pilvaemil
сообщение 30.8.2011, 16:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 7.6.2008
Пользователь №: 19545



Нужна помощь.
Установили зимой заказчику приточную установку с водяным обогревателем Aeromaster XP06 + шкаф управления VCB + ПЧ Vacon + узел SUMX10. В конце лета у заказчика начались проблемы - приточка стала выключаться по аварии охладителя. При анализе на месте - котельная не работает => t воды 15-20'С. После запуска на дисплее нормально отображается температура - эти же 15-20'С, но видны какие хаотические (непериодические) провалы по температуре вниз. Когда же такой провал достигает 6-8'С, срабатывает защита от замораживания (заводская уставка 8'С) и приточка останавливается с аварией на дисплее. Проверили цепь датчика обратной воды - ОК. Тогда пришла наиболее реальная мысль о помехах в сети или от частотника. Сняв крышку VCB, ужаснулись - все провода - и силовые и информационные протянуты по контуру шкафа вместе, с одной стороны, и без экранов. Т.е. от вводных сальников их разделали и погнали до верхнего клеммника. Я работаю с ПЧ с 2002, и помню святое правило любого производителя - экранирование и еще раз экранирование! Экраны (на каких кабелях были) заведены на клеммник PE внизу, а дальше около 1м идут без экрана на контроллеры. Увидев такое убожество, решили подвести кабель датчика t с экраном прямо к контроллеру, "благо" около него виднелись клемники G и G0. Ранее с Ремаком никогда не встречался, поэтому предположил по аналогии, что это цифровая и аналоговая земли (ранее где-то такие обозначения встречались у других фирм). На имевшихся куцых электросхемах сопроводительной документации и на клеммниках в шкафу напряжения не были обозначены. Включаем рубильник шкафа ... и сгорает предохранитель. Везем сервиснику Ремака и узнаем, что ~24В от трансформатора (эта самая G) через датчик (а один из контактов датчика обратки калорифера в приточке еще чехами на заводе соединен на корпус) попала на аналоговый вход управляющего модуля LORZJ 2, вследствие чего он весь!!! сгорел, несмотря на имевшийся в схеме предохранитель на 2А. До сих пор, по моему опыту, в используемых контроллерах максимум мог сгореть вход или АЦП. Вот такое "приятное" знакомство с Ремаком. Похожий, с точки зрения экранирования, шкаф попадался у VTS Clima и тоже из-за помех не запускалась вентустановка с частотниками. Заменил сигнальные кабели на экранированнные (там были просто провода ПВ3) и все ОК, но там были адекватные схемы с обозначениями.
Вообщем, нужен новый модуль LORZJ 2, Ремак обещает его через пару месяцев за дурные деньги. Цену его в Инете не нашел, но его напарник - регулирующий модуль Siemens RWD62.1 стоит от 3,5 до 5 т.р. Если была бы схема платы LORZJ - сам бы нашел сгоревшую микросхему и перепаял, опыт SMD богатый. А заказчик рвет и мечет - по технологии нужна работающая приточка. Кто что сможет предложить за разумную цену.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- pilvaemil   Remak_VCB   30.8.2011, 16:13
- - cauto   Цитата(pilvaemil @ 30.8.2011, 17:13) чере...   30.8.2011, 21:15
- - Max2114   Цитата(pilvaemil @ 30.8.2011, 16:13) Вооб...   31.8.2011, 4:09
- - pilvaemil   Т.е. предлагается брать контроллер и программирова...   31.8.2011, 9:06
|- - Max2114   Цитата(pilvaemil @ 31.8.2011, 10:06) Т.е....   31.8.2011, 9:19
- - pilvaemil   Этот Pixel от Сегнетикса что-ли?   31.8.2011, 14:46
- - cauto   Что ли.   31.8.2011, 14:52
- - Rus75   Только вот с Пикселями тоже проблемы случаются с п...   31.8.2011, 15:50
|- - Vian   Цитата(Rus75 @ 31.8.2011, 16:50) Только в...   31.8.2011, 16:51
|- - Max2114   Цитата(Rus75 @ 31.8.2011, 16:50) Только в...   1.9.2011, 6:38
- - cauto   Цитата(Vian @ 31.8.2011, 17:51) Ничего не...   31.8.2011, 17:50
- - cauto   Кстати, о птичках, мне одному кажется, что этот са...   31.8.2011, 20:30
|- - Vian   Цитата(cauto @ 31.8.2011, 21:30) Кстати, ...   1.9.2011, 8:17
- - Abysmo   Недавно переделывал щит Remak, так как заказчик ре...   1.9.2011, 9:38
- - pilvaemil   Я этот модуль возил в сервис-центр Ремака, они пок...   1.9.2011, 11:06
|- - Max2114   Цитата(pilvaemil @ 1.9.2011, 12:06) Я это...   1.9.2011, 11:14
- - cauto   Цитата(pilvaemil @ 1.9.2011, 12:06) Посмо...   1.9.2011, 12:02
- - cauto   То pilvaemil, посмотрел сейчас Ваш профиль. Вы из ...   1.9.2011, 12:23
|- - Max2114   Цитата(cauto @ 1.9.2011, 12:23) То pilvae...   1.9.2011, 12:32
- - pilvaemil   Да, из Питера. Но еще раз повторяю, нет опыта с ве...   1.9.2011, 14:47
|- - Max2114   Цитата(pilvaemil @ 1.9.2011, 15:47) Да, и...   1.9.2011, 18:47
|- - Nikden   Цитата(Max2114 @ 1.9.2011, 18:47) Если пр...   3.11.2021, 21:03
- - КостиК_87   у меня к вам вопрос: я решил обойти стороной диф.д...   11.4.2012, 11:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 1:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных