> Отсутствует перепад давления
Гость_ЗавХоз_*
сообщение 6.10.2011, 14:11
Сообщение #1





Guest Forum






Всем привет.

Попытаюсь изложить суть проблемы. В здании с 4-мя контурами отопления (разные крылья разной этажности) установлены балансировочные краны на каждом отдельном контуре отопления (баларекс). Контуры в свою очередь тоже разнообразные по конфигурации.
ЭСО установило дроссельные шайбы на подачу, тем самым снизила давление "за шайбой" и перепад в целом не превышает 0,1-0,2 атм.
Согласно договора теплоснабжения мы (абонент) обязаны обеспечивать необходимый теплосъем, что мы и делаем путем регулировки балансировочных кранов, теплосъем обеспечиваем.
НО!
При таком слабом перепаде давления на подаче и обратке, обеспечить циркуляцию в концевых стояках не получается (высота здания до 20м).

Вот и возник вопрос: Нужна ли дроссельная шайба на подаче, которая снижает перепад давления почти до нуля при условии что есть балансировочники на обратке?

Каким должен быть перепад давления, чтобы была циркуляция в здании протяженностью более 200м и высотой до 20?

Заранее спасибо!:)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ЗавХоз   Отсутствует перепад давления   6.10.2011, 14:11
- - fatt   какое давление на подаче перед расходной шайбой? к...   6.10.2011, 14:24
- - fatt   а лучше поставить автоматику в узле и насосики цир...   6.10.2011, 14:30
- - ЗавХоз   Цитата(fatt @ 6.10.2011, 14:24) какое дав...   6.10.2011, 14:35
|- - tiptop   Цитата(ЗавХоз @ 6.10.2011, 15:35) ЭСО гов...   6.10.2011, 14:42
- - fatt   есть хитрый способ- разварить шайбу!или воткну...   6.10.2011, 14:56
- - ЗавХоз   Цитата(fatt @ 6.10.2011, 14:56) есть хитр...   6.10.2011, 15:05
- - fatt   а в проекте что нибудь про это написано? если надо...   6.10.2011, 15:10
- - ЗавХоз   Цитата(fatt @ 6.10.2011, 15:10) а в проек...   6.10.2011, 15:16
|- - tiptop   Цитата(ЗавХоз @ 6.10.2011, 16:16) на фунд...   6.10.2011, 15:26
|- - tiptop   Цитата(ЗавХоз @ 6.10.2011, 16:16) Ситсема...   8.10.2011, 11:16
- - проектСАМ   Цитата(tiptop @ 6.10.2011, 16:26) А для ч...   6.10.2011, 15:30
- - ЗавХоз   Цитата(tiptop @ 6.10.2011, 15:26) А для ч...   6.10.2011, 15:33
|- - HeatServ   Цитата(ЗавХоз @ 6.10.2011, 16:33) Ну може...   6.10.2011, 16:01
- - fatt   проверьте максимальную фактическую тепловую нагруз...   6.10.2011, 15:45
- - ЗавХоз   Цитата(fatt @ 6.10.2011, 15:45) проверьте...   6.10.2011, 15:51
- - ЗавХоз   Цитата(HeatServ @ 6.10.2011, 16:01) Тут д...   6.10.2011, 16:06
|- - HeatServ   Цитата(ЗавХоз @ 6.10.2011, 17:06) Вот нас...   6.10.2011, 16:09
- - ЗавХоз   Цитата(HeatServ @ 6.10.2011, 16:09) Можно...   6.10.2011, 16:19
|- - HeatServ   Цитата(ЗавХоз @ 6.10.2011, 17:19) Значит ...   6.10.2011, 16:26
- - ЗавХоз   Цитата(HeatServ @ 6.10.2011, 16:26) Ничег...   6.10.2011, 16:31
|- - HeatServ   Цитата(ЗавХоз @ 6.10.2011, 17:31) Нагрузк...   6.10.2011, 16:41
|- - KGP1   Цитата(ЗавХоз @ 6.10.2011, 17:31) Нагрузк...   6.10.2011, 18:06
|- - jota   Цитата(ЗавХоз @ 6.10.2011, 16:31) дело то...   6.10.2011, 18:22
- - ЗавХоз   Цитата(HeatServ @ 6.10.2011, 16:41) В тех...   6.10.2011, 16:44
|- - HeatServ   Цитата(ЗавХоз @ 6.10.2011, 17:44) А можно...   6.10.2011, 17:46
|- - ЗавХоз   Цитата(HeatServ @ 6.10.2011, 17:46) ПТЭ 1...   7.10.2011, 1:52
|- - HeatServ   Цитата(ЗавХоз @ 7.10.2011, 2:52) Ну судя ...   7.10.2011, 7:43
- - Артем Самара   ПТЭ п.9.1.17. "На трубопроводах тепловых сете...   7.10.2011, 7:50
- - ЗавХоз   Цитата(HeatServ @ 7.10.2011, 7:43) Вы что...   7.10.2011, 16:45
|- - HeatServ   Цитата(ЗавХоз @ 7.10.2011, 17:45) Если он...   7.10.2011, 17:14
|- - g40in   Цитата(ЗавХоз @ 7.10.2011, 17:45) Если он...   8.10.2011, 1:08
- - Altelega   Вы чего, просто воздух хотите "выдавить...   7.10.2011, 18:52
|- - ЗавХоз   Цитата(Altelega @ 7.10.2011, 18:52) Напод...   8.10.2011, 6:10
|- - HeatServ   Цитата(ЗавХоз @ 8.10.2011, 7:10) Да не пр...   8.10.2011, 8:17
|- - g40in   Цитата(ЗавХоз @ 8.10.2011, 7:10) Да не пр...   8.10.2011, 11:09
- - Артем Самара   Цитата(ЗавХоз @ 8.10.2011, 7:10) Попробую...   8.10.2011, 8:54
|- - g40in   Цитата(Артем Самара @ 8.10.2011, 9:54) Ре...   8.10.2011, 11:19
- - Dede   Автор, надо было схему набросать, а то советы идут...   8.10.2011, 9:11
- - Altelega   Цитата(сейчас за шайбой 5,5, а на обратке соответс...   8.10.2011, 9:27
- - Артем Самара   Что неправда-то? Или Вы молодой человек считать не...   9.10.2011, 20:08
|- - HeatServ   Цитата(Артем Самара @ 9.10.2011, 21:08) С...   9.10.2011, 20:35
- - инж323   И это именно потери(хоть и некорректными приборами...   9.10.2011, 22:14
- - Артем Самара   Цитата(HeatServ @ 9.10.2011, 21:35) А воо...   10.10.2011, 8:27
|- - HeatServ   Цитата(Артем Самара @ 10.10.2011, 9:27) Т...   10.10.2011, 15:16
|- - KGP1   Цитата(Артем Самара @ 10.10.2011, 9:27) И...   10.10.2011, 17:46
- - Altelega   ЦитатаdH=S*Q^2 dH - потери, Q - расход, S - сопрот...   10.10.2011, 17:31
- - испытатель   Ни разу не встречал такой характеристики, как сопр...   10.10.2011, 22:34
|- - HeatServ   Цитата(испытатель @ 10.10.2011, 23:34) Ни...   10.10.2011, 23:44
|- - jota   Цитата(испытатель @ 10.10.2011, 22:34) Ни...   11.10.2011, 0:22
- - испытатель   Цитата(HeatServ @ 10.10.2011, 21:44) Это ...   11.10.2011, 10:05
|- - HeatServ   Цитата(испытатель @ 11.10.2011, 11:05) Сп...   11.10.2011, 12:18
- - Артем Самара   Цитата(HeatServ @ 10.10.2011, 16:16) dH=S...   11.10.2011, 16:33
|- - HeatServ   Цитата(Артем Самара @ 11.10.2011, 17:33) ...   11.10.2011, 17:04
|- - tiptop   Цитата(Артем Самара @ 11.10.2011, 17:33) ...   11.10.2011, 18:04
- - испытатель   Цитата(HeatServ @ 11.10.2011, 10:18) При ...   11.10.2011, 19:26
- - HeatServ   Цитата(испытатель @ 11.10.2011, 20:26) .....   11.10.2011, 20:14


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 2:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных