Добрый вечер. Вкратце суть проблемы. Люди купили погружной насос с эл.двигателем американского исполнения т.е 315кВт 440В 60Гц, купили к нему ПЧ Веспер 7011 400Н на 315кВт. Настройки Пч стандартные заводские входное 380В , Выходное 380В 50Гц. Суть вопроса вот в чём насос не может выйти на номинальную производительность так как начинает греться кабель. Я им посоветовал вбить в настройки привода пораметры с заводской таблички. На что мне по истечении небольшого времени было сказано, что они сделали запрос в Веспер и Шнайдер и там ответили что такие параметры пч не будет поддерживать. Что на вход нужно подавать тоже напряжение, которое мы хотим получить и на выходе. Но ведь на звене постоянного тока 560В и я думаю, что ПЧ вполне может поддержать такие выходные параметры при стандартном входном напряжении. Хотелось бы узнать Ваше мнение.Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- lexx1972   Подключение двигателя 440В 60Гц к Пч   1.8.2011, 17:25
- - Pawel   Ну во-первых, кто им насоветовал брать Веспер? Вес...   1.8.2011, 18:16
- - Гервин   Согласен с Pawel! Денег пожалели?Ну тогда скуп...   1.8.2011, 18:44
- - lexx1972   В Веспере диапазон установки входного напряжения ...   2.8.2011, 7:05
|- - BorisZV   Цитата(lexx1972 @ 2.8.2011, 8:05) почему ...   2.8.2011, 8:09
- - vejs   А при чем здесь вообще Шнайдер, если купили Веспер...   2.8.2011, 8:46
- - CLHON   может в сторону двигателя смотреть. как расключен?...   2.8.2011, 9:26
- - BROMBA   Хммм... смотрите, у многих частотников в настройка...   2.8.2011, 11:58
- - BorisZV   таки проблем никаких. Кроме разве что одной. Напря...   2.8.2011, 12:14
- - gansales   Таки да, если смотреть по одной отдельно взятой фа...   2.8.2011, 13:04
- - lexx1972   Хорошо.Но тогда какие параметры двигателя правильн...   2.8.2011, 13:54
|- - asm   Цитата(lexx1972 @ 2.8.2011, 14:54) Хорошо...   2.8.2011, 14:19
- - BorisZV   речь идет именно о фазных напряжениях. Именно в ни...   2.8.2011, 14:18
- - BROMBA   Цитата(BorisZV @ 2.8.2011, 12:14) А дальш...   2.8.2011, 21:43
|- - asm   Цитата(BROMBA @ 2.8.2011, 22:43) Кто сказ...   3.8.2011, 15:40
- - Akirra   Bromba, вот представляешь, сколько эксплуатационщи...   3.8.2011, 6:58
- - Pawel   Звучало предложение перевести движок на треугольни...   3.8.2011, 18:57
- - asm   Цитата(Pawel @ 3.8.2011, 19:57) Звучало п...   3.8.2011, 20:18
- - Alexander_I   Скорее всего он и включен на треугольник, потому ч...   3.8.2011, 21:00
- - lexx1972   Вчера прислали уточнения по кабелю.На каждой жиле ...   4.8.2011, 9:32
- - poludenny   2х95 мм кв должен быть кабель. ну а с движком кон...   4.8.2011, 10:47


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 23:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных