> Расчет диафрагм для снижения давления у ПК
Гость_Shefin_*
сообщение 26.10.2011, 22:44
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день. Опять столкнулся с проблемой подбора диафрагм.
Спрашивал у водоснабженцев, все закладывают в проекте диафрагмы, а как рассчитать диаметр никто не знает, такое чувство что вообще никто не в курсе.

Как делал я:
по
Черт. 5. Номограмма для определения диаметров отверстий диафрагм, устанавливаемых между соединительными головками и пожарными кранами Приложения 4 СНиП 2.04.01-85*(внутреннее водоснабжение)

Дано:51мм краны, расход должен быть 2,6 л/с, напор у ПК 60м, нужно снизить до 10м.
Решение: по диаграмме справа (на шкале расхода) рисуем точку на штрихе в 2,6 л/с.
слева на графе Нср (как полагаю ср- это срезанное давление) ставим точку на 50 м (60-10=50м).
Рисуем линию по этим двум точкам. Смотрим точку пересечения линии с центральной шкалой, слева (для Д-50мм) смотрим и видим 13мм.
Значит ставим диафрагму на 13 мм.

Кто-нибудь скажет, правилен ли расчет?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Shefin   Расчет диафрагм для снижения давления у ПК   26.10.2011, 22:44
- - BTS   Цитата(Shefin @ 26.10.2011, 23:44) Добрый...   27.10.2011, 11:23
- - Shefin   Спасибо. Серьезный подход к делу   27.10.2011, 12:28
- - Young   Цитата(Shefin @ 26.10.2011, 23:44) Нср (к...   27.10.2011, 19:17
- - Shefin   BTS. Не подскажете откуда у вас данные формулы? В...   27.10.2011, 23:59
|- - BTS   Цитата(Shefin @ 28.10.2011, 0:59) BTS. Не...   28.10.2011, 10:21
- - gang79   Вот попробуте в excele расчет пользуюсь уже лет 5 ...   28.10.2011, 5:38
- - Shefin   Кстати программка по той ссылке рабочая... с моими...   28.10.2011, 9:18
- - ViC   Продолжу в этой теме. Из чего предусматриваете из...   13.12.2012, 8:39
- - BTS   Так как диафрагма стоит без воды, можно делать из ...   13.12.2012, 10:34
|- - ViC   Цитата(BTS @ 13.12.2012, 9:34) Так как ди...   13.12.2012, 16:25
|- - BTS   Цитата(ViC @ 13.12.2012, 17:25) Вопрос ещ...   13.12.2012, 16:48
|- - ViC   Цитата(BTS @ 13.12.2012, 15:48) Но сравне...   13.12.2012, 16:57
- - elenavl   Добрый день! Стала рассчитывать диафрагму по д...   22.10.2014, 13:43
- - BTS   Напор Нпк у ПК на этаже будет равен: Нпк=Нн-(n-1)...   22.10.2014, 14:38
- - elenavl   правильно?)   22.10.2014, 15:42
|- - BTS   Цитата(elenavl @ 22.10.2014, 16:42) прави...   22.10.2014, 16:59
|- - elenavl   Цитата(BTS @ 22.10.2014, 17:59) Арифметик...   23.10.2014, 8:30
- - elenavl   а потерю напора в пожарном рукаве учитывать? или в...   22.10.2014, 16:04
- - Ksandr_Hell   Цитата(BTS @ 22.10.2014, 17:59) Потери в ...   23.10.2014, 7:51
- - Ksandr_Hell   Цитата(elenavl @ 23.10.2014, 9:30) И еще ...   23.10.2014, 8:53
- - FlintFD   Для простоты расчёта калькулятор нахождения диамет...   23.10.2014, 10:27
- - elenavl   Всем большое спасибо!   23.10.2014, 11:04
- - Rylskaya   Всем добрый день. Скажите ,пожалуйста, сейчас по Д...   27.10.2014, 17:08
- - Alewa43   Добрый день! Считал ли кто-нибудь диаметр диаф...   8.10.2015, 11:57
- - chea   Здравствуйте, позвольте поднять тему. Если отправи...   29.12.2016, 7:57
|- - BTS   Цитата(chea @ 29.12.2016, 8:57) Здравству...   29.12.2016, 15:00
- - Любочка   Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться, н...   21.3.2017, 8:58
|- - Водяной   Цитата(Любочка @ 21.3.2017, 8:58) Здравст...   21.3.2017, 10:07
- - Любочка   У меня тоже сомнения. Но показания снимал сантехни...   21.3.2017, 10:26
- - Любочка   В общем спасибо, вопрос отпал, там действительно к...   21.3.2017, 10:56
- - Dmitry_vk   Удачный смайлик) Что вы знаете вообще о насосных с...   22.3.2017, 11:19
- - Любочка   Второй день штудирую сп. Да, меня вообще интересуе...   22.3.2017, 12:01
- - Dmitry_vk   Цитата(Любочка @ 22.3.2017, 12:01) у меня...   23.3.2017, 9:51
- - Любочка   Производственный цех, здание существующее. Есть то...   23.3.2017, 13:49
|- - BTS   Цитата(Любочка @ 23.3.2017, 13:49) ... чт...   23.3.2017, 14:59
- - Любочка   Я сейчас постараюсь объяснить, только что была на ...   23.3.2017, 15:28
- - Dmitry_vk   Любочка, начнем сначала. 1. Классический совет - у...   23.3.2017, 15:57
- - Любочка   Меня интересуют мудрые советы и СП я постоянно чит...   23.3.2017, 16:08
- - BTS   Цитата(Любочка @ 23.3.2017, 15:28) Я сейч...   23.3.2017, 16:59
- - Любочка   Скажите, а так можно- подключиться в трубу, уйти д...   23.3.2017, 17:15
- - Dmitry_vk   Цитата(Любочка @ 23.3.2017, 16:08) Меня и...   23.3.2017, 17:42
- - Любочка   а вот схема) А какие нюансы?)   23.3.2017, 17:50
- - Dmitry_vk   Хорошая схема, но не видно ни черта. Лучше не прин...   23.3.2017, 18:02
- - Любочка   Наиболее удаленный кран идет на отметке 21,96. А в...   23.3.2017, 18:06
- - Любочка   Все-таки руководство сказало запитываться от трубы...   23.3.2017, 19:19
- - Dmitry_vk   Если срок вчера, нужно срочно запросить ту позавче...   24.3.2017, 6:50
- - Любочка   Тут сразу рабочка) ту будет (напор пропишут), толь...   24.3.2017, 8:07
- - Dmitry_vk   Ситуационный план есть?   24.3.2017, 8:28
- - Любочка   Есть только принципиальная схема наружных сетей, в...   24.3.2017, 8:36
- - Dmitry_vk   Цитата(Любочка @ 23.3.2017, 13:49) а мне ...   24.3.2017, 8:40
- - Любочка   По порядку) у меня напор именно той системы, схему...   24.3.2017, 8:50
- - Dmitry_vk   Двери - хорошо, но у вас конвейер есть в галерее? ...   24.3.2017, 9:14
- - Любочка   Да, галерея конвейерная. Расход 5,2 л/с. Манометр ...   24.3.2017, 9:33
- - Dmitry_vk   Если галерея конвейерная, значит в противопожарной...   24.3.2017, 10:03
- - Любочка   Я дренчерную завесу, как это ни странно звучит, ра...   24.3.2017, 10:15
- - Любочка   Я пересчитала, посмотрите, пожалуйста. Если я прав...   24.3.2017, 11:04
- - Dmitry_vk   Цитата(Любочка @ 24.3.2017, 10:15) Я дрен...   24.3.2017, 11:48
- - Любочка   Хорошо, а я теперь не могу найти нормы, где пропис...   24.3.2017, 12:05
|- - Dmitry_vk   Цитата(Любочка @ 24.3.2017, 12:05) Про 50...   24.3.2017, 13:36
- - Любочка   Нашла тот самый пункт. Именно поэтому я убрала дре...   24.3.2017, 14:03
|- - Dmitry_vk   Цитата(Любочка @ 24.3.2017, 13:55) Но в ...   24.3.2017, 14:57
|- - Dmitry_vk   Цитата(Любочка @ 24.3.2017, 14:03) А фото...   27.3.2017, 11:27
- - Любочка   Все, спасибо) завесы вернем, а пока жду ту) а рабо...   27.3.2017, 9:11
|- - Dmitry_vk   Цитата(Любочка @ 27.3.2017, 9:11) Все, сп...   27.3.2017, 10:17
- - Любочка   Да так и делаю, просто не всегда хочется показыват...   27.3.2017, 11:02
- - Dmitry_vk   Вот еще в тему мнение коллеги http://forum.abok.ru...   28.3.2017, 8:42
- - Любочка   Ооо, сейчас почитаю) Поняла. А у меня теперь по д...   28.3.2017, 9:04
- - jiexawcr   Подскажите пожалуйста по диафрагмам: 1. нужно под...   3.8.2017, 16:34
|- - BTS   Цитата(jiexawcr @ 3.8.2017, 16:34) 2. под...   3.8.2017, 21:39
|- - jiexawcr   Цитата(BTS @ 3.8.2017, 21:39) Диафрагма и...   4.8.2017, 10:52
- - Dmitry_vk   Цитата(jiexawcr @ 4.8.2017, 10:52) СП10 т...   8.8.2017, 10:43
- - jiexawcr   Цитата(Dmitry_vk @ 8.8.2017, 10:43) Это к...   17.8.2017, 12:18


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 16:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных