> Испытание кондиционеров, Время испытаний кондиционеров
Гость_Гость_den_*
сообщение 11.8.2006, 16:02
Сообщение #1





Guest Forum






Столкнулся с проблемой у заказчика. В помещениях установлены канальные кондиционеры фирмы Fujitsu ("25"-2 шт,"30"-1шт). Производитель в паспорте дает данные по хладопроизводительности при условиях:
температура в помещении-27градусов С,
температура наружного воздуха-35 градусов С, т.е. разница 8 градусов С
Заказчик требует достичь этой разницы. Включаем кондиционеры и после 4-х часов работы снимаем замеры температур. Требуемую разность температур не получаем.
Вопросы:

1.Сколько времени должны проработать кондиционеры до снятия замеров по температуре.
2.Существуют ли нормативные документы регламентирующие время испытаний и снятия замеров.

Смотрел СНиП3.05.01-85 ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ-там пишут:
".... испытание оборудования на холостом ходу и под нагрузкой в течение 4 ч непрерывной работы. При этом проверяются балансировка колес и роторов в сборе насосов и дымососов, качество сальниковой набивки, исправность пусковых устройств, степень нагрева электродвигателя, выполнение требований к сборке и монтажу оборудования, указанных в технической документации предприятий-изготовителей."Ничего ни сказано про температуру.
"....Продолжительность обкатки принимается по техническим условиям или паспорту испытываемого оборудования." Производитель не указывает продолжительность обкатки.
"....проверку равномерности прогрева (охлаждения) теплообменных аппаратов... " Порядок проверки?
Как быть? Я хочу "прокрутить" кондиционеры до замеров хотя бы 24 часа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_den   Испытание кондиционеров   11.8.2006, 16:02
- - alem   Холодопроизводительность ваттами мерят, а не темпе...   11.8.2006, 17:12
- - Prasolov   Посмотрите таблицу производительности канальника G...   11.8.2006, 18:39
- - Prasolov   Вот он   11.8.2006, 18:50
- - alem   Тоже вариант, но в нём получается, что вы предпола...   12.8.2006, 11:27
- - olg2004   Наладка кондиционера вещь простая : После вакууми...   12.8.2006, 12:17
- - alem   Проверка внутренних блоков (с испарительными тепло...   12.8.2006, 17:13
- - olg2004   ЦитатаОдной температуры маловато будет... кОНДИЦИ...   12.8.2006, 18:35
- - alem   Именно потому, что кондиционер - теплообменный апп...   13.8.2006, 17:52
- - olg2004   ЦитатаИменно потому, что кондиционер - теплообменн...   13.8.2006, 23:05
- - alem   Вопросы испытаний внутренних блоков возникают регу...   14.8.2006, 5:03
- - olg2004   ЦитатаВот такое мощное послание к начинающим участ...   14.8.2006, 21:28
- - alem   И я про то же: чтобы обеспечить температурный бала...   15.8.2006, 4:02
- - koja   Может быть проблема в том, что "зажата" ...   15.8.2006, 9:33
- - Гость_гость   Пробный пуск - 15 мин После установки( обкатка или...   16.8.2006, 7:44
- - alem   В разных источниках встречаются разные варианты, и...   16.8.2006, 9:28


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 1:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных