ВВ Владимир
сообщение 22.7.2011, 8:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497



Здравствуйте ! пишу именно в сантехнике т.к водопровод объединненный : пож+хоз-пит !. Здание ФОКа ввод один - голову сломал куда поставиь электрозадвижку предписанную противопожарными нормами ( на выложенной схеме показал узел обведенный в кружок ) правильно ли я разместил электрозадвижку ? и главный вопрос : если система объединенная пож+хоз-пит то я так понимаю трубопровод является единым и общим как для нужд хоз-быт так и для нужд пожаротушения и от общего трубопровода могут быть ответвления на сантехприборы так и на пожарные краны.
Правильно ли я рассуждаю ? могу ли я запитать поливочный кран от этого трубопровода как показано на выложенной схеме ( обвел в кружок )
Понимаю кому то этот вопрос покажется детским и очевидным но я запутался - развейте пожалуйста мои сомнения ! да и можно ли располагать пожарные краны на стояке как показано на схеме (выделенно в кружок)
Очень жду ваших рекомендаций !
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________________.pdf ( 94,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 616
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ВВ Владимир   Объединенный водопровод с пожарным   22.7.2011, 8:22
- - Serg Ivanov   1.Правильно. 2.Можете, даже нужно - что бы не было...   22.7.2011, 8:55
|- - ВВ Владимир   Цитата(Serg Ivanov @ 22.7.2011, 9:55) 1.П...   22.7.2011, 9:02
|- - Serg Ivanov   Цитата(ВВ Владимир @ 22.7.2011, 9:02) Спа...   22.7.2011, 11:32
- - Reflex   Есть ряд замечаний к проекту. 1. Если у Вас систем...   22.7.2011, 12:15
|- - Serg Ivanov   Цитата(Reflex @ 22.7.2011, 12:15) 2. Диам...   22.7.2011, 13:28
|- - ВВ Владимир   Цитата(Reflex @ 22.7.2011, 13:15) Есть ря...   22.7.2011, 14:31
- - Reflex   Почему проектом не предусмотрено приготовление гор...   22.7.2011, 12:20
- - испытатель   Цитата(Reflex @ 22.7.2011, 10:15) Есть ря...   22.7.2011, 13:20
- - Spok_only   Цитата(испытатель @ 22.7.2011, 13:20) Зад...   22.7.2011, 14:02
- - Dima_UA   Цитата(ВВ Владимир @ 22.7.2011, 14:31) Вв...   22.7.2011, 14:53
- - Reflex   ЦитатаЗадвижка пломбируемая, это излишне. ЦитатаНе...   22.7.2011, 17:45
- - Reflex   2 струи??? Я так понимаю, что объем здания свыше 2...   22.7.2011, 18:56
|- - ВВ Владимир   Цитата(Reflex @ 22.7.2011, 19:56) Обычно ...   23.7.2011, 14:24
- - испытатель   Цитата(Spok_only @ 22.7.2011, 12:02) Всег...   23.7.2011, 0:34
- - Reflex   Как раз-таки в вашем случае - справа налево. Поэто...   26.7.2011, 9:25
|- - Mozarello   Цитата(Reflex @ 26.7.2011, 10:25) Как раз...   12.4.2013, 20:04
- - katya1211   Здравствуйте уважаемые коллеги! а подскажите к...   4.3.2013, 8:51
|- - ВВ Владимир   Цитата(katya1211 @ 4.3.2013, 9:51) Здравс...   4.3.2013, 9:17
- - rngt   Обводная линия-байпас? Смотреть надо для каких цел...   6.4.2013, 18:36
- - Skorpion   ВВ ВладимирВаш файл недоступен для моего компа. Ск...   7.4.2013, 0:19
- - rngt   Reflex===О пластиковых трубах не может быть и речи...   12.4.2013, 17:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 3:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных