Нужна помощь. Установили зимой заказчику приточную установку с водяным обогревателем Aeromaster XP06 + шкаф управления VCB + ПЧ Vacon + узел SUMX10. В конце лета у заказчика начались проблемы - приточка стала выключаться по аварии охладителя. При анализе на месте - котельная не работает => t воды 15-20'С. После запуска на дисплее нормально отображается температура - эти же 15-20'С, но видны какие хаотические (непериодические) провалы по температуре вниз. Когда же такой провал достигает 6-8'С, срабатывает защита от замораживания (заводская уставка 8'С) и приточка останавливается с аварией на дисплее. Проверили цепь датчика обратной воды - ОК. Тогда пришла наиболее реальная мысль о помехах в сети или от частотника. Сняв крышку VCB, ужаснулись - все провода - и силовые и информационные протянуты по контуру шкафа вместе, с одной стороны, и без экранов. Т.е. от вводных сальников их разделали и погнали до верхнего клеммника. Я работаю с ПЧ с 2002, и помню святое правило любого производителя - экранирование и еще раз экранирование! Экраны (на каких кабелях были) заведены на клеммник PE внизу, а дальше около 1м идут без экрана на контроллеры. Увидев такое убожество, решили подвести кабель датчика t с экраном прямо к контроллеру, "благо" около него виднелись клемники G и G0. Ранее с Ремаком никогда не встречался, поэтому предположил по аналогии, что это цифровая и аналоговая земли (ранее где-то такие обозначения встречались у других фирм). На имевшихся куцых электросхемах сопроводительной документации и на клеммниках в шкафу напряжения не были обозначены. Включаем рубильник шкафа ... и сгорает предохранитель. Везем сервиснику Ремака и узнаем, что ~24В от трансформатора (эта самая G) через датчик (а один из контактов датчика обратки калорифера в приточке еще чехами на заводе соединен на корпус) попала на аналоговый вход управляющего модуля LORZJ 2, вследствие чего он весь!!! сгорел, несмотря на имевшийся в схеме предохранитель на 2А. До сих пор, по моему опыту, в используемых контроллерах максимум мог сгореть вход или АЦП. Вот такое "приятное" знакомство с Ремаком. Похожий, с точки зрения экранирования, шкаф попадался у VTS Clima и тоже из-за помех не запускалась вентустановка с частотниками. Заменил сигнальные кабели на экранированнные (там были просто провода ПВ3) и все ОК, но там были адекватные схемы с обозначениями. Вообщем, нужен новый модуль LORZJ 2, Ремак обещает его через пару месяцев за дурные деньги. Цену его в Инете не нашел, но его напарник - регулирующий модуль Siemens RWD62.1 стоит от 3,5 до 5 т.р. Если была бы схема платы LORZJ - сам бы нашел сгоревшую микросхему и перепаял, опыт SMD богатый. А заказчик рвет и мечет - по технологии нужна работающая приточка. Кто что сможет предложить за разумную цену.
|