Пользователь №: 16693



Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, (1) нужно ли автоматическое пожаротушение в отдельно стоящей котельной на твердом топливе? Категория пожарной опасности Г. Там есть смежные помещения дробления и бункер, в которых необходимо АПТ. (2) Нужно ли ставить дренчерные завесы, по нормативным документам надо ставить на примыкании галереи подачи твердого топлива, но у нас ее нет, есть шнековый транспортер.
(3) Если все-таки делать АПТ котельной, то водой или порошком? Там насосы повсюду, если сделать водяное, то насосы зальет. (4) В НПБ написано, что не нужно делать АПТ в насосных, бойлерных и т.д., в которых отсутсвуют горючие материалы, а у нас присутствуют.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- xen-povt   автоматическое пожаротушение котельной   22.9.2011, 22:36
- - beginer   День добрый всем специалистам в этой области! ...   14.11.2011, 15:34
|- - Serg Ivanov   Цитата(beginer @ 14.11.2011, 16:34) День ...   15.11.2011, 12:14
- - beginer   Спасибо Serg! Но как это обосновать? Ведь в со...   16.11.2011, 15:10
|- - Serg Ivanov   Цитата(beginer @ 16.11.2011, 16:10) Спаси...   17.11.2011, 14:52
- - timofeyprof   если объект не бюджеьный и заказчик хочет, то можн...   16.11.2011, 16:25
- - Rylskaya   День добрый всем специалистам в этой области, опят...   19.6.2012, 14:05
- - Serg Ivanov   Нет.   19.6.2012, 21:09
- - Rylskaya   Что нет. Я с Украины, в ДБН В.2.5-56-2010 табл. в....   20.6.2012, 8:50
- - Serg Ivanov   А... С Украины.. Тогда не знаю. А зачем? Уголь не ...   20.6.2012, 8:53
- - Rylskaya   Взрывоопасна пыль   20.6.2012, 9:00
- - falc0n   А категория посчитана или таки взята из какой-нибу...   21.6.2012, 14:54
- - Rylskaya   Категория - принята как всегда по котельным ...   25.6.2012, 12:59
- - falc0n   Ну раз такие дела то традиционно помещения категор...   27.6.2012, 16:35
- - пананан   Добрый день! На экспертизе угольной котельной ...   15.4.2015, 17:43
|- - Serg Ivanov   Цитата(пананан @ 15.4.2015, 17:43) Добрый...   17.4.2015, 10:34
- - пананан   Спасибо за ответ! Но хотелось бы узнать как в ...   17.4.2015, 14:49
- - Serg Ivanov   Цитата(пананан @ 17.4.2015, 14:49) Спасиб...   17.4.2015, 18:11


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 15:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных