> завышенная мощность вод. нагревателя, что будет при эксплуатации?
e.o.l.
сообщение 8.8.2006, 7:37
Сообщение #1


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



коллеги, помогите разрешить спорную ситуацию

делается объект (торговый центр): система отопления фэнкойлы и радиаторы, охлаждение фэнкойлы и вентиляция по свежему воздуху
для поддержания температуры зимой при проведении строительных работ нужнно как-то отопить всё это
моё руководство в частности предлагает отапливаться вентиляцией, но для этого нужно завысить мощность секции нагревателя
конкретный пример: 6300 куб.м/ч вместо 35 кВт ставим 100
а потом при эксплуатации всё эта мощность будет невостребована
нутром чую, что так делать нельзя и дело даже не в цене, но не могу привести веских доводов
кто что думает по этому поводу? как будет вести себя водяной нагреватель, работая на 30% от номинала?

с уважением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- e.o.l.   завышенная мощность вод. нагревателя   8.8.2006, 7:37
- - ss.23   Даже, если не вдаваться в плюсы и минусы техническ...   8.8.2006, 9:47
- - e.o.l.   а если не затруднит о плюсах и минусах хочется пон...   8.8.2006, 10:07
- - Гость_Александр   разморозится он жутко.   10.8.2006, 12:01
- - Гость_@@@   Да легко, ведь бОльше не мЕньше... Сейчас , на пер...   10.8.2006, 12:15
- - ss.23   Разморозить всегда имеется риск (касаемо переразме...   10.8.2006, 12:35
- - zavhoz777   Цитата(ss.23 @ Aug 10 2006, 13:35 )Разморозит...   10.8.2006, 13:07
- - ss.23   Будет адекватная реакция системы поддержание темпе...   10.8.2006, 13:30
- - zavhoz777   Спасибо.   10.8.2006, 13:36
- - olg2004   тут как получится ... 1. Если сетевую будите подо...   10.8.2006, 13:44
- - e.o.l.   2 ss.23 полезная информация, спасибо, учту Доба...   10.8.2006, 13:46
- - olg2004   А че так мало на 6300 кубиков - всего 35 кВт , вро...   10.8.2006, 13:50
- - e.o.l.   рекуператор роторный однака...   10.8.2006, 14:01
- - ss.23   к e.o.l. Информация была не от меня, а от olg20...   10.8.2006, 14:18
- - olg2004   Цитаталибо постоянный при качественном регулирован...   10.8.2006, 21:00
- - ss.23   ...почему предельный? По каталогу - это обычный р...   11.8.2006, 9:18
- - Helenn   Уважаемые коллеги, неужели еще кто-то применяет ко...   11.8.2006, 9:39
- - Гость_Александр   Скажите какой может быть минимальная температура н...   11.8.2006, 13:21
- - ss.23   Не зная параметров конкретного калорифера (даже то...   11.8.2006, 15:06
- - Валенок   Лично сталкнулся с ситуацией когда о реальных...   11.8.2006, 23:23
- - LordN   ЦитатаЛично сталкнулся с ситуацией когда о реальны...   12.8.2006, 13:17
- - olg2004   Цитатарекуператор роторный однака... Тогда не пар...   12.8.2006, 13:23
- - ss.23   Цитата...лучше с 3-х позиционным управлением ...   12.8.2006, 13:59
- - olg2004   Цитата"Лучше" для чего, или относительно...   12.8.2006, 14:08
- - ss.23   Фиговый, не фиговый, а от блоков управления VCA R...   12.8.2006, 16:31
- - LordN   Сергей, VCA и трехпозиционное регулирование - это ...   13.8.2006, 7:07
- - ss.23   Если рассматривать без конкретики, подходить с общ...   13.8.2006, 14:03
- - olg2004   ЦитатаХочу уточнить, что высказанное выше мною мне...   13.8.2006, 14:26
- - LordN   ЦитатаХочу уточнить, что высказанное выше мною мне...   13.8.2006, 17:56
- - ss.23   Хочу уточнить. Моё утверждение было не применител...   13.8.2006, 19:15
- - olg2004   ЦитатаОчень странно это читать. Или я не так поним...   13.8.2006, 23:09
- - ss.23   Спасибо. Меня вполне устраивают аналоговые (есл...   14.8.2006, 1:03
- - olg2004   ЦитатаСпасибо.  Меня вполне устраивают анало...   14.8.2006, 1:30
- - ss.23   Кстати, я понял, почему вышло недопонимание (и поч...   14.8.2006, 2:16
- - e.o.l.   из сказанного выше понял, что главная панацея от в...   14.8.2006, 2:53


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 12:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных