> Чиллер Mc_Quay + 3 приточные установки, Помогите правильно настроить систему
Dr_Brown
сообщение 28.7.2011, 10:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393



Добрый день уважаемые коллеги.
На днях закончили монтаж чиллера и его обвязку. Схему упрощенную прилагаю (не указываю манометры термометры и задвижки и прочую арматуру). Систему заполнили 40% раствором этиленгликоля. Объём системы около 1000 л. Параметры работы (планируемые) 7/12. Очень долго и нудно стравливали воздух. Чиллер пытались запускать без нагрузки, т.е. без включенных приточных установок, т.к. ещё не успели их ещё обвязать по воздуховодам. Долго не запускались компрессора, т.к. все время контроллер чиллера бил ошибку по расходу воды, но когда мы убедились что в системе нет воздуха, и давление при работе насоса чиллера и циркуляционных насосов приточек 3,1 - 3,2 бар (дозаправляли через подпитку на чиллере пока не перестал брать воду), а защита продолжала отбивать, позвонили в сервис, нам ответили что возможно неисправен датчик перепада давления по воде, и предложили нам его на время отключить. Это такая маленькая коробочка на испаритетеле с диафрагмой и двумя трубочками на входе воды и выходе из испарителя, и штырьком который должен замкнуть концевик. Так вот усилия этого штырька не хватает чтобы его замкнуть концевик, мы замкнули два провода и о чудо, чиллер запустился и примерно за 15-20 мин охладил воду до заданной температуры 7 С. Но когда температура воды была 30 С, давление показывало 3,1 - 3,2 бара, как я написал выше, но когда вода охладилась, то давление упало до 0,5 атмосферы, и в коллекторах появилось журчание, как будто мало воды. Я понимаю что по физике обьем воды в системе стал меньше, т.к. меньше стала температура.
Пмогите пожайлуста, т.к. запускаем такую систему в первый раз:
1. Какое должно быть рабочее давление по воде при моей схеме
2. Не маленькое ли давление 0,5 бара
2. Нужно ли доливать ещё раствор в систему
3. Как правильно диагностировать неисправность выше описанного датчика по воде
Всем откликнувшимся заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 7,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 122
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dr_Brown   Чиллер Mc_Quay + 3 приточные установки   28.7.2011, 10:03
- - airwave   Слишком много нужно объяснять.... Без приборов зап...   28.7.2011, 11:40
- - azar   Нет, честно - кто экономит на пусконаладке - Ваше ...   28.7.2011, 11:46
- - Dr_Brown   Расширительный бак установлен в чиллере, т.к. чилл...   28.7.2011, 13:32
|- - Leeps   Цитата(Dr_Brown @ 28.7.2011, 13:32) Расши...   28.7.2011, 14:39
- - Dr_Brown   Схема прикреплена к сообщению. Аксонометрии нет. Р...   28.7.2011, 16:04
- - v-david   Мне встречались модели дифреле (коробочка с трубоч...   28.7.2011, 20:58
- - Ludvig   Из схемы видно, что т.н из чиллере поступает в бак...   28.7.2011, 21:12
- - emin699   a tot razshiritelniy bak v vashey sisteme, on skol...   28.7.2011, 21:49
- - алек   правильно бак! и давление в нем.   28.7.2011, 21:59
- - jota   По-моему холод должен подаваться в нижнюю часть ба...   28.7.2011, 23:47
|- - Dr_Brown   Цитата(jota @ 29.7.2011, 0:47) По-моему х...   29.7.2011, 11:24
- - emin699   razshiritelnij bak postavte luboy, nachinaja ot 50...   6.8.2011, 19:04
- - АНТ   Все это хороше ГОСПОДА. Но чиллер нужно настраиват...   7.8.2011, 15:10
|- - alexey_d   Цитата(АНТ @ 7.8.2011, 16:10) Все это хор...   7.8.2011, 17:52
- - cauto   Цитата(alexey_d @ 7.8.2011, 18:52) по все...   7.8.2011, 17:55
|- - alexey_d   Цитата(cauto @ 7.8.2011, 18:55) А Вы имее...   9.8.2011, 21:18
- - Dr_Brown   Отписываюсь: 1. Обнаружили, что циркуляционные нас...   12.8.2011, 16:06


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 20:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных