> расстояние от опоры до1кВ
Nova
сообщение 24.10.2011, 12:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 19.2.2009
Пользователь №: 29413



у меня просьба разъяснить. Проект водовода. Он проложен на глубине 2,2м бестраншейной прокладкой(прокол). Расстояние от опоры линии 0,4кВ - 1м. В МУП "Электросеть" не согласовывают,утверждая,что есть изменения в ПУЭ на расстояние до 2м. Подскажите,пожалУйста,где я могу найти это изменения и иожно ли при стесненных условиях расстояние уменьшить и какие меры предпринять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nova   расстояние от опоры до1кВ   24.10.2011, 12:41
- - Dmitry_vk   Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-ое изд...   24.10.2011, 13:45
- - Dmitry_vk   В СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градост...   24.10.2011, 13:58
- - Nova   Начала выяснять на основании какого документа. Ока...   24.10.2011, 14:15
|- - aleksey_v   Цитата(Nova @ 24.10.2011, 15:15) по Прави...   24.10.2011, 20:18
- - Dmitry_vk   Попробуйте получить письменное согласование, обосн...   24.10.2011, 15:35
- - Алекс_Кок   Цитата(Dmitry_vk @ 24.10.2011, 16:35) Поп...   24.10.2011, 16:03
- - Dmitry_vk   Так он в футляре же, все защищено и рыть не надо у...   24.10.2011, 16:33
- - ВикторияЯ   Тоже слышала про охранную зону 2 м в каждую сторон...   24.10.2011, 19:38
- - Dmitry_vk   Еще формальнее - "часть поверхности участка з...   25.10.2011, 8:20
- - Алекс_Кок   Цитата(Dmitry_vk @ 24.10.2011, 17:33) Так...   25.10.2011, 12:04
- - Dmitry_vk   Если есть необходимость прокола, значит нежелатель...   25.10.2011, 12:08
- - Nova   Прокол производится сразу в футляре. Переход а/дор...   25.10.2011, 13:08
- - Dmitry_vk   Смотрите пост 10 - вы охранную зону не нарушаете, ...   25.10.2011, 14:41
- - aleksey_v   Нормы нормами, но в натуре бы не попасть трубой на...   25.10.2011, 17:37
- - Dmitry_vk   Ну это смотря как целиться 2м в все-таки   26.10.2011, 7:13
- - Nova   Всем спасибо. Вопрос решился!!! ...   28.10.2011, 13:38


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 23:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных