Цитата(Fisher_dm @ 5.7.2011, 16:38)

Получил ТУ на водоснабжение санаторного комплекса в которых про наружное пожаротушение, кольцевую сеть, присоединение к наружным сетям в двух точках - ни слова!!
Оказывается, что заказчик получил ТУ, намереваясь внутренне и наружное пожаротушение зданий комплекса выполнить от крытого бассейна здания спрортивного комплекса
Может кто встречал что-то подобное?
Или это бред полный?
В общем от этой идеи с бассейнами в конце концов отказались.
Получичли новое ТУ, но и тут не все чисто, точка врезки одна и требование запроектировать регулирующие емкости с комплектной насосной станцией.
В результате нарисовалась такая схема:
- ввод от наружных сетей 2-мя нитками с рассечкой на магистрали;
- резрвуары х.п. + пожарный запас на внутреннее и наружное пожаротушение;
- насосная станция;
- от насосной станции две линии, далее прокладываем наружную кольцевую сеть с гидрантами;
- от наружной сети в каждое здание два ввода (больше 12 ПК);
- в каждом здании раздельный питьевой и противопожарный водопровод без насосов;
- насосы в насосной при резервуарах подобрать на расход и напор рассчитанный на подачу суммарного расхода воды на х.п. расход по всем зданиям + расход на ПК по зданию с наибольшим расходом;
- так же в насосной предусмотреть доп. насосы для подачи дополнительного расхода в наружную сеть при разборе из гидрантов.
Как-так, прошу критики!