> Автоматическая система пожаротушения, гидравлический расчет., помогите разобраться....((((((
сергей140788
сообщение 10.8.2011, 15:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.9.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 71472



Доброго времени суток всем!!!! Прошу прощения за банальный вопрос, знаю, что он неоднократно обсуждался, но почитав все эти форумы и ТУ с НПБ, запутался окончательно... Суть вопроса в следующем! Есть здание, необходимо просчитать спринклерную систему, расставить оросители и сделать гидравлический расчет.... Применяемое оборудование «Аквамастер-5» ( http://www.akvamaster.ru/page.php?al=akvamaster5 ). Согласно СП 5.13130.2009, интенсивность оросителя (здание группы 1) 0,08, расход не менее 10л/с.. При расчете приходится ставить 2 оросителя на 1 площади.... НО есть пункт в этом СП 5.4.4 «АУП-ТРВ подразделяются на агрегатные и модульные. Агрегатные и модульные установки ТРВ допускается использовать только в том случае, если они прошли соответствующие огневые испытания. При этом проектирование таких установок должно осуществляться по техническим условиям, разрабатываемым применительно к конкретному защищаемому объекту или к группе однородных объектов. Методика огневых испытаний и технические условия должны быть разработаны организацией имеющей соответствующие полномочия.»..На вышеупомянутом сайте есть свои ТУ, которые согласно данному пункту можно использовать за основу... В ТУ нормальная интенсивность 0,04, площадь для расхода воды 90 м2 (следовательно расход составит 3,6 л/с). А дальше путаница.... Методики расчета в ТУ НЕТ... есть оговорка на НПБ 88-2001, в котором есть методика (приложение 2). Считая по ней (коэф-ты остаются как в ТУ), получается следующее:
13 оросителей, площадь фактическая 88,15 м2 (по ТУ 90 м2). Учитывая, что минимальное давление у оросителя 50 м.в.ст, расход получается 0,495 л/с с одного оросителя, а во время пожара в помещении получается 6,435 л/с. Расчетный расход получается больше нормативного...
Какой расход в итоге принимается???
Если площадь помещения больше нормативной, какая берется за основу????
Если прислушиваться к мнению на данном форуме http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...%CF%D2&st=0 , то тогда получается что нельзя больше расход делать чем нормативный... Ежели делать расход нормативный, тогда уменьшится интенсивность орошения, что так же нельзя, если интенсивность оставить прежней, изменится кол-во оросителей, и как следствие, расстояние между ними будет больше нормативного...
И еще такой вопрос: расчет потерь давления в НПБ 88-2001 никак не учитывает отводы и другие препятствия на пути движения воды??? С чем же это связано?? И как найти скорость движения воды (в справочниках при таких расходах и диаметрах стоят прочерки - диаметры взяты из СП 5.13130.2009 приложение В, табл. В3) .. максимальная 10 м/с... Всем заранее спасибо, надеюсь на помощь!!!! helpsmilie.gif bang.gif

Сообщение отредактировал сергей140788 - 10.8.2011, 15:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 1:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных