Отсутствует перепад давления |
|
|
Гость_ЗавХоз_*
|
6.10.2011, 14:11
|
Guest Forum

|
Всем привет.
Попытаюсь изложить суть проблемы. В здании с 4-мя контурами отопления (разные крылья разной этажности) установлены балансировочные краны на каждом отдельном контуре отопления (баларекс). Контуры в свою очередь тоже разнообразные по конфигурации. ЭСО установило дроссельные шайбы на подачу, тем самым снизила давление "за шайбой" и перепад в целом не превышает 0,1-0,2 атм. Согласно договора теплоснабжения мы (абонент) обязаны обеспечивать необходимый теплосъем, что мы и делаем путем регулировки балансировочных кранов, теплосъем обеспечиваем. НО! При таком слабом перепаде давления на подаче и обратке, обеспечить циркуляцию в концевых стояках не получается (высота здания до 20м).
Вот и возник вопрос: Нужна ли дроссельная шайба на подаче, которая снижает перепад давления почти до нуля при условии что есть балансировочники на обратке?
Каким должен быть перепад давления, чтобы была циркуляция в здании протяженностью более 200м и высотой до 20?
Заранее спасибо!:)
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
ЗавХоз Отсутствует перепад давления 6.10.2011, 14:11 fatt какое давление на подаче перед расходной шайбой? к... 6.10.2011, 14:24 fatt а лучше поставить автоматику в узле и насосики цир... 6.10.2011, 14:30 ЗавХоз Цитата(fatt @ 6.10.2011, 14:24) какое дав... 6.10.2011, 14:35 tiptop Цитата(ЗавХоз @ 6.10.2011, 15:35) ЭСО гов... 6.10.2011, 14:42 fatt есть хитрый способ- разварить шайбу!или воткну... 6.10.2011, 14:56 ЗавХоз Цитата(fatt @ 6.10.2011, 14:56) есть хитр... 6.10.2011, 15:05 fatt а в проекте что нибудь про это написано? если надо... 6.10.2011, 15:10 ЗавХоз Цитата(fatt @ 6.10.2011, 15:10) а в проек... 6.10.2011, 15:16 tiptop Цитата(ЗавХоз @ 6.10.2011, 16:16) на фунд... 6.10.2011, 15:26 tiptop Цитата(ЗавХоз @ 6.10.2011, 16:16) Ситсема... 8.10.2011, 11:16 проектСАМ Цитата(tiptop @ 6.10.2011, 16:26) А для ч... 6.10.2011, 15:30 ЗавХоз Цитата(tiptop @ 6.10.2011, 15:26) А для ч... 6.10.2011, 15:33 HeatServ Цитата(ЗавХоз @ 6.10.2011, 16:33) Ну може... 6.10.2011, 16:01 fatt проверьте максимальную фактическую тепловую нагруз... 6.10.2011, 15:45 ЗавХоз Цитата(fatt @ 6.10.2011, 15:45) проверьте... 6.10.2011, 15:51 ЗавХоз Цитата(HeatServ @ 6.10.2011, 16:01) Тут д... 6.10.2011, 16:06 HeatServ Цитата(ЗавХоз @ 6.10.2011, 17:06) Вот нас... 6.10.2011, 16:09 ЗавХоз Цитата(HeatServ @ 6.10.2011, 16:09) Можно... 6.10.2011, 16:19 HeatServ Цитата(ЗавХоз @ 6.10.2011, 17:19) Значит ... 6.10.2011, 16:26 ЗавХоз Цитата(HeatServ @ 6.10.2011, 16:26) Ничег... 6.10.2011, 16:31 HeatServ Цитата(ЗавХоз @ 6.10.2011, 17:31) Нагрузк... 6.10.2011, 16:41 KGP1 Цитата(ЗавХоз @ 6.10.2011, 17:31) Нагрузк... 6.10.2011, 18:06 jota Цитата(ЗавХоз @ 6.10.2011, 16:31) дело то... 6.10.2011, 18:22 ЗавХоз Цитата(HeatServ @ 6.10.2011, 16:41) В тех... 6.10.2011, 16:44 HeatServ Цитата(ЗавХоз @ 6.10.2011, 17:44) А можно... 6.10.2011, 17:46  ЗавХоз Цитата(HeatServ @ 6.10.2011, 17:46) ПТЭ
1... 7.10.2011, 1:52   HeatServ Цитата(ЗавХоз @ 7.10.2011, 2:52) Ну судя ... 7.10.2011, 7:43 Артем Самара ПТЭ п.9.1.17.
"На трубопроводах тепловых сете... 7.10.2011, 7:50 ЗавХоз Цитата(HeatServ @ 7.10.2011, 7:43) Вы что... 7.10.2011, 16:45 HeatServ Цитата(ЗавХоз @ 7.10.2011, 17:45) Если он... 7.10.2011, 17:14 g40in Цитата(ЗавХоз @ 7.10.2011, 17:45) Если он... 8.10.2011, 1:08 Altelega Вы чего, просто воздух хотите "выдавить... 7.10.2011, 18:52 ЗавХоз Цитата(Altelega @ 7.10.2011, 18:52) Напод... 8.10.2011, 6:10  HeatServ Цитата(ЗавХоз @ 8.10.2011, 7:10) Да не пр... 8.10.2011, 8:17  g40in Цитата(ЗавХоз @ 8.10.2011, 7:10) Да не пр... 8.10.2011, 11:09 Артем Самара Цитата(ЗавХоз @ 8.10.2011, 7:10) Попробую... 8.10.2011, 8:54 g40in Цитата(Артем Самара @ 8.10.2011, 9:54) Ре... 8.10.2011, 11:19 Dede Автор, надо было схему набросать, а то советы идут... 8.10.2011, 9:11 Altelega Цитата(сейчас за шайбой 5,5, а на обратке соответс... 8.10.2011, 9:27 Артем Самара Что неправда-то? Или Вы молодой человек считать не... 9.10.2011, 20:08 HeatServ Цитата(Артем Самара @ 9.10.2011, 21:08) С... 9.10.2011, 20:35 инж323 И это именно потери(хоть и некорректными приборами... 9.10.2011, 22:14 Артем Самара Цитата(HeatServ @ 9.10.2011, 21:35) А воо... 10.10.2011, 8:27 HeatServ Цитата(Артем Самара @ 10.10.2011, 9:27) Т... 10.10.2011, 15:16 KGP1 Цитата(Артем Самара @ 10.10.2011, 9:27) И... 10.10.2011, 17:46 Altelega ЦитатаdH=S*Q^2
dH - потери, Q - расход, S - сопрот... 10.10.2011, 17:31 испытатель Ни разу не встречал такой характеристики, как сопр... 10.10.2011, 22:34 HeatServ Цитата(испытатель @ 10.10.2011, 23:34) Ни... 10.10.2011, 23:44 jota Цитата(испытатель @ 10.10.2011, 22:34) Ни... 11.10.2011, 0:22 испытатель Цитата(HeatServ @ 10.10.2011, 21:44) Это ... 11.10.2011, 10:05 HeatServ Цитата(испытатель @ 11.10.2011, 11:05) Сп... 11.10.2011, 12:18 Артем Самара Цитата(HeatServ @ 10.10.2011, 16:16) dH=S... 11.10.2011, 16:33 HeatServ Цитата(Артем Самара @ 11.10.2011, 17:33) ... 11.10.2011, 17:04 tiptop Цитата(Артем Самара @ 11.10.2011, 17:33) ... 11.10.2011, 18:04 испытатель Цитата(HeatServ @ 11.10.2011, 10:18) При ... 11.10.2011, 19:26 HeatServ Цитата(испытатель @ 11.10.2011, 20:26) ..... 11.10.2011, 20:14