> нужна помощь по настройке corrigo, как сделать подмес воздуха в corrigo E15DS
ZeRGA
сообщение 12.10.2011, 18:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 30.7.2011
Пользователь №: 117022



Есть установка без нагревателя с одним фреоновым охладителем система замкнута то есть подается воздух в помещение с этого же помещения воздух забирает охлаждает до нужной температуры и подает опять в помещение. Эта система работает без проблем в летнее время но когда приходит зима контроллер должен отключить фреоновый охладитель и охлаждать помещение наружным воздухом с помощью воздушной заслонки и привода 0-10в.

Может кто знает как это сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ZeRGA   нужна помощь по настройке corrigo   12.10.2011, 18:10
- - Анатолий1   Да запросто!   12.10.2011, 18:14
|- - ZeRGA   Цитата(Анатолий1 @ 12.10.2011, 19:14) Да ...   12.10.2011, 18:25
- - Анатолий1   Цитата(ZeRGA @ 12.10.2011, 19:25) я не зн...   12.10.2011, 18:54
- - ZeRGA   нет 1 клапан в щите только 1 контроллер и реле но ...   12.10.2011, 19:11
- - Анатолий1   Цитата(ZeRGA @ 12.10.2011, 20:11) нет 1...   12.10.2011, 19:26
- - ZeRGA   да нет установка стоит на улице и там только 1 кла...   12.10.2011, 19:33
- - Анатолий1   Цитата(ZeRGA @ 12.10.2011, 20:33) да нет ...   12.10.2011, 19:39
- - ZeRGA   даужь ответ сильный, как вообще заставить каригу п...   12.10.2011, 19:42
- - Анатолий1   Цитата(ZeRGA @ 12.10.2011, 20:42) даужь о...   12.10.2011, 19:55
- - ZeRGA   общим карига не может делать подмес?   12.10.2011, 19:58
- - flizer   Нужна одна релюха. Ставим на DO управление насосом...   12.10.2011, 20:07
- - Анатолий1   Цитата(ZeRGA @ 12.10.2011, 20:58) общим к...   12.10.2011, 20:12
- - ZeRGA   я пытался сделать так 2 датчика приток наружный DO...   12.10.2011, 20:22
- - flizer   1 Конфигурируем DO Start/stop circulation pump, he...   12.10.2011, 20:23
- - ZeRGA   да но есть одно но когда температура опускается ни...   12.10.2011, 20:29
|- - flizer   Цитата(ZeRGA @ 12.10.2011, 20:29) да но е...   12.10.2011, 20:35
- - ZeRGA   хотя получилось я поставил просто водяное охлажден...   12.10.2011, 20:38
- - Анатолий1   Цитата(ZeRGA @ 12.10.2011, 21:29) да но е...   12.10.2011, 20:39
|- - ZeRGA   Цитата(Анатолий1 @ 12.10.2011, 21:39) Так...   12.10.2011, 21:13
- - Анатолий1   Цитата(ZeRGA @ 12.10.2011, 22:13) спасибо...   12.10.2011, 22:36


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 19:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных