Здравствуйте уважаемые форумчане!!! Помогите решить вопрос по количеству вводов к системе внутреннего пожаротушения (один или два). На проектируемом объекте требуется 10 пожарных кранов и согласно требованиям п. 9.1 СНиП 2.04.01-85 для такого случая достаточно одного ввода в здание. Так как напор в наружной сети не обеспечивает работу системы, устанавливаем насосную станцию пожаротушения. Если смотреть по СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» наша насосная станция относится ко II категории (п. 7.1 + примечание 1 п. 4.1 СП). Далее по п. 7.7 количество всасывающих линий к насосной станции должно быть не менее 2-х. Как быть!? Что подразумевается под двумя всасывающими линиями? Два ввода или все-таки один ввод с двумя всасывающими линиями перед насосной. И еще вопрос: правильно ли я определила категорию насосной станции? Применима ли классификация по СП 8.13130 для насосной станции здания? Ну и сколько вводов?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
05--05 Количество вводов при наличии противопожарной насосной станции 11.7.2011, 11:39 Sindarkon У Вас проблемка посерьёзней есть - п.7.8:
"Ко... 11.7.2011, 12:42 05--05 Две напорные линии от насосной в случае необходимо... 11.7.2011, 13:09 Sindarkon П.8.4 относится к напорному трубопроводу (если нас... 11.7.2011, 13:21 05--05 Т.е. получается, что от тупикового наружного водоп... 12.7.2011, 6:26 Водяной Цитата(05--05 @ 12.7.2011, 7:26... 12.7.2011, 8:19 Spok_only Проектируем внутреннее пожаротушение.
Поэтому коли... 12.7.2011, 10:21 05--05 Количество вводов по СНиП 2.04.01-85 требуется оди... 12.7.2011, 10:47 Serg Ivanov Цитата(05--05 @ 12.7.2011, 10:4... 12.7.2011, 11:19  05--05 Цитата(Serg Ivanov @ 12.7.2011, 12:19) Че... 12.7.2011, 11:27   Serg Ivanov Цитата(05--05 @ 12.7.2011, 11:2... 12.7.2011, 12:48 Spok_only Цитата(05--05 @ 12.7.2011, 10:4... 12.7.2011, 10:52 05--05 А если нельзя отнести к третьей, то и запитывать е... 12.7.2011, 11:01 Spok_only Цитата(05--05 @ 12.7.2011, 11:0... 12.7.2011, 11:09 inPut А почему вы по СП10.13130.2009 не проектируете? Та... 12.7.2011, 11:56 Sindarkon СП8 распространяется на источники наружного водосн... 12.7.2011, 12:11 Spok_only Цитата(Sindarkon @ 12.7.2011, 12:11) в СН... 12.7.2011, 12:23 05--05 Если честно, то я раньше тоже не задумываясь, дела... 12.7.2011, 12:28 Serg Ivanov Цитата(05--05 @ 12.7.2011, 12:2... 12.7.2011, 12:57 Аларик когда-то указанная статья обсуждалась на форуме ht... 12.7.2011, 12:39 Sindarkon Spok_only
Про два ввода от резервуаров и в СП10 на... 12.7.2011, 12:49 05--05 Когда я сказала, что разницы особой нет, имела вви... 12.7.2011, 13:11 Serg Ivanov Цитата(05--05 @ 12.7.2011, 13:1... 12.7.2011, 13:15 iVETTA Да, как я поняла, тема раскрыта не полностью... У ... 18.7.2013, 8:45 togus Здравствуйте!Необходимо выполнить перекладку п... 18.9.2013, 9:57 aminopower Цитата(togus @ 18.9.2013, 10:57) выполнит... 18.9.2013, 10:05 BTS Цитата(togus @ 18.9.2013, 10:57) ... Необ... 18.9.2013, 11:23  aminopower Цитата(BTS @ 18.9.2013, 12:23) Об этом же... 18.9.2013, 11:45   BTS Цитата(aminopower @ 18.9.2013, 12:45) Про... 18.9.2013, 12:22    aminopower Цитата(BTS @ 18.9.2013, 13:22) Надо бы , ... 18.9.2013, 14:38     BTS Цитата(aminopower @ 18.9.2013, 15:38) Так... 18.9.2013, 16:20      aminopower Цитата(BTS @ 18.9.2013, 17:20) Два всасыв... 19.9.2013, 7:31      BTS Цитата(BTS @ 18.9.2013, 17:20) . По п.7.... 19.9.2013, 11:14      Водяной Цитата(BTS @ 18.9.2013, 17:20) Иногда сда... 23.9.2013, 22:10 togus Расход на наружное пожаротушение 110 л/с, внутренн... 18.9.2013, 11:46 aminopower Цитата(togus @ 18.9.2013, 12:46) Расход н... 18.9.2013, 11:51  togus Цитата(aminopower @ 18.9.2013, 12:51) В в... 18.9.2013, 11:57 togus Количество кранов менее 12. 18.9.2013, 16:42 togus Схема наружного противопожарного водопровода. 18.9.2013, 16:51 Водяной 5.7.5. Внутренние и наружные подводящие трубопрово... 16.3.2014, 23:36 BTS Цитата(Водяной @ 17.3.2014, 0:36) 5.7.5. ... 17.3.2014, 1:46  Водяной Цитата(BTS @ 17.3.2014, 2:46) Да от лукав... 17.3.2014, 11:18   BTS Цитата(Водяной @ 17.3.2014, 12:18) разгов... 17.3.2014, 12:11    Водяной Цитата(BTS @ 17.3.2014, 13:11) После насо... 21.3.2014, 14:06 Kopcap Здравствуйте! Тоже запутался с пожаротушением... 20.8.2014, 9:17 BBP Здравствуйте! Вернулся к вопросу через несколь... 22.6.2016, 12:59 Alvasad Вот тоже этим вопросом озодачился и пришел к вывод... 14.12.2016, 6:27 Fisher155 Почитайте третий пункт, там все есть 14.12.2016, 10:22 VKing Здравствуйте, подниму тему, в ветке было мнение, ч... 9.8.2024, 2:16 aminopower Цитата(VKing @ 9.8.2024, 2:16) Все же вых... 9.8.2024, 8:00 Serg Ivanov Цитата(VKing @ 9.8.2024, 2:16) п.3.10 вса... 9.8.2024, 10:31  Serg Ivanov Цитата(Serg Ivanov @ 9.8.2024, 10:31) Нуж... 16.8.2024, 9:56 Sindarkon VKing
ЦитатаВсе же выходит ситуация, что при к-ве ... 9.8.2024, 11:20 aminopower Цитата(Sindarkon @ 9.8.2024, 11:20) Да, в... 10.8.2024, 9:10 Ferdipendoz Получается, если здание подключено к тупиковому уч... 10.8.2024, 6:38 трое пожарников кстати, написал предложение в обсуждаемую редакцию... 11.8.2024, 13:19 Sindarkon Ferdipendoz
ЦитатаПолучается, если здание подключе... 12.8.2024, 12:59 aminopower Цитата(Sindarkon @ 12.8.2024, 12:59) Насо... 12.8.2024, 16:11 Sindarkon Вот, спасибо, что дополнили. Т. е. нормативно даже... 12.8.2024, 16:49 aminopower Цитата(Sindarkon @ 12.8.2024, 16:49) Вот,... 12.8.2024, 19:58 Sindarkon aminopower
Вы мне что пытаетесь доказать, я понять... 13.8.2024, 10:04 aminopower Цитата(Sindarkon @ 13.8.2024, 10:04) amin... 13.8.2024, 12:46 Sindarkon Ну, давайте по более простому пути пойдём.
Послед... 13.8.2024, 13:43 Хитрый Лис Цитата(Sindarkon @ 13.8.2024, 16:43) Посл... 16.8.2024, 13:41  Serg Ivanov Цитата(Хитрый Лис @ 16.8.2024, 13:41) А п... 19.8.2024, 10:58 Sindarkon ЦитатаА когда в НС насосы работают последовательно... 16.8.2024, 10:58 Serg Ivanov Цитата(Sindarkon @ 16.8.2024, 10:58) Имен... 16.8.2024, 12:24 Serg Ivanov А когда в НС насосы работают последовательно как п... 16.8.2024, 13:05 трое пожарников две и более труб, подключенные к одной тупиковой т... 16.8.2024, 12:09 Sindarkon трое пожарников
Цитатадве и более труб, подключенн... 19.8.2024, 15:16 Хитрый Лис ЦитатаКоллеги, вы куда-то не туда свернули. Я пишу... 19.8.2024, 17:40 aminopower Цитата(Sindarkon @ 19.8.2024, 15:16) СП10... 20.8.2024, 7:41 Serg Ivanov Цитата(Sindarkon @ 19.8.2024, 15:16) Колл... 20.8.2024, 11:35 Serg Ivanov Цитата(Sindarkon @ 19.8.2024, 15:16) Serg... 20.8.2024, 13:43 Young Цитата(Sindarkon @ 19.8.2024, 15:16) трое... 20.8.2024, 14:12  Serg Ivanov Цитата(Young @ 20.8.2024, 14:12) Поддержу... 20.8.2024, 14:19  aminopower Цитата(Young @ 20.8.2024, 14:12) А вот эт... 20.8.2024, 14:48   Young Цитата(aminopower @ 20.8.2024, 14:48) У в... 21.8.2024, 11:46    aminopower Цитата(Young @ 21.8.2024, 11:46) Не мне б... 21.8.2024, 12:30     Young Цитата(aminopower @ 21.8.2024, 12:30) Тог... 21.8.2024, 12:44    Serg Ivanov Цитата(Young @ 21.8.2024, 11:46) Не мне б... 21.8.2024, 13:11 Sindarkon Хитрый Лис
Я дал вам чёткую цепочку нормативных об... 19.8.2024, 18:15 Хитрый Лис Цитата(Sindarkon @ 19.8.2024, 21:15) Хитр... 19.8.2024, 18:59 Sindarkon Хитрый Лис
Я немного утомился объяснять, но соберу... 20.8.2024, 12:01 aminopower Цитата(Sindarkon @ 20.8.2024, 12:01) В эт... 20.8.2024, 12:56 Хитрый Лис Цитата(Sindarkon @ 20.8.2024, 15:01) Хитр... 20.8.2024, 12:59 трое пожарников Из сводки по изм. 1 СП 8.13130.2020:
по п.7.2: Тек... 20.8.2024, 15:16 Sindarkon aminopower
ЦитатаТак вы и обеспечиваете требуемую ... 20.8.2024, 15:48 aminopower Цитата(Sindarkon @ 20.8.2024, 15:48) Ещё ... 21.8.2024, 7:53 Serg Ivanov Цитата(Sindarkon @ 20.8.2024, 15:48) Serg... 21.8.2024, 10:34 Sindarkon aminopower
ЦитатаВыше вы писали, что насосные были... 21.8.2024, 14:56 Serg Ivanov Цитата(Sindarkon @ 21.8.2024, 14:56) amin... 21.8.2024, 15:02 трое пожарников "Обоснование: в значительном числе сельских н... 21.8.2024, 19:09 Serg Ivanov Цитата(трое пожарников @ 21.8.2024, 19:09... 22.8.2024, 10:18 Ferdipendoz Кстати в СП 10 2020 года конкретно прописано, что ... 27.8.2024, 10:08 Sindarkon Ferdipendoz
ЦитатаТак что вполне можно одну напорн... 27.8.2024, 10:38 Serg Ivanov Цитата(Sindarkon @ 27.8.2024, 10:38) Ferd... 27.8.2024, 12:53 Ferdipendoz ХМ.
12.28 Количество входных напорных трубопроводо... 27.8.2024, 12:06 Sindarkon Есть насосная установка как центральный технологич... 27.8.2024, 12:52 Ferdipendoz Цитата(Sindarkon @ 27.8.2024, 14:52) Есть... 27.8.2024, 14:07