Alexey31 Расчет сети сжатого воздуха завода 11.10.2011, 15:53 timmy Не сильно. Вообще не отличается. Ну разве что коэф... 11.10.2011, 18:43 timmy Я бы наверное просмотрел в первую очередь показани... 11.10.2011, 21:19 jota Здесь есть номограммы
http://www.anticorservis.ru/... 11.10.2011, 23:51 timmy Хорошо, да. Но мелковато чуток. 12.10.2011, 0:32 Alexey31 Спасибо. У меня есть 2 компрессорных подключенных ... 12.10.2011, 10:08 timmy Рисуете сеть с задвижками, создаете поле замеров х... 12.10.2011, 11:51 Зелик Если я не ошибаюсь, давление воздуха можно контрол... 12.10.2011, 13:23 Alexey31 Еще вопрос. Температура воздуха на выходе с компре... 12.10.2011, 14:15 timmy Зачем вам энтальпии, если вы просто перегретый пот... 12.10.2011, 17:48 sergey_1100 а что за компрессоры? если на них есть хоть какое-... 13.10.2011, 0:25 Alexey31 Антипомпажная защита срабатывает. 13.10.2011, 9:14 sergey_1100 то есть сброс в атмосферу не успевает срабатывать,... 13.10.2011, 10:48