BROMBA   Цитата(Сергей Валерьевич @ 3.7.2011, 13:4...   3.7.2011, 14:27
- - Ka3ax   Цитата(Сергей Валерьевич @ 3.7.2011, 14:4...   3.7.2011, 13:59
|- - BROMBA   Цитата(Ka3ax @ 3.7.2011, 13:59) положено ...   3.7.2011, 14:49
- - Ka3ax   Цитата(BROMBA @ 3.7.2011, 15:49) ставить ...   3.7.2011, 21:33
|- - BROMBA   Цитата(Ka3ax @ 3.7.2011, 21:33) никто это...   3.7.2011, 22:48
- - Ka3ax   Цитата(BROMBA @ 3.7.2011, 23:48) это свят...   4.7.2011, 8:45
- - Ka3ax   наконец то разродились через месяц поисков решения...   4.7.2011, 19:39
- - Ka3ax   Цитатаперемычка, извращающая логику входов, являец...   5.7.2011, 16:01
- - BROMBA   Цитата(Ka3ax @ 5.7.2011, 16:01) источник ...   5.7.2011, 16:51
- - Ka3ax   В чем проблемы-то? ---- релюшка еще одна запитана...   5.7.2011, 19:52
- - Ka3ax   ПОсмотрите умелым глазом на предмет задницы с моей...   16.7.2011, 8:12
- - Ka3ax   Цитатаподключение датчика давления реализуецца про...   16.7.2011, 10:05
- - BROMBA   Цитата(Ka3ax @ 16.7.2011, 10:05) я угадал...   17.7.2011, 11:17
|- - Ka3ax   Цитата(BROMBA @ 17.7.2011, 11:17) Нет, не...   17.7.2011, 14:34
- - Ka3ax   mmax я так подключал 340й буду так, скорректирова...   17.7.2011, 20:43
- - Ka3ax   чего-то у меня ничего не заработало. mmax вообще н...   1.8.2011, 0:43
- - BROMBA   Это - монтаж группы новой техники заказчика, бессм...   1.8.2011, 6:59
- - Ka3ax   да, у меня аккуратно было... )) затем датчик перес...   1.8.2011, 19:14
- - Ka3ax   еще вопрос по опрограмме DrivesSoft2 для частотных...   2.8.2011, 6:49
- - Ka3ax   по DF 340 му и drivessoft2. не стартует, точнее ...   3.8.2011, 22:48
- - Ka3ax   продвиеулось но не далеко DF6 340 15k стартует от...   4.8.2011, 17:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 7:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных