Доброго времени суток, коллеги.
Есть вопросы по приводу Vacon NXL.
1. Можно ли аналоговый выход использовать в качестве дискретного (как например в альтиваре). Сразу говорю - мне просто нужно зацепить светодиод, который будет показывать "Работа", поэтому можно помимо использования аналогового выхода предлагать еще варианты smile.gif (релейка занята сигналом "авария")
2. Кто-нить может скинуть схему подключения кнопок стоп и пуск (не мануальную), а то я чего то затупил нереально с ним...
Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал Akirra - 29.7.2011, 7:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Akirra   Vacon NXL   29.7.2011, 7:21
- - Akirra   И еще вопрос забыл. 3. Допускается ли запитывать к...   29.7.2011, 11:04
- - kostjaor   По 2. На DIN1(клемма 8) поставить импульсную кнопк...   29.7.2011, 11:40
- - Akirra   По пункту 2 я так и думал, просто наверное можно и...   29.7.2011, 12:22
- - edyard   А выход не пожгете братцы! Аналоговый выход я ...   29.7.2011, 13:21
- - kostjaor   У NXL один релейный выход по умолчанию. Релюху, ко...   29.7.2011, 14:07
- - edyard   поставьте дополнительную релюху на выход, размножь...   29.7.2011, 14:11
- - Akirra   Народ, а хто-нить может схемку скинуть на подключе...   1.8.2011, 13:04
- - Ansan   http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=58528 - э...   2.8.2011, 11:29
- - Akirra   Смотрел, немного не то... С настройкой ПИД как раз...   3.8.2011, 7:05
- - Miron   Стал общаться с Vacon'ами NXL. Нужно подключит...   2.4.2012, 14:15
|- - poludenny   Цитата(Miron @ 2.4.2012, 14:15) Стал обща...   2.4.2012, 14:43
|- - GBM   Цитата(poludenny @ 2.4.2012, 15:43) В ада...   2.4.2012, 15:28
|- - poludenny   Цитата(GBM @ 2.4.2012, 15:28) Не обязател...   2.4.2012, 17:21
|- - Miron   Цитата(poludenny @ 2.4.2012, 18:21) у NXL...   2.4.2012, 19:54
- - Akirra   Доброго всем времени суток... Опять пришлось столк...   18.6.2012, 23:21
- - Akirra   Вопрос закрыт   28.6.2012, 6:18
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Akirra @ 28.6.2012, 6:18) Вопрос з...   28.6.2012, 9:20
- - Akirra   Как оказалось скважинный насос русского производст...   29.6.2012, 5:42
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Akirra @ 29.6.2012, 5:42) Как оказ...   29.6.2012, 9:47
- - kostjaor   Для Akurra: Посмотрите параметр P 2.1.21, он включ...   29.6.2012, 8:31
- - Akirra   Дык это я в первую очередь сделал   29.6.2012, 9:23
|- - kostjaor   Цитата(Akirra @ 29.6.2012, 9:23) Дык это ...   5.7.2012, 17:56
- - Akirra   Вот я с этим ЭЦВ и химичил... Не химичилось чего т...   29.6.2012, 13:01
- - BorisZV   Помнится пару лет назад конструктора с "Ливны...   29.6.2012, 13:50
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(BorisZV @ 29.6.2012, 13:50) ...   29.6.2012, 13:57
|- - BorisZV   Цитата(Сергей Валерьевич @ 29.6.2012, 14...   29.6.2012, 14:19
- - Akirra   Длина питающего двигатель кабеля - менее 100 м. Мо...   2.7.2012, 5:22
- - BorisZV   Увы, исходник бумажки разве что в бумажном архиве ...   2.7.2012, 7:12
- - Akirra   Да я собсно спросил так, поржать над письмом ... З...   2.7.2012, 9:41
- - spaike   Всем привет, нуждаюсь в совете. По работе сталкив...   30.7.2012, 17:10
|- - Гервин   Цитата(spaike @ 30.7.2012, 17:10) Но на т...   31.7.2012, 19:56
|- - spaike   Цитата(Гервин @ 31.7.2012, 22:56) Так зав...   4.8.2012, 14:46
- - timac   Дайте совет пожалуйста, а то я в этом не совсем по...   31.7.2012, 9:49
|- - Гервин   Цитата(timac @ 31.7.2012, 9:49) Дайте сов...   31.7.2012, 19:49
- - gansales   А Вы, прежде чем покупать частотник, тему про сква...   31.7.2012, 11:18
- - timac   Спасибо! Просто до этого проблем не было,стави...   31.7.2012, 15:07
- - timac   ЦитатаНапруга-между 0 и фазой? Перекос конкретный....   1.8.2012, 8:09
- - Гервин   1.Не советую датчик давления запитывать с платы ПЧ...   5.8.2012, 8:48
|- - spaike   Цитата(Гервин @ 5.8.2012, 11:48) 1.Не сов...   5.8.2012, 9:38
- - Гервин   Ну теперь все понятно....Команда Старт с пульта ПЧ...   5.8.2012, 11:08
|- - spaike   Цитата(Гервин @ 5.8.2012, 14:08) Ну тепер...   5.8.2012, 18:04
|- - SVKan   Цитата(spaike @ 5.8.2012, 22:04) Да вроде...   6.8.2012, 5:28
- - spaike   В общем сегодня попробовал, работает. Только прихо...   6.8.2012, 17:02
- - Гервин   А как реостат подключил,правильно? 1контакт-на общ...   6.8.2012, 19:27
- - spaike   Ну вроде как правильно, центральный провод на 2 кл...   6.8.2012, 19:37
|- - Гервин   Цитата(spaike @ 6.8.2012, 19:37) Запрогра...   7.8.2012, 18:07
|- - spaike   Цитата(Гервин @ 7.8.2012, 21:07) А вот эт...   8.8.2012, 15:51
- - Гервин   Вакон какой стоит? В NXS,NXP просто включается ма...   8.8.2012, 17:51
|- - spaike   Цитата(Гервин @ 8.8.2012, 20:51) Вакон ка...   8.8.2012, 18:09
- - Гервин   Не вижу главного параметра-включение ПИД-регулятор...   8.8.2012, 19:34
- - Гервин   В меню М6 выбираем PID Control Application (Макроп...   9.8.2012, 18:18
- - spaike   Гервин спасибо тебе большое, за попытки помочь. Пр...   10.8.2012, 13:39
- - spaike   И снова у меня вопрос по этому частотнику))) Имее...   2.4.2013, 17:54
- - Гервин   Примерно в одно и тоже время? А в это время случае...   2.4.2013, 17:58
|- - spaike   Цитата(Гервин @ 2.4.2013, 20:58) Примерно...   2.4.2013, 18:49
- - Гервин   Не,ты не прав-пик как раз и приходится на 9-10 веч...   2.4.2013, 19:01
|- - spaike   Цитата(Гервин @ 2.4.2013, 22:01) Не,ты не...   2.4.2013, 19:07
- - Nocav   А Минимальная частота. какая стоит?   5.4.2013, 16:22
- - spaike   Проблема решилась находкой паспорта на двигатель и...   11.4.2013, 16:15
- - Ansan   Подниму тему немного. Почему в одинаковой ситуации...   27.6.2013, 17:51
- - Гервин   Сильно сомнительно,что такое может быть-Вакон умир...   27.6.2013, 18:10
- - Ansan   Может быть, не спорю. факт в том что есть два труп...   27.6.2013, 18:29
- - Гервин   Ответил в личку..   27.6.2013, 19:46
- - Nocav   Отсоедините(снимите) Контрольную плат уот силовой ...   29.6.2013, 20:28
- - Ansan   Все отключил, подключаю блок питания - уходит в за...   1.7.2013, 15:06
- - Nocav   Все ЁК!!! Процессора больше нет....   2.7.2013, 5:29
- - Ansan   Спасибо. Не очень приятная новость, но хоть что-то...   2.7.2013, 5:35
- - Nocav   Сорри наврал!!!! 30(+) 7(-)   2.7.2013, 8:09
- - poludenny   Теперь точно ЁК ))   2.7.2013, 11:53
- - Ansan   Ну да. Что так ЕК, что так ЕК. Однофигственно )))   3.7.2013, 18:30
- - Nocav   Жаль.... очень жаль..   3.7.2013, 20:35
- - Ansan   А нам как жаль ((. В соседнем районе таких поболее...   4.7.2013, 5:39
|- - SVKan   Цитата(Ansan @ 4.7.2013, 8:39) А нам как ...   4.7.2013, 14:47
|- - poludenny   Цитата(SVKan @ 4.7.2013, 14:47) Хороший п...   5.7.2013, 16:30
- - По самые по...   Я у Фуджиков шунтирую опорный источник +10 В ТВС-...   5.7.2013, 8:43
- - Ansan   Будем ставить ОПН, а там поглядим. Но в округе у м...   5.7.2013, 20:20
- - kozya007   Здравствуйте. Хотел бы использовать Vacon NXL в ка...   24.8.2013, 10:39
|- - Region72   Цитата(kozya007 @ 24.8.2013, 13:39) Здрав...   19.9.2013, 16:56
- - Гервин   Ну это не Аква или Хвак данфоссовксие-у Вакона кон...   24.8.2013, 15:46
- - Nocav   Цитата(kozya007 @ 24.8.2013, 11:39) Здрав...   6.9.2013, 8:40
- - gandr   Добрый день! В частотнике VACON NXL есть подд...   7.10.2013, 6:32
- - Nocav   Цитата(gandr @ 7.10.2013, 7:32) Добрый де...   10.10.2013, 8:18
- - МихаилК   Всем привет. Ситуация следующая. В садово-огородно...   1.5.2014, 19:44
- - Akirra   Попробуй поменять характеристику с квадратичной на...   2.5.2014, 17:52
- - МихаилК   Менял - не помогло. В общем-то все характеристики ...   5.5.2014, 9:18
|- - SVKan   Цитата(МихаилК @ 5.5.2014, 13:18) Менял -...   5.5.2014, 10:55
- - МихаилК   А вот какой режим - векторный или UF - не могу опр...   5.5.2014, 11:20
- - Nocav   Параметр 2.6.2 какой стоит?? Насос ЭВЦ ??? Минимал...   5.5.2014, 14:18
- - МихаилК   2.6.2 неоднократно менял. Устанавливал 0, 1, 2. На...   5.5.2014, 14:22
- - Nocav   Посмотрите здесь на форуме темы по ЭВЦ. Уж больно ...   5.5.2014, 14:58
- - BorisZV   Из опыта работы с погружными насосами (ЭЦВ, и не т...   6.5.2014, 7:09
- - Peter_Weisman   Помогите разобраться с проблемой : Тема Vacon NXL...   26.12.2014, 14:46
- - Евген_380V   Здравствуйте) имеется частотник в корпусе MF6, под...   29.1.2015, 21:15
- - serge197a   2.1.18 DIN3 function 10 Псевдопотенциометр Уменьше...   29.1.2015, 22:32
- - Евген_380V   serge197a, спасибо огромное) начинаю вникать потих...   2.2.2015, 19:25
- - serge197a   там разные схемы управления. Можно управлятьминусо...   2.2.2015, 20:03
- - Евген_380V   схему взял из мануала на стр.6 (на модель ПЧ NXL00...   2.2.2015, 21:12
- - serge197a   ставьте в разрыв кнопки пуск нз контакт. будет вам...   2.2.2015, 22:31
- - Евген_380V   Цитата(serge197a @ 2.2.2015, 22:31) ставь...   2.2.2015, 22:40
2 страниц V   1 2 >


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 4:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных