Пользователь №: 113419

|
Здравствуйте! Подскажите кто в теме. Коротко: поставили приточку с двигателем 5,5 кВт 11,8А (номиналы). Частотник VLT® Micro Drive (по моему на 7,5 кВт) Пред частотником стоит автомат защиты двигателя с уставкой на 12А. При номинальной частоте вращения 2900об/мин (50Гц) его выбивает. Замерил ток до частотника 17А после 11,5А. Почему??????? На производстве в других местах везде уставка автомата соответствует номинальному току двигателя, а тут такое превышение!
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
san_master VLT® Micro Drive перегрузка!!!! 24.10.2011, 18:41 Гервин А автомат случаем не ИЕК? Тогда его отключение-неп... 24.10.2011, 19:00 tiptop Цитата(san_master @ 24.10.2011, 19:41) За... 24.10.2011, 19:18 san_master Нет, оборудование всё хорошее, автоматы-контакторы... 25.10.2011, 15:33 san_master Может по настройкам есть решение? ААД выполнена, в... 25.10.2011, 16:51 skydry Цитата(san_master @ 24.10.2011, 19:41) Зд... 25.10.2011, 19:05 Гампопа Цитата(skydry @ 25.10.2011, 22:05) 1. Я ... 25.10.2011, 19:15  skydry Цитата(Гампопа @ 25.10.2011, 20:15) Если ... 25.10.2011, 19:36 BROMBA Цитата(skydry @ 25.10.2011, 19:05) 1. Я ... 25.10.2011, 20:33  skydry Цитата(BROMBA @ 25.10.2011, 21:33) Угу, З... 25.10.2011, 20:49 tiptop Цитата(skydry @ 25.10.2011, 20:05) В UPS ... 25.10.2011, 21:18  skydry Цитата(tiptop @ 25.10.2011, 22:18) Да, та... 25.10.2011, 21:38   tiptop Цитата(skydry @ 25.10.2011, 22:38) не сов... 25.10.2011, 21:56   BROMBA Цитата(skydry @ 25.10.2011, 21:38) не сов... 25.10.2011, 22:00 BROMBA Цитата(san_master @ 24.10.2011, 18:41) Зд... 25.10.2011, 20:23 BROMBA Цитата(san_master @ 24.10.2011, 18:41) Зд... 25.10.2011, 20:52 BROMBA Ребята/девчата, у наладчиков есть такое правило: н... 25.10.2011, 20:59 AAL1982 Цитата(san_master @ 24.10.2011, 19:41) Зд... 26.10.2011, 11:21 gansales Цитата(AAL1982 @ 26.10.2011, 12:21) Я в с... 26.10.2011, 13:56 san_master [quote name='skydry' post='699667... 26.10.2011, 16:33 skydry Цитата(san_master @ 26.10.2011, 17:33) пр... 26.10.2011, 19:13 poludenny Смотрите, что говорит по этому поводу Schneider.
... 27.10.2011, 9:30 san_master Цитата(poludenny @ 27.10.2011, 13:30) Смо... 27.10.2011, 16:44  poludenny Цитата(san_master @ 27.10.2011, 16:44) Во... 27.10.2011, 19:22   tiptop Цитата(poludenny @ 27.10.2011, 20:22) Все... 27.10.2011, 19:50    poludenny Цитата(tiptop @ 27.10.2011, 19:50) Конечн... 27.10.2011, 20:25  skydry Цитата(san_master @ 27.10.2011, 17:44) Не... 27.10.2011, 19:53   skydry Цитата(skydry @ 27.10.2011, 20:53) А эти ... 28.10.2011, 17:13 gansales Цитата(san_master @ 26.10.2011, 17:46) В ... 27.10.2011, 9:57 vicha15 Если есть ПЧ в схеме управления электродвигателем,... 27.10.2011, 10:31 gansales Цитата(vicha15 @ 27.10.2011, 11:31) Если ... 27.10.2011, 10:37 vicha15 Цитата(san_master)Не совсем понял про 52%,
писал п... 28.10.2011, 8:09 gansales Цитата(san_master @ 27.10.2011, 17:44) Не... 28.10.2011, 10:33 Alexander_I А каким боком электродвигатель, или некий входной ... 28.10.2011, 13:22 tiptop Цитата(Alexander_I @ 28.10.2011, 14:22) Т... 29.10.2011, 16:58  BROMBA Цитата(Alexander_I)Может быть. От прошлого моего в... 29.10.2011, 20:52   Сергей Валерьевич Цитата(BROMBA @ 29.10.2011, 21:52) Потом ... 17.12.2011, 18:03    BROMBA Цитата(Сергей Валерьевич @ 17.12.2011, 19... 18.12.2011, 17:58     Сергей Валерьевич Цитата(BROMBA @ 18.12.2011, 18:58) новую ... 29.12.2011, 12:21 Alexander_I Может быть. От прошлого моего высказывания Бредли ... 29.10.2011, 19:22 skydry И снова вопрос по данфоссу. дубль.
На частотник... 31.10.2011, 19:47 BROMBA Цитата(skydry @ 31.10.2011, 19:47) И снов... 31.10.2011, 20:25 skydry короче, в 5-40 выбираю параметр 32 и оставляю св... 31.10.2011, 20:43 masterdim3 не мудри ставь 16 А автомат так как он нужен тольк... 28.12.2011, 19:03 skydry Подскажите!! Некоторые данфосы не хотят за... 15.2.2012, 17:06 gansales +24В на 27-ю клемму - разрешение на запуск (по умо... 16.2.2012, 9:17 skydry Цитата(gansales @ 16.2.2012, 9:17) +24В н... 16.2.2012, 19:53 gansales Посмотрите и сравните величину сигнала задания и О... 17.2.2012, 10:37 skydry Цитата(gansales @ 17.2.2012, 10:37) Посмо... 21.2.2012, 23:07 LordN имею вопрос про МСТ10 - для неё существует руссифи... 20.2.2012, 13:40 gansales 1. МСТ-10 не руссифицируется.
2. отличия лицензион... 21.2.2012, 10:04 LordN Благодарю!
Еще вопрос, если не трудно: нелицен... 21.2.2012, 13:21 gansales Цитата(LordN @ 21.2.2012, 14:21) Благодар... 21.2.2012, 17:22 LordN а, понял, опять кодировка.. думал что современные ... 21.2.2012, 19:53 LordN ЦитатаПараметр 5-10 - 8 (пуск частотника от замыка... 22.2.2012, 6:17 skydry Цитата(LordN @ 22.2.2012, 6:17) по 18, ST... 22.2.2012, 15:39 gansales Если хотие что-то найти, то выкладывайте ВСЕ парам... 22.2.2012, 10:20 skydry Цитата(gansales @ 22.2.2012, 10:20) Если ... 22.2.2012, 15:54 LordN ЦитатаЧастотник должен запуститься в "авто он... 22.2.2012, 15:53 gansales Что такое 21 и 23 я не знаю - у меня параметры в М... 22.2.2012, 16:07 skydry Цитата(gansales @ 22.2.2012, 16:07) Что т... 23.2.2012, 21:24 skydry Пока разбирался с настройкой частотника приточки д... 6.3.2012, 18:37 treash Здраствуйте. до этого данфоса уже пускал частотник... 12.7.2012, 21:45 gansales А нельзя ли более доступным языком? Я и то ничего ... 13.7.2012, 11:29 BROMBA Цитата(gansales @ 13.7.2012, 11:29) А нел... 13.7.2012, 20:01 treash короче тремя релюхами задавать разные скорости. ст... 14.7.2012, 18:46 BROMBA Цитата(treash @ 14.7.2012, 18:46) Как то ... 19.7.2012, 21:50 gansales Ясно.
последний раз:
000 - нулевая скорость (это... 16.7.2012, 12:25 treash это я все читал. к сожалению в этом проекте мне э... 21.7.2012, 17:40 BROMBA Цитата(treash @ 21.7.2012, 17:40) это я в... 21.7.2012, 20:06