ВВ Владимир
Здравствуйте ! пишу именно в сантехнике т.к водопровод объединненный : пож+хоз-пит !. Здание ФОКа ввод один - голову сломал куда поставиь электрозадвижку предписанную противопожарными нормами ( на выложенной схеме показал узел обведенный в кружок ) правильно ли я разместил электрозадвижку ? и главный вопрос : если система объединенная пож+хоз-пит то я так понимаю трубопровод является единым и общим как для нужд хоз-быт так и для нужд пожаротушения и от общего трубопровода могут быть ответвления на сантехприборы так и на пожарные краны.
Правильно ли я рассуждаю ? могу ли я запитать поливочный кран от этого трубопровода как показано на выложенной схеме ( обвел в кружок )
Понимаю кому то этот вопрос покажется детским и очевидным но я запутался - развейте пожалуйста мои сомнения ! да и можно ли располагать пожарные краны на стояке как показано на схеме (выделенно в кружок)
Очень жду ваших рекомендаций !
Serg Ivanov
1.Правильно.
2.Можете, даже нужно - что бы не было застоя воды в трубах.
ВВ Владимир
Цитата(Serg Ivanov @ 22.7.2011, 9:55) *
1.Правильно.
2.Можете, даже нужно - что бы не было застоя воды в трубах.

Спасибо , огромное спасибо за ответ ! а по поводу задвижки?
Serg Ivanov
Цитата(ВВ Владимир @ 22.7.2011, 9:02) *
Спасибо , огромное спасибо за ответ ! а по поводу задвижки?

1. Правильно.
Управление - от ПК.
Reflex
Есть ряд замечаний к проекту.
1. Если у Вас система объединенного хозяйственно-противопожарного водопровода В1, то она единая по всему объекту, В0 - исключается.
2. Диаметр вашего водомера? Напоминаю, что при объединенном водопроводе водомер должен быть рассчитан на пропуск хоз. пит. и противопож. расходов.
3. Я так понимаю, что у Вас в проекте имеют место накопительные водонагреватели. Требуется показать их на чертежах, с указанием объема. На схемах Т3, В1 от/к водонагревателю указать по одной трубе, пересмотреть диаметры. Если я не ошибаюсь, то обратный клапан устанавливается только на Т3, в противном случает на в1 - обратный клапан указать в соответствии с направлением течения воды. Не забудьте про электрические полотенцесушители.
4. Проверить диаметры по всем схемам, много ошибок. Ввод диам. 65??? переход на 80...
Какой расход на пожар... 1 струя х 2,5 л/с?
5. Схема В1 не соответствует плану.
6. Указать уклоны, расставить отметки, в том числе установки ПК и поливочных кранов.
7. Проверить расстановку запорной арматуры... (к примеру вентиль на схеме к ПК 2), на ответвлении от магистрали
8. Расположение элементов водомерного узла не соответствует схеме!
Reflex
Почему проектом не предусмотрено приготовление горячей воды от теплового пункта, либо от котельной... могут возникнуть замечания по поводу отсутствия обратки...
испытатель
Цитата(Reflex @ 22.7.2011, 10:15) *
Есть ряд замечаний к проекту.
Диаметр вашего водомера? Напоминаю, что при объединенном водопроводе водомер должен быть рассчитан на пропуск хоз. пит. и противопож. расходов.
.... Если я не ошибаюсь, то обратный клапан устанавливается только на Т3, в противном случает на в1 - обратный клапан указать в соответствии с направлением течения воды.

Задвижка пломбируемая, это излишне.
Клапан - правильно на В1 только наоборот (защищает от проникновения сетевой воды, в случае нарушения герметичности разделителя сред)
Serg Ivanov
Цитата(Reflex @ 22.7.2011, 12:15) *
2. Диаметр вашего водомера? Напоминаю, что при объединенном водопроводе водомер должен быть рассчитан на пропуск хоз. пит. и противопож. расходов.

Не обязательно и в большинстве случаев невозможно.

11.7.* Обводную линию у счетчиков холодной воды следует предусматривать, если:
имеется один ввод водопровода в здание;
счетчик воды не рассчитан на пропуск противопожарного расхода воды.
На обводной линии следует устанавливать задвижку, опломбированную в закрытом положении. Задвижка для пропуска противопожарного расхода воды должна быть с электроприводом.
Обводную линию следует рассчитывать на максимальный (с учетом противопожарного) расход воды.
Задвижка с электроприводом должна открываться автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики. Открытие задвижки должно быть сблокировано с пуском пожарных насосов при недостаточном давлении в водопроводной сети.
Spok_only
Цитата(испытатель @ 22.7.2011, 13:20) *
Задвижка пломбируемая, это излишне.

Всегда пломбировалась и будет пломбироваться.

Цитата(испытатель @ 22.7.2011, 13:20) *
Клапан - правильно на В1 только наоборот (защищает от проникновения сетевой воды, в случае нарушения герметичности разделителя сред)

ВЭП-9 - водяной проточный электрический подогреватель. Откуда там взятся сетевой воде?
В данном случае (как и с газовыми колонками), основное предназначение обратного клапана - ограничение попадания горячей воды в систему холодного водоснабжения.
ВВ Владимир
Цитата(Reflex @ 22.7.2011, 13:15) *
Есть ряд замечаний к проекту.
1. Если у Вас система объединенного хозяйственно-противопожарного водопровода В1, то она единая по всему объекту, В0 - исключается.
2. Диаметр вашего водомера? Напоминаю, что при объединенном водопроводе водомер должен быть рассчитан на пропуск хоз. пит. и противопож. расходов.
3. Я так понимаю, что у Вас в проекте имеют место накопительные водонагреватели. Требуется показать их на чертежах, с указанием объема. На схемах Т3, В1 от/к водонагревателю указать по одной трубе, пересмотреть диаметры. Если я не ошибаюсь, то обратный клапан устанавливается только на Т3, в противном случает на в1 - обратный клапан указать в соответствии с направлением течения воды. Не забудьте про электрические полотенцесушители.
4. Проверить диаметры по всем схемам, много ошибок. Ввод диам. 65??? переход на 80...
Какой расход на пожар... 1 струя х 2,5 л/с?
5. Схема В1 не соответствует плану.
6. Указать уклоны, расставить отметки, в том числе установки ПК и поливочных кранов.
7. Проверить расстановку запорной арматуры... (к примеру вентиль на схеме к ПК 2), на ответвлении от магистрали
8. Расположение элементов водомерного узла не соответствует схеме!

Спасибо за столь содержательное рецензирование !
1) ВО - исключу везде В1. Да мучает вопрос : а бывает так что б один ввод, но ситемы (В1и В2) раздельные ? Эксперт указал разработать водомерный узел согласно серии 5.901-1 "Водомерные узлы" мне же по душе ЦИРВ (прикрепил узел)
2) я размышляю так :при пожаре срабатывает автоматика (или от кнопки в пож.шкафу) и открывает электрозадвижку - расход в полном объеме на нужды пожаротушения проходит по обводной линии в обход счетчика. задвижка пломбируется. Диаметр моего водомера 20мм предусмотрен только для хоз-быт нужд.
3) водонагреватели ВЭП-9 - проточного типа 9кВт (расход 160-220л/ч). что по одной трубе согласен. по поводу электрических полотенцесушителей незнаю в замечаниях эксперта не было сказано, по каким нормам необходимо его предусматривать ?
4) Извините за навязчивость - не могли бы вы указать мне эти ошибки.... Ввод диаметра ПЭ65мм , перед водомерным узлом перехожу на 80 в связи с тем что чугунных задвижек на 65 ненашел в каталогах и в типовых узлах рекомендованных мне экспертом приразработке водомерного узла.
высота помещения 8,6м по по нормам для компактной струти необходим расход 3,3л/с из 2-х стволов.
5) в каких местах не соответствует не могли бы указать - свои косяки невидимы !
6) согласен - раставлю
7) не совсем понял : зачем показывать вентили к ПК ? там же краны предусмотренны
8) тож не совсем понял на плане указан схематично обведен в кружок , на схеме указан принципиально. а сам узел водомерного узла уже в масштабе 1:200.
Спасибо Вам многоуважаемый ! Вы мне очень помогаете ! советоваться нес кем поэтому такие косяки и появляются ! Этот проект не я сам разрабатывал а только правлю - сроки даои очень короткие что бы все переделать - поэтому правлю ! жду еще советов !
Dima_UA
Цитата(ВВ Владимир @ 22.7.2011, 14:31) *
Ввод диаметра ПЭ65мм , перед водомерным узлом перехожу на 80 в связи с тем что чугунных задвижек на 65 ненашел в каталогах и в типовых узлах рекомендованных мне экспертом приразработке водомерного узла.
высота помещения 8,6м по по нормам для компактной струти необходим расход 3,3л/с из 2-х стволов.

нету ПЭ диам.65! может 63?
2х3,3л/с если по диам.63 это здорово! посмотрите какие скорости будут и потери напора
Reflex
Цитата
Задвижка пломбируемая, это излишне.

Цитата
Не обязательно и в большинстве случаев невозможно.


11.2. Диаметр условного прохода счетчика воды следует выбирать исходя из среднечасового расхода воды за период потребления (сутки, смену), который не должен превышать эксплуатационный, принимаемый по табл. 4*, и проверять согласно указаниям п. 11.3*.
11.3.* Счетчик с принятым диаметром условного прохода, надлежит проверять:
а) на пропуск расчетного максимального секундного расхода воды, при этом потери напора в счетчиках воды не должны превышать: 5,0 м - для крыльчатых и 2,5 м - для турбинных счетчиков.
б) на пропуск максимального (расчетного) секундного расхода воды с учетом подачи расчетного расхода воды на внутреннее пожаротушение, при этом потери напора в счетчике не должны превышать 10 м.
Reflex
2 струи??? Я так понимаю, что объем здания свыше 25 000 куб. м???
если так, то ни о каком вводе диам 63 речи быть не может, т.к. 3,3 х 2 = 6,6 + расход на хоз. питьевые нужды = 8 л/с (примерно) итого - стальной, либо чугунный ввод диам. 100! О пластиковых трубах не может быть и речи, т.к. противопожарный водопровод. Пластиковые трубы - только подводки к сан. приборам. Судя по вашей схеме у вас все трубы - сталь. По остальным вашим вопросам отвечу, но нужно смотреть полный проект, желательно dwg.
Цитата
7) не совсем понял : зачем показывать вентили к ПК ? там же краны предусмотренны


дело в том что у вас не корректная схема... над ПК 2 отросток с вентилем.... оказывается вы просто не до чертили поливочный кран....
Цитата
8) тож не совсем понял


Обычно на схемах с водомерным узлом показывается стрелочками направление течения воды. В типовых указаны примерные схемы, а вы должны в проекте указать схему в соответствии с вашим случаем, а судя по размещению фильтра, я вижу, что указано не правильно.
испытатель
Цитата(Spok_only @ 22.7.2011, 12:02) *
Всегда пломбировалась и будет пломбироваться.


В данном случае (как и с газовыми колонками), основное предназначение обратного клапана - ограничение попадания горячей воды в систему холодного водоснабжения.



Цитата(Reflex @ 22.7.2011, 15:45) *
11.2. Диаметр условного прохода счетчика воды следует выбирать исходя из среднечасового расхода воды за период потребления (сутки, смену), который не должен превышать эксплуатационный, принимаемый по табл. 4*, и проверять согласно указаниям п. 11.3*.
11.3.* Счетчик с принятым диаметром условного прохода, надлежит проверять:
а) на пропуск расчетного максимального секундного расхода воды, при этом потери напора в счетчиках воды не должны превышать: 5,0 м - для крыльчатых и 2,5 м - для турбинных счетчиков.
б) на пропуск максимального (расчетного) секундного расхода воды с учетом подачи расчетного расхода воды на внутреннее пожаротушение, при этом потери напора в счетчике не должны превышать 10 м.

1. Имелось ввиду, что здесь имеет место случай п.11.7. до которого Reflex не дочитал СНиП и сделал скоропалительный вывод.
2. При такой установке обратных клапанов вода вообще не пойдет в нагреватели, а клапаны ставят как раз только в указанных мною случаях. Все остальное - фантазии, как и то что горячая вода попадет в холодную. Сам себе ответьте на вопрос - сколько попадет за счет расширения (рюмка) и чем это страшно. А вот в случае с сетевыми нагревателями (не в этом случае) - я целый квартал жилых домов встречал с горячими трубопроводами с намешанной котловой водой. Сказано было по отношению к применению обратных клапанов и не более того.
ВВ Владимир
Цитата(Reflex @ 22.7.2011, 19:56) *
Обычно на схемах с водомерным узлом показывается стрелочками направление течения воды. В типовых указаны примерные схемы, а вы должны в проекте указать схему в соответствии с вашим случаем, а судя по размещению фильтра, я вижу, что указано не правильно.

в моем случае направление потока воды - слево направо..... Эксперт указал ивыполнить водомерный узел согласно ТП 5.901-1 "Водомерные узлы" но в типовой вставке указанного ТП я не нашел фильтра ! итересно что не понравилось вам в размещении фильтра ? подскажите как правильно!
Reflex
Как раз-таки в вашем случае - справа налево. Поэтому водомерный узел нужно отзеркалить.
katya1211
Здравствуйте уважаемые коллеги! а подскажите каким диаметром вообще должна быть обводная линия на водомере?
ВВ Владимир
Цитата(katya1211 @ 4.3.2013, 9:51) *
Здравствуйте уважаемые коллеги! а подскажите каким диаметром вообще должна быть обводная линия на водомере?

диаметр обводной линии такой же как и ввод водопровода
rngt
Обводная линия-байпас? Смотреть надо для каких целей.
Skorpion
ВВ ВладимирВаш файл недоступен для моего компа. Скажите, какого диаметра приняты поливочные краны?
rngt
Reflex===О пластиковых трубах не может быть и речи, т.к. противопожарный водопровод.====

Есть сомнения - противопожарному трубопроводу из пластиковых труб НИЧЕГО от температуры не будет, можно вскипятить воду в пластиковой бутылке))). Вопрос к СНиПу регламентирует он применение труб из пластмассы или нет?
Mozarello
Цитата(Reflex @ 26.7.2011, 10:25) *
Как раз-таки в вашем случае - справа налево. Поэтому водомерный узел нужно отзеркалить.


какую то ерунду говорите.
все правильно он нарисовал.

по вашему судить,тогда, если допустим у меня будет под углом 45 градусов ветка с водомером в аксонометрии....и как мне ее рисовать?))))) куда зеркалить?
это принципиальная схема с указанием размеров типовой вставки, фильтра, задвижек и тд.