Гость_Max2114_*
сообщение 5.9.2011, 13:19
Сообщение #1





Guest Forum






Довольно часто на объектах возникает спор, следующего характера: должны ли в ручном режиме различные агрегаты (к примеру насосы, вентиляторы, нагреватели) запускаться несмотря на приходящий аварийный сигнал? (к примеру термоконтакт). Точки зрения две:

1. Ручной режим предназнаен только для тестирования и запуска системы/агрегата в случае крайней необходимости, в обход всех защит. Должен применяться только "вменяемым" и квалицированным персоналом.

2. В ручном режиме система должна отключать агрегаты при появлении сигнала аварии. Доводы: персонал обычно неквалифицированный, система должна содержать защиту от дурака.

Мое мнение - ручной режим должен включать агрегат в обход всех защит. Переход в автоматический/ручной режим должен фиксироваться в журнале контроллера. А как вы думавете?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Max2114   Срабатывание защит в ручном режиме   5.9.2011, 13:19
- - Auto   Я бы сделал минимальную защиту движка в ручном реж...   5.9.2011, 13:57
- - and   Истина посередине. Ручной режим должен блокироват...   5.9.2011, 14:16
|- - and   Цитата(and @ 5.9.2011, 15:16) можно не бл...   5.9.2011, 14:40
- - Max2114   А вот как быть в такой ситуации: Система управляе...   5.9.2011, 14:27
- - Usach   Уже писал, что "ручной" режим означает -...   5.9.2011, 14:34
|- - Max2114   Цитата(Usach @ 5.9.2011, 15:34) Продолжая...   5.9.2011, 14:38
- - Usach   Цитата(Max2114 @ 5.9.2011, 18:27) А вот к...   5.9.2011, 14:42
- - Usach   Цитата(Max2114 @ 5.9.2011, 18:38) В трехф...   5.9.2011, 14:54
- - and   Для резервного пожарного насоса действительно запр...   5.9.2011, 15:35
|- - Rus75   Цитата(and @ 5.9.2011, 16:35) Для резервн...   5.9.2011, 17:20
|- - and   Цитата(Rus75 @ 5.9.2011, 18:20) Периодиче...   6.9.2011, 10:32
|- - Rus75   Цитата(and @ 6.9.2011, 11:32) СП 5.13130....   6.9.2011, 11:50
- - Abysmo   ЦитатаМое мнение - ручной режим должен включать аг...   5.9.2011, 17:50
- - Usach   Цитата(Usach @ 5.9.2011, 18:54) Ерунду пи...   6.9.2011, 9:59
- - vladun   И я хочу "спасибо", вот моя ссылочка стр...   21.5.2012, 18:46
|- - Rus75   Цитата(vladun @ 21.5.2012, 18:46) И я хоч...   22.5.2012, 8:34
- - Usach   Что понятно...Ещё бы мировые корпорации "прог...   22.5.2012, 9:26
- - vladun   +1 считаю, тепловая защита на этих установках сове...   22.5.2012, 20:56
- - Михаил_PLC   Цитата(Max2114 @ 5.9.2011, 13:19) 1. Ручн...   23.5.2012, 13:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 11:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных