Цитата(Reflex @ 22.7.2011, 13:15)

Есть ряд замечаний к проекту.
1. Если у Вас система объединенного хозяйственно-противопожарного водопровода В1, то она единая по всему объекту, В0 - исключается.
2. Диаметр вашего водомера? Напоминаю, что при объединенном водопроводе водомер должен быть рассчитан на пропуск хоз. пит. и противопож. расходов.
3. Я так понимаю, что у Вас в проекте имеют место накопительные водонагреватели. Требуется показать их на чертежах, с указанием объема. На схемах Т3, В1 от/к водонагревателю указать по одной трубе, пересмотреть диаметры. Если я не ошибаюсь, то обратный клапан устанавливается только на Т3, в противном случает на в1 - обратный клапан указать в соответствии с направлением течения воды. Не забудьте про электрические полотенцесушители.
4. Проверить диаметры по всем схемам, много ошибок. Ввод диам. 65??? переход на 80...
Какой расход на пожар... 1 струя х 2,5 л/с?
5. Схема В1 не соответствует плану.
6. Указать уклоны, расставить отметки, в том числе установки ПК и поливочных кранов.
7. Проверить расстановку запорной арматуры... (к примеру вентиль на схеме к ПК 2), на ответвлении от магистрали
8. Расположение элементов водомерного узла не соответствует схеме!
Спасибо за столь содержательное рецензирование !
1) ВО - исключу везде В1. Да мучает вопрос : а бывает так что б один ввод, но ситемы (В1и В2) раздельные ? Эксперт указал разработать водомерный узел согласно серии 5.901-1 "Водомерные узлы" мне же по душе ЦИРВ (прикрепил узел)
2) я размышляю так :при пожаре срабатывает автоматика (или от кнопки в пож.шкафу) и открывает электрозадвижку - расход в полном объеме на нужды пожаротушения проходит по обводной линии в обход счетчика. задвижка пломбируется. Диаметр моего водомера 20мм предусмотрен только для хоз-быт нужд.
3) водонагреватели ВЭП-9 - проточного типа 9кВт (расход 160-220л/ч). что по одной трубе согласен. по поводу электрических полотенцесушителей незнаю в замечаниях эксперта не было сказано, по каким нормам необходимо его предусматривать ?
4) Извините за навязчивость - не могли бы вы указать мне эти ошибки.... Ввод диаметра ПЭ65мм , перед водомерным узлом перехожу на 80 в связи с тем что чугунных задвижек на 65 ненашел в каталогах и в типовых узлах рекомендованных мне экспертом приразработке водомерного узла.
высота помещения 8,6м по по нормам для компактной струти необходим расход 3,3л/с из 2-х стволов.
5) в каких местах не соответствует не могли бы указать - свои косяки невидимы !
6) согласен - раставлю
7) не совсем понял : зачем показывать вентили к ПК ? там же краны предусмотренны
8) тож не совсем понял на плане указан схематично обведен в кружок , на схеме указан принципиально. а сам узел водомерного узла уже в масштабе 1:200.
Спасибо Вам многоуважаемый ! Вы мне очень помогаете ! советоваться нес кем поэтому такие косяки и появляются ! Этот проект не я сам разрабатывал а только правлю - сроки даои очень короткие что бы все переделать - поэтому правлю ! жду еще советов !