|
  |
расстояние от опоры до1кВ |
|
|
|
24.10.2011, 12:41
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 19.2.2009
Пользователь №: 29413

|
у меня просьба разъяснить. Проект водовода. Он проложен на глубине 2,2м бестраншейной прокладкой(прокол). Расстояние от опоры линии 0,4кВ - 1м. В МУП "Электросеть" не согласовывают,утверждая,что есть изменения в ПУЭ на расстояние до 2м. Подскажите,пожалУйста,где я могу найти это изменения и иожно ли при стесненных условиях расстояние уменьшить и какие меры предпринять.
|
|
|
|
|
24.10.2011, 13:45
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-ое издание (утв. приказом Минэнерго РФ от 20 мая 2003 г. N 187). п.2.5.288. Таблица 2.5.40 - 2м. Этот же пункт допускает снижение расстояния до 50% для газопроводов до 1,2МПа. Про воду тишина - вроде как нельзя. При этом СП 18.13330.2011 "СНиП II-89-80*. Генеральные планы промышленных предприятий" намного свежее, и там - 1м. Торгуйтесь
|
|
|
|
|
24.10.2011, 13:58
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
В СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" тоже 1м
|
|
|
|
|
24.10.2011, 14:15
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 19.2.2009
Пользователь №: 29413

|
Начала выяснять на основании какого документа. Оказывается по Правилам устройства охранных зон N160 от 24.02.2009
|
|
|
|
|
24.10.2011, 15:35
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Попробуйте получить письменное согласование, обосновав, что при проколе в данном конкретном случае не нарушится функционирования ЛЭП. В этих правилах предусмотрена такая возможность. Получите мотивированный отказ - ищите другой створ
|
|
|
|
|
24.10.2011, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367

|
Цитата(Dmitry_vk @ 24.10.2011, 16:35)  Попробуйте получить письменное согласование, обосновав, что при проколе в данном конкретном случае не нарушится функционирования ЛЭП. В этих правилах предусмотрена такая возможность. Получите мотивированный отказ - ищите другой створ наверно энергетики думают уже о дальнейшей эксплуатации этого водопровода, и будут настаивать на 2 м
|
|
|
|
|
24.10.2011, 16:33
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Так он в футляре же, все защищено и рыть не надо у опоры
|
|
|
|
|
24.10.2011, 19:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 3.1.2010
Из: С-Петербург
Пользователь №: 43633

|
Тоже слышала про охранную зону 2 м в каждую сторону, ссылки на какое то постановлене или приказ (или правила, не помню) 1976-1980гг, завтра посмотрю на работе и отпишусь конкретно ссылки на док-ты (номер и как наз-ся), может это поможет
|
|
|
|
|
24.10.2011, 20:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(Nova @ 24.10.2011, 15:15)  по Правилам устройства охранных зон N160 от 24.02.2009 Тогда формально: охранная зона - пространство шириной в 2 метра ВВЕРХ ОТ поверхности земли, а не вглубь - не нарушена.
|
|
|
|
|
25.10.2011, 8:20
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Еще формальнее - "часть поверхности участка земли и воздушного пространства". Вы эту поверхность земли охранной зоны вообще не нарушаете, согласен с aleksey_v, попробуйте зацепиться
|
|
|
|
|
25.10.2011, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367

|
Цитата(Dmitry_vk @ 24.10.2011, 17:33)  Так он в футляре же, все защищено и рыть не надо у опоры если я не ошибаюсь, то прокол можно осуществлять и рабочей трубой...
|
|
|
|
|
25.10.2011, 12:08
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Если есть необходимость прокола, значит нежелательно открытым способом. Если прокол без футляра, то как ремонтировать порыв? Копать? Логичнее сразу в футляре
|
|
|
|
|
25.10.2011, 13:08
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 19.2.2009
Пользователь №: 29413

|
Прокол производится сразу в футляре. Переход а/дороги. До колодца от опоры 5м. Проблема еще в том,что опора эта не пренадлежит МУП,а согласования с баланссодержателем проблема получить(требует большую денежку за это с заказчика). А МУП: или выдерживайте охранную зону или с баланссодержателем. Как избежать и убедить МУП?
|
|
|
|
|
25.10.2011, 14:41
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Смотрите пост 10 - вы охранную зону не нарушаете, т.к. идете под землей, не вскрывая поверхности. СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" вы тоже не нарушаете. Боритесь
|
|
|
|
|
25.10.2011, 17:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Нормы нормами, но в натуре бы не попасть трубой на фундамент опоры.
|
|
|
|
|
26.10.2011, 7:13
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Ну это смотря как целиться  2м в все-таки
|
|
|
|
|
28.10.2011, 13:38
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 19.2.2009
Пользователь №: 29413

|
Всем спасибо. Вопрос решился!!! "Электросеть" так и настояла на своем. Зато водоканальщики пошли навстречу и отодвинулись на метр.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|