> Пожаротушение от крытого бассейна спортивного корпуса., Возможно ли?
Fisher_dm
сообщение 5.7.2011, 15:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Получил ТУ на водоснабжение санаторного комплекса в которых про наружное пожаротушение, кольцевую сеть, присоединение к наружным сетям в двух точках - ни слова!!
Оказывается, что заказчик получил ТУ, намереваясь внутренне и наружное пожаротушение зданий комплекса выполнить от крытого бассейна здания спрортивного комплекса bang.gif

Может кто встречал что-то подобное?
Или это бред полный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Fisher_dm   Пожаротушение от крытого бассейна спортивного корпуса.   5.7.2011, 15:38
- - Alex_nightmare   Я встречал такое решение, но только в коттеджах, г...   5.7.2011, 15:47
- - Водяной   О да, я думал только у нас зак такой умный))))))) ...   5.7.2011, 16:29
|- - Fisher_dm   Цитата(Водяной @ 5.7.2011, 17:29) О да, я...   6.7.2011, 9:11
|- - Водяной   Цитата(Fisher_dm @ 6.7.2011, 10:11) А под...   6.7.2011, 10:29
|- - coverart   Цитата(Водяной @ 6.7.2011, 13:29) См. лич...   8.7.2011, 23:16
- - inPut   Было дело делали так, но там зак имел так сказать ...   5.7.2011, 22:34
- - nikost   Доброго времени суток. У меня проблема подобн...   8.7.2011, 22:12
|- - Водяной   Цитата(nikost @ 8.7.2011, 23:12) Доброго ...   9.7.2011, 17:28
- - Alex_nightmare   А тушить чем думает без резервуаров??? Пирогами и ...   10.7.2011, 0:42
- - nikost   Можно конечно и пирогами и блинами...................   11.7.2011, 12:49
- - alexsis-83   Помогите пожалуйста, запроектировать пожарный резе...   25.7.2011, 8:52
- - Sindarkon   alexsis-83 Вы о жокей-насосе когда-нибудь слышали?   25.7.2011, 10:15
- - inPut   С чего вы взяли что давление должно поддерживаться...   25.7.2011, 10:25
- - alexsis-83   О жокей-насосе слышал, но в том то и дело, что тол...   27.7.2011, 12:50
- - inPut   Что значит не сухотруб? вы так захотели просто? Но...   27.7.2011, 12:57
- - Sindarkon   Объект какой? ЦитатаО жокей-насосе слышал, но в т...   27.7.2011, 13:48
- - Fisher_dm   Цитата(Fisher_dm @ 5.7.2011, 16:38) Получ...   21.9.2011, 16:34
- - Serg Ivanov   1. Обмен воды в х-п резервуарах? 2. Зона санитарно...   22.9.2011, 16:01
- - Alex_nightmare   Хозпитье надо однозначна отделять от пожарки... пр...   22.9.2011, 16:16
- - Fisher_dm   По обмену воды все проходит, объем резервуаров 520...   22.9.2011, 16:31
- - Serg Ivanov   Цитата(Fisher_dm @ 22.9.2011, 16:31) СЗЗ ...   23.9.2011, 10:29


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 3:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных