Уважаемые, вот хотел с Вами обсудить следующий вопрос: дренаж систем кондиционирования по "коллекторной системе", т.е. когда дренаж от нескольких внутренних блоков подключен к общей магистрали.
вопросы, которые возникают у меня:
1. Куда подключать?
Если просто через сифон в канализацию-тогда в холодный период, кондиционер не работает, конденсата нет=>сифон пересыхает-запахи идут к внутреннему блоку. Из этой ситуации выход-подключать к сифону раковины...но не везде это возможно-например в элитном жилье.
2. При подключении нескольких блоков к единой магистрали нет ли опасности того, что конденсат уйдет не к месту сброса, а к одному из внутренних блоков??
А вообще был случай, какие-то умельцы подключили дренаж к ливневой канализации...случился страшный дождь-и кондиционеры заплакали...

) смех смехом, но вот сколько смотрел-подробно вопросы дренажа мало кого интересуют...решения от простого "на улицу" до более-менее сносного "к сифону раковины", это хорошо, но уже не первый раз сталкиваюсь с кучей "нестандартных вариантов--то точка сброса далеко, то блоков много, то пространства для уклона или размещения помпы мало.
просто хочется услышать, а КАК Вы подходите к вопросам дренажа?