Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: расстояние от опоры до1кВ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Nova
у меня просьба разъяснить. Проект водовода. Он проложен на глубине 2,2м бестраншейной прокладкой(прокол). Расстояние от опоры линии 0,4кВ - 1м. В МУП "Электросеть" не согласовывают,утверждая,что есть изменения в ПУЭ на расстояние до 2м. Подскажите,пожалУйста,где я могу найти это изменения и иожно ли при стесненных условиях расстояние уменьшить и какие меры предпринять.
Dmitry_vk
Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-ое издание (утв. приказом Минэнерго РФ от 20 мая 2003 г. N 187).
п.2.5.288. Таблица 2.5.40 - 2м.
Этот же пункт допускает снижение расстояния до 50% для газопроводов до 1,2МПа. Про воду тишина - вроде как нельзя.
При этом СП 18.13330.2011 "СНиП II-89-80*. Генеральные планы промышленных предприятий" намного свежее, и там - 1м.
Торгуйтесь
Dmitry_vk
В СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" тоже 1м
Nova
Начала выяснять на основании какого документа. Оказывается по Правилам устройства охранных зон N160 от 24.02.2009
Dmitry_vk
Попробуйте получить письменное согласование, обосновав, что при проколе в данном конкретном случае не нарушится функционирования ЛЭП. В этих правилах предусмотрена такая возможность. Получите мотивированный отказ - ищите другой створ
Алекс_Кок
Цитата(Dmitry_vk @ 24.10.2011, 16:35) *
Попробуйте получить письменное согласование, обосновав, что при проколе в данном конкретном случае не нарушится функционирования ЛЭП. В этих правилах предусмотрена такая возможность. Получите мотивированный отказ - ищите другой створ

наверно энергетики думают уже о дальнейшей эксплуатации этого водопровода, и будут настаивать на 2 м
Dmitry_vk
Так он в футляре же, все защищено и рыть не надо у опоры
ВикторияЯ
Тоже слышала про охранную зону 2 м в каждую сторону, ссылки на какое то постановлене или приказ (или правила, не помню) 1976-1980гг, завтра посмотрю на работе и отпишусь конкретно ссылки на док-ты (номер и как наз-ся), может это поможет
aleksey_v
Цитата(Nova @ 24.10.2011, 15:15) *
по Правилам устройства охранных зон N160 от 24.02.2009

Тогда формально: охранная зона - пространство шириной в 2 метра ВВЕРХ ОТ поверхности земли, а не вглубь - не нарушена.
Dmitry_vk
Еще формальнее - "часть поверхности участка земли и воздушного пространства". Вы эту поверхность земли охранной зоны вообще не нарушаете, согласен с aleksey_v, попробуйте зацепиться
Алекс_Кок
Цитата(Dmitry_vk @ 24.10.2011, 17:33) *
Так он в футляре же, все защищено и рыть не надо у опоры


если я не ошибаюсь, то прокол можно осуществлять и рабочей трубой...
Dmitry_vk
Если есть необходимость прокола, значит нежелательно открытым способом. Если прокол без футляра, то как ремонтировать порыв? Копать? Логичнее сразу в футляре
Nova
Прокол производится сразу в футляре. Переход а/дороги. До колодца от опоры 5м. Проблема еще в том,что опора эта не пренадлежит МУП,а согласования с баланссодержателем проблема получить(требует большую денежку за это с заказчика). А МУП: или выдерживайте охранную зону или с баланссодержателем. Как избежать и убедить МУП?
Dmitry_vk
Смотрите пост 10 - вы охранную зону не нарушаете, т.к. идете под землей, не вскрывая поверхности. СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" вы тоже не нарушаете. Боритесь
aleksey_v
Нормы нормами, но в натуре бы не попасть трубой на фундамент опоры.
Dmitry_vk
Ну это смотря как целиться blink.gif 2м в все-таки
Nova
Всем спасибо. Вопрос решился!!! "Электросеть" так и настояла на своем. Зато водоканальщики пошли навстречу и отодвинулись на метр.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.