Всем доброго времени суток
Проектирую холодное водоснабжение. Возникла необходимость применить трубы НПВХ по ГОСТ Р 51613-2000.
Мой секундный расход равен 10,6 л/с. По таблицам подбираю трубу d125х4,8. Внутренний диаметр трубы 115,4 мм.
При этом скорость в трубе будет 1,013 м/с, 1000i=9.902.
Прочитал что при расходе 10,6 л/с экономически обосновано использовать трубу d140. При этом скорость будет 0,842 м/с и 1000i=6.363.
Что это за экономическое обоснование и стоит ли на него обращать внимание?