RUSлан Как правильно включать приточную установку? 11.8.2011, 7:39 Abysmo Если стоит частотный преобразователь, то я ставлю ... 11.8.2011, 8:22 Rus75 Цитата(RUSлан @ 11.8.2011, 8:39) При пуск... 11.8.2011, 8:25 LordN после начала ходы привода таймаут на пяток-десяток... 11.8.2011, 9:58 Ludvig Всвоё время интересовался этой проблемой. Поработа... 11.8.2011, 11:26![]() and Цитата(Ludvig @ 11.8.2011, 12:26) Поработ... 11.8.2011, 17:44 asm Если есть ПЧ, то сначала открытие, потом разгон, н... 11.8.2011, 16:12 LordN ЦитатаЗаслонка при пуске дожна быть закрыта
пусть:... 11.8.2011, 17:33 Usach Согласен, что "уже при 50% открытия заслонки... 11.8.2011, 18:02 GYUR22 Желательно иметь хотя бы небольшой процент открыти... 12.8.2011, 9:18