> Перегрузка трансформатора, Выбор трансформатора по аварийному режиму
vvpetrovich
сообщение 3.11.2011, 18:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 32407



Имеется двухтрансформаторная подстанция с АВР. Потребитель 2 категории. Необходимо выбрать трансформаторы. По расчётной мощности подобрал. А в аварийном режиме при работе одного трансформатора как определить допустимую перегрузку?
В ГОСТЕ 14209-97 для выбранных трансформаторов указана перегрузка 1,4.
А вот в ПТЭЭУ п.2.1.21 указана перегрузка в зависимости от длительности аварийного режима. Откуда взять длительность? В ПУЭ перерыв электроснабжения 2-ой категории описывается как время, необходимое для включения резерва действием автоматики или персоналом.
На высокой стороне тоже стоит АВР. Значит ли, что я могу считать аварийный режим кратковременным и согласно ПТЭЭУ брать коэффициент 100% для 10 минут?
Или брать ГОСТ и 1,4?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 0:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных