Проектирую дымоудаление в торговом центре, имеющем подземную одноэтажную парковку, торговые залы, коридоры, атриум. Везде надо дымоудаление. Естественно, что системы будут друг от друга отдельны.
Перед проектированием перечитал нормативы, посмотрел кучу готовых проектов по дымоудалению. Возникли следующие вопросы:
1. В части проектов ответвления от магистрали идут такого же сечения, как магистраль, заканчиваются клапанами. В другой части проектов магистраль доходит до нужного этажа, затем – клапан дымоудаления, и разводка воздуховодов меньшего сечения с дымоприемными устройствами, с пропорциональным изменением расходом. Как правильно?
2. Для каждого из торговых залов, назначения «бутики», расположенных один над другим, надо делать индивидуальную систему дымоудаления? Или можно объединить, привязать к одной вертикальной магистрали?
3. Двухэтажный склад гипермаркета – с каждого этажа склада индивидуальную систему дымоудаления, или можно сделать одну систему на два этажа, находящихся один над другим?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Зольников Михаил   Ряд вопросов по торговому центру   23.8.2011, 18:08
- - Елена БВ.   Я вот тоже сейчас занимаюсь противодымной защитой ...   23.8.2011, 23:05
- - kornkorn   1. Вам систему балансировать нужно, но так как ста...   24.8.2011, 0:50
- - Зольников Михаил   Спасибо за рекомендации! А то смущает разнобой...   24.8.2011, 4:17
|- - EJIEHA   Цитата(Зольников Михаил @ 24.8.2011, 5:17...   24.8.2011, 11:43
- - kornkorn   1. Да, можно и так и так тянуть, главное чтобы сис...   24.8.2011, 8:27
- - Елена БВ.   Согласна с EJIEHA, что количество и размещение пож...   24.8.2011, 12:27
- - Зольников Михаил   Здравствуйте. Спасибо всем ответившим. Вот это «Ес...   24.8.2011, 14:52
- - Зольников Михаил   В ВУЗах дымоудалению не учат – по крайней мере, не...   25.8.2011, 4:54
- - PRINCO   Михаил, а у вас запотолочное пространство между бу...   25.8.2011, 12:18
- - Елена БВ.   Зольников Михаил, вам письмо   25.8.2011, 14:04
- - Зольников Михаил   Спасибо большое тем, кто помог, и отправил примеры...   28.8.2011, 20:11
- - Елена БВ.   Я бы посчитала по формуле 50 из МДС 41-1.99 на зак...   29.8.2011, 13:02


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 19:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных