sergeba
сообщение 17.10.2011, 22:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 23.5.2007
Пользователь №: 8684



Установили 6 четырёхтрубных зондов ПНД32 общей длиной 250м. Бурили из одного колодца - кустом. Сделан ввод в дом из этого колодца трубами ПНД40. Задача соединить всё это хозяйство. Что порекомендуете? Есть ли спецы, кто за оплату всё это сделает? Желательно электромуфтовой сваркой. Моя почта /////////////////////

Сообщение отредактировал EJIEHA - 18.10.2011, 6:36
Причина редактирования: Контакты в профиль
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sergeba   Обвязка геоконтура   17.10.2011, 22:39
- - jota   Это же труба для электропроводки....   17.10.2011, 23:42
- - swess   Для этого существую специальные распределительные ...   24.2.2012, 14:20
- - v-david   думаю желающих на такой колодец не найдется, Вы са...   24.2.2012, 17:38
- - IgorGEO   Вариант обвязки 12-ти скважин с балансировкой.   26.2.2012, 23:31
- - swess   Видели и ставили, внутри он выглядит вот так вот: ...   29.2.2012, 13:34
- - Alex_   ИМХО, лучше все заводить в дом и в подвале ставить...   29.2.2012, 15:52
- - swess   Для этого и устанавливают балансиры на каждом конт...   29.2.2012, 16:14
- - Alex_   Сколько стоят эти замечательные колодцы из пластик...   29.2.2012, 19:55
- - IgorGEO   Обвязку в ж/б кольце практикуем, только из лени, н...   29.2.2012, 23:16
- - swess   Может это кому то может. http://pea.ru/docs/filea...   2.3.2012, 16:34
|- - IgorGEO   Цитата(swess @ 2.3.2012, 16:34) Может это...   2.3.2012, 17:22
||- - swess   Цитата(IgorGEO @ 2.3.2012, 18:22) Судя по...   14.3.2012, 11:08
|- - Alex_   Цитата(swess @ 2.3.2012, 17:34) Может это...   2.3.2012, 19:55
- - Nashikovsky   Цитата(Alex_ @ 2.3.2012, 22:55) Что сказа...   15.3.2012, 7:12
- - Alex_   На 10 пар выводов (лишние можно заглушить) за 2500...   15.3.2012, 8:35
|- - swess   Цитата(Alex_ @ 15.3.2012, 9:35) На 10 пар...   21.3.2012, 12:35
|- - Alex_   Цитата(swess @ 21.3.2012, 13:35) Отечеств...   21.3.2012, 21:59
- - swess   Такое впечатление что не скоро появится...   22.3.2012, 12:10
- - v-david   Появится, обязательно появится! Сразу после ок...   22.3.2012, 17:49
- - sergeba   "Спецы" обвязали мои зонды таким образом...   28.3.2012, 23:38
- - Alex_   Фото или чертежи (эскизы) выкладывайте, со слов не...   29.3.2012, 7:45
- - sergeba   Ввод в дом 15м ПНД40, в колодце коллектор диаметр ...   29.3.2012, 8:23
- - Alex_   Должна быть возможность ввариться в коллектор с то...   29.3.2012, 10:00
- - sergeba   Сбоку ввариться не получится - длина коллектора = ...   29.3.2012, 21:58
- - sergeba   Ещё вопрос. У меня "криво" установлены ...   30.3.2012, 8:03
- - Alex_   Лучше всего в обоих.   30.3.2012, 11:39
- - sergeba   Все выходные провёл с ТН. Ещё раз что сделано: В ...   1.4.2012, 19:05
|- - happy Ann   Цитата(sergeba @ 1.4.2012, 20:05) Все вых...   4.4.2012, 15:11
|- - IgorGEO   Цитата(happy Ann @ 4.4.2012, 15:11) Добры...   4.4.2012, 17:34
|- - Alex_   Цитата(IgorGEO @ 4.4.2012, 18:34) Пропиле...   4.4.2012, 17:53
- - awlan   sergeba: можно сделать? Попробуйте перекрыть раб...   2.4.2012, 8:41
- - sergeba   Было бы чем перекрыть... у меня вентили только на ...   2.4.2012, 21:48
- - awlan   Но они то хоть закрыты   3.4.2012, 2:58
- - sergeba   У меня 6 зондов 4х50м 1х42м 1х17м Вентили стоят на...   3.4.2012, 7:59
|- - Alex_   Цитата(sergeba @ 3.4.2012, 8:59) систему ...   3.4.2012, 20:01
- - Nashikovsky   Цитата(sergeba @ 3.4.2012, 10:59) Вчера е...   3.4.2012, 20:18
|- - Alex_   Цитата(Nashikovsky @ 3.4.2012, 21:18) Еще...   4.4.2012, 8:37
- - awlan   Если коллектора обвязывали "рукастые" мо...   4.4.2012, 10:33
- - v-david   Цитата(Nashikovsky @ 3.4.2012, 21:18) и д...   4.4.2012, 14:44
- - v-david   Цитата(happy Ann @ 4.4.2012, 16:11) ...В ...   4.4.2012, 15:56
|- - happy Ann   Цитата(v-david @ 4.4.2012, 16:56) По...   5.4.2012, 10:26
|- - Hapuga   Цитата(happy Ann @ 5.4.2012, 10:26) А в с...   6.4.2012, 15:41
- - sergeba   Вы не поняли. Система изначально была заправлена в...   4.4.2012, 22:24
- - sergeba   Насчёт возможности перепутывания трубок тоже не ис...   4.4.2012, 22:33
- - awlan   У Вас из скважин вышло 24 трубки на схеме показано...   5.4.2012, 4:55
- - v-david   2 happy Ann, Вы упорны в своих заблуждениях. Там н...   5.4.2012, 11:11
|- - happy Ann   Цитата(v-david @ 5.4.2012, 12:11) 2 ...   5.4.2012, 11:36
- - Nashikovsky   Цитата(happy Ann @ 5.4.2012, 14:36) Гидра...   5.4.2012, 16:14
- - v-david   Цитата(Hapuga @ 6.4.2012, 16:52) Если чис...   6.4.2012, 21:48
- - awlan   Уважаемые, человек "sergeba" (кстати где...   9.4.2012, 11:42
- - sergeba   После того как выпустил воздух из коллекторов стал...   10.4.2012, 21:34
|- - awlan   Цитата(sergeba @ 11.4.2012, 2:34) Приезжа...   11.4.2012, 3:44
- - sergeba   8 потому что на двух зондах краны были установлены...   11.4.2012, 22:18
- - awlan   Ну тогда 10шт., а не 8.   12.4.2012, 3:56
- - sergeba   Краны были установлены между коллектором и тройник...   12.4.2012, 7:48
- - awlan   Теперь понятно. Ждем результатов.   12.4.2012, 8:47
- - sergeba   Вчера на ctpl.ru купил краны. Сегодня приехали мон...   14.4.2012, 22:38
- - v-david   что-то мне подсказывает, что теперь надо ждать, по...   15.4.2012, 14:52
- - sergeba   Сегодня продолжил изыскания... Утром начало цикла ...   15.4.2012, 23:01
- - Alex_   Поздравляю.   15.4.2012, 23:46
- - sergeba   Сегодня утром. Ночью было прохладнее - нагрузка ув...   16.4.2012, 23:09
- - Alex_   Теплеет, снижается нагрузка, поднимается температу...   16.4.2012, 23:20


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 16:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных