Имеется двухтрансформаторная подстанция с АВР. Потребитель 2 категории. Необходимо выбрать трансформаторы. По расчётной мощности подобрал. А в аварийном режиме при работе одного трансформатора как определить допустимую перегрузку?
В ГОСТЕ 14209-97 для выбранных трансформаторов указана перегрузка 1,4.
А вот в ПТЭЭУ п.2.1.21 указана перегрузка в зависимости от длительности аварийного режима. Откуда взять длительность? В ПУЭ перерыв электроснабжения 2-ой категории описывается как время, необходимое для включения резерва действием автоматики или персоналом.
На высокой стороне тоже стоит АВР. Значит ли, что я могу считать аварийный режим кратковременным и согласно ПТЭЭУ брать коэффициент 100% для 10 минут?
Или брать ГОСТ и 1,4?