Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Объединенный водопровод с пожарным, отводы для нужд полива
ВВ Владимир
сообщение 22.7.2011, 8:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497



Здравствуйте ! пишу именно в сантехнике т.к водопровод объединненный : пож+хоз-пит !. Здание ФОКа ввод один - голову сломал куда поставиь электрозадвижку предписанную противопожарными нормами ( на выложенной схеме показал узел обведенный в кружок ) правильно ли я разместил электрозадвижку ? и главный вопрос : если система объединенная пож+хоз-пит то я так понимаю трубопровод является единым и общим как для нужд хоз-быт так и для нужд пожаротушения и от общего трубопровода могут быть ответвления на сантехприборы так и на пожарные краны.
Правильно ли я рассуждаю ? могу ли я запитать поливочный кран от этого трубопровода как показано на выложенной схеме ( обвел в кружок )
Понимаю кому то этот вопрос покажется детским и очевидным но я запутался - развейте пожалуйста мои сомнения ! да и можно ли располагать пожарные краны на стояке как показано на схеме (выделенно в кружок)
Очень жду ваших рекомендаций !
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________________.pdf ( 94,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 616
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.7.2011, 8:55
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



1.Правильно.
2.Можете, даже нужно - что бы не было застоя воды в трубах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВВ Владимир
сообщение 22.7.2011, 9:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497



Цитата(Serg Ivanov @ 22.7.2011, 9:55) *
1.Правильно.
2.Можете, даже нужно - что бы не было застоя воды в трубах.

Спасибо , огромное спасибо за ответ ! а по поводу задвижки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.7.2011, 11:32
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ВВ Владимир @ 22.7.2011, 9:02) *
Спасибо , огромное спасибо за ответ ! а по поводу задвижки?

1. Правильно.
Управление - от ПК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 22.7.2011, 12:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Есть ряд замечаний к проекту.
1. Если у Вас система объединенного хозяйственно-противопожарного водопровода В1, то она единая по всему объекту, В0 - исключается.
2. Диаметр вашего водомера? Напоминаю, что при объединенном водопроводе водомер должен быть рассчитан на пропуск хоз. пит. и противопож. расходов.
3. Я так понимаю, что у Вас в проекте имеют место накопительные водонагреватели. Требуется показать их на чертежах, с указанием объема. На схемах Т3, В1 от/к водонагревателю указать по одной трубе, пересмотреть диаметры. Если я не ошибаюсь, то обратный клапан устанавливается только на Т3, в противном случает на в1 - обратный клапан указать в соответствии с направлением течения воды. Не забудьте про электрические полотенцесушители.
4. Проверить диаметры по всем схемам, много ошибок. Ввод диам. 65??? переход на 80...
Какой расход на пожар... 1 струя х 2,5 л/с?
5. Схема В1 не соответствует плану.
6. Указать уклоны, расставить отметки, в том числе установки ПК и поливочных кранов.
7. Проверить расстановку запорной арматуры... (к примеру вентиль на схеме к ПК 2), на ответвлении от магистрали
8. Расположение элементов водомерного узла не соответствует схеме!

Сообщение отредактировал Reflex - 22.7.2011, 12:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 22.7.2011, 12:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Почему проектом не предусмотрено приготовление горячей воды от теплового пункта, либо от котельной... могут возникнуть замечания по поводу отсутствия обратки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 22.7.2011, 13:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Reflex @ 22.7.2011, 10:15) *
Есть ряд замечаний к проекту.
Диаметр вашего водомера? Напоминаю, что при объединенном водопроводе водомер должен быть рассчитан на пропуск хоз. пит. и противопож. расходов.
.... Если я не ошибаюсь, то обратный клапан устанавливается только на Т3, в противном случает на в1 - обратный клапан указать в соответствии с направлением течения воды.

Задвижка пломбируемая, это излишне.
Клапан - правильно на В1 только наоборот (защищает от проникновения сетевой воды, в случае нарушения герметичности разделителя сред)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.7.2011, 13:28
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Reflex @ 22.7.2011, 12:15) *
2. Диаметр вашего водомера? Напоминаю, что при объединенном водопроводе водомер должен быть рассчитан на пропуск хоз. пит. и противопож. расходов.

Не обязательно и в большинстве случаев невозможно.

11.7.* Обводную линию у счетчиков холодной воды следует предусматривать, если:
имеется один ввод водопровода в здание;
счетчик воды не рассчитан на пропуск противопожарного расхода воды.
На обводной линии следует устанавливать задвижку, опломбированную в закрытом положении. Задвижка для пропуска противопожарного расхода воды должна быть с электроприводом.
Обводную линию следует рассчитывать на максимальный (с учетом противопожарного) расход воды.
Задвижка с электроприводом должна открываться автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики. Открытие задвижки должно быть сблокировано с пуском пожарных насосов при недостаточном давлении в водопроводной сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 22.7.2011, 14:02
Сообщение #9


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(испытатель @ 22.7.2011, 13:20) *
Задвижка пломбируемая, это излишне.

Всегда пломбировалась и будет пломбироваться.

Цитата(испытатель @ 22.7.2011, 13:20) *
Клапан - правильно на В1 только наоборот (защищает от проникновения сетевой воды, в случае нарушения герметичности разделителя сред)

ВЭП-9 - водяной проточный электрический подогреватель. Откуда там взятся сетевой воде?
В данном случае (как и с газовыми колонками), основное предназначение обратного клапана - ограничение попадания горячей воды в систему холодного водоснабжения.

Сообщение отредактировал Spok_only - 22.7.2011, 14:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВВ Владимир
сообщение 22.7.2011, 14:31
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497



Цитата(Reflex @ 22.7.2011, 13:15) *
Есть ряд замечаний к проекту.
1. Если у Вас система объединенного хозяйственно-противопожарного водопровода В1, то она единая по всему объекту, В0 - исключается.
2. Диаметр вашего водомера? Напоминаю, что при объединенном водопроводе водомер должен быть рассчитан на пропуск хоз. пит. и противопож. расходов.
3. Я так понимаю, что у Вас в проекте имеют место накопительные водонагреватели. Требуется показать их на чертежах, с указанием объема. На схемах Т3, В1 от/к водонагревателю указать по одной трубе, пересмотреть диаметры. Если я не ошибаюсь, то обратный клапан устанавливается только на Т3, в противном случает на в1 - обратный клапан указать в соответствии с направлением течения воды. Не забудьте про электрические полотенцесушители.
4. Проверить диаметры по всем схемам, много ошибок. Ввод диам. 65??? переход на 80...
Какой расход на пожар... 1 струя х 2,5 л/с?
5. Схема В1 не соответствует плану.
6. Указать уклоны, расставить отметки, в том числе установки ПК и поливочных кранов.
7. Проверить расстановку запорной арматуры... (к примеру вентиль на схеме к ПК 2), на ответвлении от магистрали
8. Расположение элементов водомерного узла не соответствует схеме!

Спасибо за столь содержательное рецензирование !
1) ВО - исключу везде В1. Да мучает вопрос : а бывает так что б один ввод, но ситемы (В1и В2) раздельные ? Эксперт указал разработать водомерный узел согласно серии 5.901-1 "Водомерные узлы" мне же по душе ЦИРВ (прикрепил узел)
2) я размышляю так :при пожаре срабатывает автоматика (или от кнопки в пож.шкафу) и открывает электрозадвижку - расход в полном объеме на нужды пожаротушения проходит по обводной линии в обход счетчика. задвижка пломбируется. Диаметр моего водомера 20мм предусмотрен только для хоз-быт нужд.
3) водонагреватели ВЭП-9 - проточного типа 9кВт (расход 160-220л/ч). что по одной трубе согласен. по поводу электрических полотенцесушителей незнаю в замечаниях эксперта не было сказано, по каким нормам необходимо его предусматривать ?
4) Извините за навязчивость - не могли бы вы указать мне эти ошибки.... Ввод диаметра ПЭ65мм , перед водомерным узлом перехожу на 80 в связи с тем что чугунных задвижек на 65 ненашел в каталогах и в типовых узлах рекомендованных мне экспертом приразработке водомерного узла.
высота помещения 8,6м по по нормам для компактной струти необходим расход 3,3л/с из 2-х стволов.
5) в каких местах не соответствует не могли бы указать - свои косяки невидимы !
6) согласен - раставлю
7) не совсем понял : зачем показывать вентили к ПК ? там же краны предусмотренны
8) тож не совсем понял на плане указан схематично обведен в кружок , на схеме указан принципиально. а сам узел водомерного узла уже в масштабе 1:200.
Спасибо Вам многоуважаемый ! Вы мне очень помогаете ! советоваться нес кем поэтому такие косяки и появляются ! Этот проект не я сам разрабатывал а только правлю - сроки даои очень короткие что бы все переделать - поэтому правлю ! жду еще советов !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 22.7.2011, 14:53
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(ВВ Владимир @ 22.7.2011, 14:31) *
Ввод диаметра ПЭ65мм , перед водомерным узлом перехожу на 80 в связи с тем что чугунных задвижек на 65 ненашел в каталогах и в типовых узлах рекомендованных мне экспертом приразработке водомерного узла.
высота помещения 8,6м по по нормам для компактной струти необходим расход 3,3л/с из 2-х стволов.

нету ПЭ диам.65! может 63?
2х3,3л/с если по диам.63 это здорово! посмотрите какие скорости будут и потери напора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 22.7.2011, 17:45
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Цитата
Задвижка пломбируемая, это излишне.

Цитата
Не обязательно и в большинстве случаев невозможно.


11.2. Диаметр условного прохода счетчика воды следует выбирать исходя из среднечасового расхода воды за период потребления (сутки, смену), который не должен превышать эксплуатационный, принимаемый по табл. 4*, и проверять согласно указаниям п. 11.3*.
11.3.* Счетчик с принятым диаметром условного прохода, надлежит проверять:
а) на пропуск расчетного максимального секундного расхода воды, при этом потери напора в счетчиках воды не должны превышать: 5,0 м - для крыльчатых и 2,5 м - для турбинных счетчиков.
б) на пропуск максимального (расчетного) секундного расхода воды с учетом подачи расчетного расхода воды на внутреннее пожаротушение, при этом потери напора в счетчике не должны превышать 10 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 22.7.2011, 18:56
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



2 струи??? Я так понимаю, что объем здания свыше 25 000 куб. м???
если так, то ни о каком вводе диам 63 речи быть не может, т.к. 3,3 х 2 = 6,6 + расход на хоз. питьевые нужды = 8 л/с (примерно) итого - стальной, либо чугунный ввод диам. 100! О пластиковых трубах не может быть и речи, т.к. противопожарный водопровод. Пластиковые трубы - только подводки к сан. приборам. Судя по вашей схеме у вас все трубы - сталь. По остальным вашим вопросам отвечу, но нужно смотреть полный проект, желательно dwg.
Цитата
7) не совсем понял : зачем показывать вентили к ПК ? там же краны предусмотренны


дело в том что у вас не корректная схема... над ПК 2 отросток с вентилем.... оказывается вы просто не до чертили поливочный кран....
Цитата
8) тож не совсем понял


Обычно на схемах с водомерным узлом показывается стрелочками направление течения воды. В типовых указаны примерные схемы, а вы должны в проекте указать схему в соответствии с вашим случаем, а судя по размещению фильтра, я вижу, что указано не правильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 23.7.2011, 0:34
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Spok_only @ 22.7.2011, 12:02) *
Всегда пломбировалась и будет пломбироваться.


В данном случае (как и с газовыми колонками), основное предназначение обратного клапана - ограничение попадания горячей воды в систему холодного водоснабжения.



Цитата(Reflex @ 22.7.2011, 15:45) *
11.2. Диаметр условного прохода счетчика воды следует выбирать исходя из среднечасового расхода воды за период потребления (сутки, смену), который не должен превышать эксплуатационный, принимаемый по табл. 4*, и проверять согласно указаниям п. 11.3*.
11.3.* Счетчик с принятым диаметром условного прохода, надлежит проверять:
а) на пропуск расчетного максимального секундного расхода воды, при этом потери напора в счетчиках воды не должны превышать: 5,0 м - для крыльчатых и 2,5 м - для турбинных счетчиков.
б) на пропуск максимального (расчетного) секундного расхода воды с учетом подачи расчетного расхода воды на внутреннее пожаротушение, при этом потери напора в счетчике не должны превышать 10 м.

1. Имелось ввиду, что здесь имеет место случай п.11.7. до которого Reflex не дочитал СНиП и сделал скоропалительный вывод.
2. При такой установке обратных клапанов вода вообще не пойдет в нагреватели, а клапаны ставят как раз только в указанных мною случаях. Все остальное - фантазии, как и то что горячая вода попадет в холодную. Сам себе ответьте на вопрос - сколько попадет за счет расширения (рюмка) и чем это страшно. А вот в случае с сетевыми нагревателями (не в этом случае) - я целый квартал жилых домов встречал с горячими трубопроводами с намешанной котловой водой. Сказано было по отношению к применению обратных клапанов и не более того.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВВ Владимир
сообщение 23.7.2011, 14:24
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497



Цитата(Reflex @ 22.7.2011, 19:56) *
Обычно на схемах с водомерным узлом показывается стрелочками направление течения воды. В типовых указаны примерные схемы, а вы должны в проекте указать схему в соответствии с вашим случаем, а судя по размещению фильтра, я вижу, что указано не правильно.

в моем случае направление потока воды - слево направо..... Эксперт указал ивыполнить водомерный узел согласно ТП 5.901-1 "Водомерные узлы" но в типовой вставке указанного ТП я не нашел фильтра ! итересно что не понравилось вам в размещении фильтра ? подскажите как правильно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 26.7.2011, 9:25
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Как раз-таки в вашем случае - справа налево. Поэтому водомерный узел нужно отзеркалить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katya1211
сообщение 4.3.2013, 8:51
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 31.5.2011
Из: г. Сургут
Пользователь №: 109991



Здравствуйте уважаемые коллеги! а подскажите каким диаметром вообще должна быть обводная линия на водомере?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВВ Владимир
сообщение 4.3.2013, 9:17
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497



Цитата(katya1211 @ 4.3.2013, 9:51) *
Здравствуйте уважаемые коллеги! а подскажите каким диаметром вообще должна быть обводная линия на водомере?

диаметр обводной линии такой же как и ввод водопровода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rngt
сообщение 6.4.2013, 18:36
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 18.9.2012
Из: Сибирь
Пользователь №: 163587



Обводная линия-байпас? Смотреть надо для каких целей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 7.4.2013, 0:19
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



ВВ ВладимирВаш файл недоступен для моего компа. Скажите, какого диаметра приняты поливочные краны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rngt
сообщение 12.4.2013, 17:44
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 18.9.2012
Из: Сибирь
Пользователь №: 163587



Reflex===О пластиковых трубах не может быть и речи, т.к. противопожарный водопровод.====

Есть сомнения - противопожарному трубопроводу из пластиковых труб НИЧЕГО от температуры не будет, можно вскипятить воду в пластиковой бутылке))). Вопрос к СНиПу регламентирует он применение труб из пластмассы или нет?

Сообщение отредактировал rngt - 12.4.2013, 17:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mozarello
сообщение 12.4.2013, 20:04
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411



Цитата(Reflex @ 26.7.2011, 10:25) *
Как раз-таки в вашем случае - справа налево. Поэтому водомерный узел нужно отзеркалить.


какую то ерунду говорите.
все правильно он нарисовал.

по вашему судить,тогда, если допустим у меня будет под углом 45 градусов ветка с водомером в аксонометрии....и как мне ее рисовать?))))) куда зеркалить?
это принципиальная схема с указанием размеров типовой вставки, фильтра, задвижек и тд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 12:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных