Добрый день участники форума!
Хочу спросить совета по поводу принципиальной схемы административного здания. Выполняю проект реконструкции 8-эт здания администрации в Москве с подземной автопарковкой (цок. этаж).
Коротко о схеме: Имеется 2 ввода Д=150, до водомерного узла 2х Д=150 уходят на пожаротушение подземной парковки (спринклерная система+ пожарные краны), далее водомерный узел с электр. задвижкой на обводной линии. После водомерного узла выполняю закольцовку, от нее 2 ответвления (2 системы раздельные ) на внутренее пожаротушение и хоз-питьевой водопровод. Вот у меня такой вопрос: после пожарных насосов - кольцо на внутрее пожаротушение(это понятно), а после хоз-питьевых тоже нужно кольцевать, или можно и тупиковой сетью.
Прилагаю схему, в СНиПе по поводу внутренних кольцевых сеть для хоз-питьевого водопровода ни чего не нашел. Помогите пожалуйста!!!
Сообщение отредактировал v.a.dyakov - 17.8.2011, 10:05